Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие отверстия и каких размеров принимать в опорной плите под анкерные болты?

Какие отверстия и каких размеров принимать в опорной плите под анкерные болты?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.11.2016, 07:58
Какие отверстия и каких размеров принимать в опорной плите под анкерные болты?
rekrut222
 
Орел
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 286

Здравствуйте! Вопрос может и глупый, но все же я не знаю на него точного ответа. На сколько больше отверстие в опорной плите должны быть больше анкерного болта? Тип базы ниже в вложении

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: база.JPG
Просмотров: 1491
Размер:	32.6 Кб
ID:	179547  

__________________
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Просмотров: 21834
 
Непрочитано 24.11.2016, 09:52
#21
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
+- 20, для болтов?
чё +-20? +-10 для одного болта, +-20 может получится в сумме между осями...

Алексей спрашивал что будет если одну колонну смонтируют +10 от оси, а вторую -10, в сумме от номинального расстояния между колоннами и получится +-20, ну я по крайней мере вопрос так понял...
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 10:04
| 1 #22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Оно и +10 далеко не для всех баз.. = ))
Offtop: Все, ушел отседа. Спорить лень
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 10:10
#23
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Оно и +10 далеко не для всех баз.. = ))
Offtop: Ну то понятно, здравый смысл никто не отменял
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 10:14
#24
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Это не здравый смысл, это нормы. Изучайте внимательнее.. =))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 10:31
#25
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


G-E-K, внимательно читай для каких баз (особенно фразу - "в плане внутри контура колонны" и "вне контура колонны")
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 10:37
#26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


опоры, а не колонны
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 10:46
#27
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Это не здравый смысл, это нормы. Изучайте внимательнее.. =))
Offtop: Ух, далеко послал
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
G-E-K, внимательно читай для каких баз (особенно фразу - "в плане внутри контура колонны" и "вне контура колонны")
Надо определиться о каких базах идет разговор, о подобных той что в стартпосте (потому как лично я говорил именно о подобных), или в общем о всех))))
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 10:50
#28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


"подобные", т.е., с отверстиями под болты.. Идут к пункту "в плане внутри контура опоры - 5"
Offtop: Блин, не хотел ведь писать ничего.. Надо закрыть нафиг форум
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 11:00
#29
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Для любознательных, оказывается у американцев отверстия в базовых плитах еще больше.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: base plate holes.png
Просмотров: 662
Размер:	64.1 Кб
ID:	179643  
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 11:06
#30
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
"подобные", т.е., с отверстиями под болты.. Идут к пункту "в плане внутри контура опоры - 5"
Offtop: Блин, не хотел ведь писать ничего.. Надо закрыть нафиг форум
Вот это заставляет задуматься, спасибо, но имхо это просто смешение понятий.
Offtop: не, не, не, пиши, кто же еще нас молодых и зеленых будет носом тыкать и учить...
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 11:20
#31
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Вот это заставляет задуматься, спасибо, но имхо это просто смешение понятий.
что там задумываться?
внутри контура опоры - классика с отверстиями в плите башмака, за контуром опоры - крепление болтов к траверсам (жетская база, тоже классика)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 11:52
#32
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Вот же Вы раздули ветку из элементарного вопроса. По нормам +20мм. Я даю +1.5d и не парюсь. Проблем не возникало.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 23:58
#33
Леша

ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Такие отклонения допустимы не для колонны, а для болтов
из СНиП 3.03.01-87 "НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ"
Стр.27, табл. 11

8. Расположение анкерных болтов: в плане внутри контура опоры - 5 мм

Далее смотрим табл. 14:
3.Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении - 5мм;

4. Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении при длине колонн, мм:
св. 4000 до 8000 -10мм

Стало быть, колонны можно при номинальном шаге 6000 разнести на 6010 по низу и 6020 по верху. Как тогда сойтись связям по отверстиям с допуском 3мм (вертикальным, также разным горизонтальным)..?
Леша вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 02:09
#34
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


При помощи монтажки и такой-то матери.
Offtop: На стройку, срочно. Годика на 3.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 02:15
#35
Леша

ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
При помощи монтажки и такой-то матери.
Offtop: На стройку, срочно. Годика на 3.
Чудес ведь не бывает. Значит, деформируют каркас рычажками так, чтобы болты попали в отверстия, ну или хотя бы большая их часть. Это понятно. Суть в том, что нужно проектировать колонны на регулировочных гайках, предусматривать пазы, нахлесты где можно и контролировать собираемость конструкций. Ну и подливки с обетонированиями выполнять после сборки каркаса.
Леша вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 02:23
#36
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Окей, дядь, так и буду впредь. Вот прям примечание буду писать: Выполнять подливку до монтажа мк запрещается
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 02:28
#37
Леша

ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Окей, дядь, так и буду впредь. Вот прям примечание буду писать: Выполнять подливку до монтажа мк запрещается
Тут не то, чтобы писать. Некоторые борятся за собираемость на площадке. Некоторым похер. Мне нравится, когда железяки сболчены без применения резака и сварки.

Последний раз редактировалось Леша, 25.11.2016 в 03:33.
Леша вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 08:44
#38
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
вот еще из серий
Скажите, а почему анкерные плитки согласно этой серии привариваются только в связевых колоннах?

И еще вопрос. Если брать отверстие или вырез в плите больше на 20 мм диаметра болта, мы уменьшаем площадь опирание плиты на подливку. Это кто-то учитывает?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 09:36
1 | 1 #39
roman39


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Скажите, а почему анкерные плитки согласно этой серии привариваются только в связевых колоннах?

И еще вопрос. Если брать отверстие или вырез в плите больше на 20 мм диаметра болта, мы уменьшаем площадь опирание плиты на подливку. Это кто-то учитывает?
Она не уменьшается, снизу устанавливается анкерная плитка, и усилия передается через нее.
roman39 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2018, 11:54
#40
Seeker

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 13.04.2012
Москва
Сообщений: 126


Апну тему. Товарищи, а можете привести пример с картинками, где анкерные болты в контуре опоры и где вне контура опоры чтобы понимать какие допуски применять.

Не актуально, разобрался

Последний раз редактировалось Seeker, 06.02.2018 в 15:04.
Seeker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие отверстия и каких размеров принимать в опорной плите под анкерные болты?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пробивка отверстия в ребристой плите Альберт Конструкции зданий и сооружений 15 05.02.2020 09:32
Усиление отверстия в монолитной плите после вырезания проема zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 19 30.10.2013 22:16
И снова анкерные болты AVO Конструкции зданий и сооружений 42 16.06.2011 08:21
пробивка отверстия в монолитной плите Pavel_GGS Железобетонные конструкции 3 08.02.2011 15:11
Анкерные болты в фундаменте (ошибка при строительстве) steel_79 Основания и фундаменты 10 04.12.2010 11:38