Молниезащита газопровода
инженер-электрик
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,332
|
||
Просмотров: 4840
|
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653
|
Вообще при выходе газопровода из земли положено ставить ТИС - трубопроводное изолирующее соединение, которое в электрическом смысле отделяет газопровод от земли с целью защиты от воздействия блуждающих токов и как следствия - электрохимической коррозии. А Вы хотите его обратно заземлить? Молниезащиту в данном случае нужно делать для здания, если оно не попадает в зону молниезащиты других зданий. И заземлять молниеотвод согласно приведенной Вами инструкции. Однако редко кто это делает в частном домостроении, поскольку нормы такого не предписывают. Многие даже не надеятся на "авось", потому что попросту об этом не думают. Заземлять также следует газовое оборудование согласно паспорту изготовителя или ПУЭ. А газопровод не надо. И не важно, какой газопровод - полиэтиленовый или стальной. Во первых, выход из земли в подавляющем большинстве случаев все равно стальной, а во-вторых - упомянутый ТИС. Не знаю, как раньше, но последние лет десять, по крайней мере в Московской области проект газификации любого здания без него не согласовать.
|
|||
|
||||
Moderator
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0
|
Валериан, просьба изменить название темы "Молниезащита газопровода" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обоснование прокладки газопровода под дорогой без футляра | Modis | Инженерные сети | 9 | 22.07.2015 07:29 |
Какое должно быть расстояние от верха покрытия дороги до воздушного газопровода? | Denchik | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 31.03.2013 16:00 |
Нужно ли проходить государственную экспертизу на проект строительства газопровода? | Drunchik | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 07.07.2012 22:27 |
Переизоляция участка магистрального газопровода | qwert2101 | Инженерные сети | 6 | 23.01.2012 15:24 |
Относится ли установка ЭХЗ газопровода к линейному объекту. | FilimonoFF | Инженерные сети | 4 | 19.01.2012 10:55 |