29.11.2015, 16:42 | #1 | |
Почему разрушается штукатурный слой?
Кубань
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 357
|
||
Просмотров: 5270
|
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
На первом снимке очень похоже на то, что для приготовления штукатурного раствора применили недогасившуюся известь. Со временем процесс гашения мелких комочков извести завершается с появлением именно таких дефектов штукатурки.
Дефекты на втором снимке похожи на результат намокания штукатурки. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357
|
Цитата:
Больше похоже на жизнедеятельность какого то организма (бактерия, грибок) которые штукатуркой питаются. Последний раз редактировалось NOVICHEK, 29.11.2015 в 20:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Не питаются они штукатуркой, а размножаются в водной среде. Где присутствует влага, там полно микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности. Почему пятнами? Из-за неравномерной структуры кирпичной кладки. В местах где плотность кладки снижена, пористость повышена, там влага и собирается.
На первом этаже, такие повреждения как правило у пола. На верхнем - под потолком. |
|||
|
||||
бывш. студент Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщений: 103
|
|
|||
|
||||
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199
|
В прошлом году проходил повышение квалификации в АОЗИС, там отдельный день был посвящен биоповреждениям. Есть такие бактерии которые питаются амиаком из воздуха, выделяют при этом кислоту. Если есть подозрения на бактерии или грибы, бери пробы и делай посев в лаборатории. А так же нужно определить микроклимат в помещении, при нормальном микроклимате биоповреждения редки.
|
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Классическая картина миграции капиллярной влаги в стене или из земли, или с противоположной стороны стены. Как бороться - исключить в принципе ее проникновение в стену. Грибки, бактерии, высолы и известковые отложения - это все вторично. И ЛКП вздувается в первую очередь от парциального давления. Лечить нужно причину, а не следствие.
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2015
Сообщений: 13
|
Цитата:
В нашем случае влага в штукатурном слое присутствует периодически за счет капилярного подсоса, влажности воздуха. Углекислого газа в воздухе более чем достаточно. Таким образом происходит периодический рост кристаллов карбоната кальция, расширяясь в штукатурке он ее разрушает. Про парциальное давление я не писал =) ----- добавлено через ~11 мин. ----- Судя по характеру повреждений на 2 фото туда постоянно поступает влага, не исключено смещение точки росы в толщу штукатурного слоя. Надо обследовать подробнее. Это я к тому, что капилярный подсос возможно отсутствует, так как этот процесс подразумевает подъем влаги вверх. НО это явно химический процесс. |
|||
|