Непрочитано 07.05.2017, 13:43
Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино
kruz
 
Северо-Запад
Регистрация: 24.04.2007
Сообщений: 4,374

В Ленингадской области, точнее в Мурино (такое жилое гетто вблизи Петербурга)
Цитата:
7 мая, произошло обрушение строящейся школы на улице Новой, которая возводится между домом № 7 корпус 3 и домом № 7 корпус 4 в жилом комплексе "Новое Мурино". Судя по фотографиям очевидцев, рухнул целый этаж здания.
В ГУ МЧС подтвердили информацию об обрушении школы на улице Новой. "На место выехали спасатели", - сообщили в пресс-службе ведомства.


Просмотров: 200366
 
Непрочитано 10.05.2017, 09:44
#81
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Radon55 Посмотреть сообщение
Вроде там все в монолите
http://www.skyscrapercity.com/showth...1466597&page=4
на счет того, что выпусков арматуры не видно, не соглашусь. Каркас колонны можно и на всю высоту сделать, на 2-3 этажа. Поломало колонны в уровне 2 эт.
да не вжисть бы все монолитные колонны так сложились и арматура бы торчала вместе скола бетона в уровне перекрытия над первым этажом. Тут явно сборняк такое часто в школах и садиках используют. К сожалению торца колонны не видно, возможно что тупо на раствор поставили одну колонну на другую я уже ничему не удивлюсь. Оказывается эта школа работала с 1-о сентября 16-го года http://soln-kv.ru/shkola/ но видимо что пошло не так и начали ремонт.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 10.05.2017 в 09:53.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 09:44
#82
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659


Цитата:
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Сложилось такое впечатление, что ферму усиляли по месту, какая то не понятная у нее конструкция, не сталкивался с такими.
Действительно усиляли по месту уже после монтажа!
Что само по себе уже бред. К ферме, уже нагруженной и деформированной, приваривать доп.элементы усиления Во-первых новые элементы не включатся в работу наравне с изначально смонтированными, во-вторых в процессе приварки накладками может пойти в пластику метал основной фермы и херовая ситуация станет катастрофичной...
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 09:50
#83
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
да не вжисть бы все монолитные колонны так сложились и арматура бы торчала вместе скола бетона в уровне перекрытия над первым этажом.
здесь согласен. Слишком согласованно и аккуратно переломились.


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Тут явно сборняк такое часто в школах и садиках используют.
а здесь не очень
на фото из #3854 видны колонны в опалубке
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 09:53
#84
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,409


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
на фото из #3854 видны колонны в опалубке
Это противоположная сторона, там где спортзал сборные стоят
Admin вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 10:04
1 | #85
Gato74

вечнозеленый
 
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
здесь согласен. Слишком согласованно и аккуратно переломились.



а здесь не очень
на фото из #3854 видны колонны в опалубке
Колонны вообще очень странно переломились. Почему сломались от удара об землю ровно посередине той части что упала.. И почему в уровне стыка с 1 этажом вообще как-будто без заделки стояли...
Судя по трэшу с усилением эксплуатируемых ферм можно пофантазировать: вдруг колонны спортзала - это двухэтажные колонны с рассечкой под монолитное перекрытие, которую просто зачеканили раствором и поставили на место (типа по длине же подходит!)? Тогда картина излома пополам упавших колонн похожа на правду.
Но если на минуту предположить что эти фантазии реальны... То это полный финиш
Gato74 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 10:08
#86
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


из странностей... профлист широкими полками вниз уложен.. что-то мне помнится что должно быть наоборот. Судя по остальным комментам подрядчик шараж-монтаж контора, фермы на коленке, стяжка как-будто перекрытие по профлисту делать собрались, перевернутый профлист ИМХО по причине того, что подрядчик привык делать перекрытия по нему, на покрытии просто сделали так как привыкли.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 10:10
#87
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
Это противоположная сторона, там где спортзал сборные стоят
совершенно верно, некоторые колонны могут быть и монолитные если по тем или иным причинам невозможно применить сборные серийные сам такое в проекте видел и именно школы
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 10:15
#88
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


На выпуклый морской глаз... что странно... в 57ой лист монолит заливать.... ну я хрен знает. Перешли с мягкой кровли на монолит по покрытию.... фермы усилены на месте вроде бы... одно за другое....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 10:16
#89
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
совершенно верно, некоторые колонны могут быть и монолитные если по тем или иным причинам невозможно применить сборные серийные сам такое в проекте видел и именно школы
Ну ванный стык был бы тогда миллиметров на 800 выше перекрытия
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 10:18
#90
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Прогоны не усиляли... пошли по изгибно-крутильной....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 10:20
#91
a.a.osolodkin


 
Регистрация: 29.01.2016
Черепоовец
Сообщений: 37


Да монолит там везде, не спорьте.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: aQYqtHVKXzc.jpg
Просмотров: 322
Размер:	281.3 Кб
ID:	187676  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5MoerEK4tlc.jpg
Просмотров: 290
Размер:	216.9 Кб
ID:	187677  
a.a.osolodkin вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 10:25
#92
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,409


Да, похоже


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-05-10_11-23-37.png
Просмотров: 808
Размер:	1.55 Мб
ID:	187678  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-05-10_11-27-56.png
Просмотров: 802
Размер:	1.76 Мб
ID:	187679  
Admin вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 10:43
#93
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ну ванный стык был бы тогда миллиметров на 800 выше перекрытия
это почему? смотри серию 1.020-1/87 там в аккурат в уровне перекрытия стык получается

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от a.a.osolodkin Посмотреть сообщение
Да монолит там везде, не спорьте.
не понятно тогда почему так колонны сложились и вместе разрушения не торчит арматура
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 11:03
#94
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Так и в монолите могли арматуру сварить.
По крайней мере два очевидных факта:
1. Лопнули стыки ферм.
2. Узел колонны весьма хлипкий.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Что касается прогонов, то их деформации следствие обрушения.
По крайней мере не видно разрушенных.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 11:07
#95
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Бахил, моё предположение в корне не верно? Я имею ввиду что мягкую кровлю заменили на монолит в процессе строительства. Что и является причиной обрушения.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 11:10
#96
a.a.osolodkin


 
Регистрация: 29.01.2016
Черепоовец
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
не понятно тогда почему так колонны сложились и вместе разрушения не торчит арматура
Чёрт его знает.
Может при заливке бетон расслоился. При разрушении щебенка выкрошилась, а арматура погнулась, что и создает впечатление отсутствия последней
a.a.osolodkin вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 11:15
1 | #97
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Колонны были обречены при любом армировании. Так как фермы падали практически в створе колонн, то никакое армирование не позволило бы пережить такое "нагружение":
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мурино-ферма-02.gif
Просмотров: 438
Размер:	1.24 Мб
ID:	187695  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 10.05.2017 в 11:35.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 11:16
#98
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от a.a.osolodkin Посмотреть сообщение
Да монолит там везде, не спорьте.
Что любопытно - на этаже ниже спортзала каркасы крайних колонн на одном уровне с каркасами средних, которые обрываются в уровне пола спортзала. Хотя, возможно, предполагалось загнуть выпуски у средних колонн в плиту.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 250
Размер:	97.8 Кб
ID:	187692  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 11:17
| 1 #99
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Бахил, моё предположение в корне не верно? Я имею ввиду что мягкую кровлю заменили на монолит в процессе строительства. Что и является причиной обрушения.
скорее всего да, сначала монолит на профнастиле перегрузил прогоны и фермы, решили усиливать фермы, а дальше - тушите свет
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 11:18
#100
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
смотри серию 1.020-1/87 там в аккурат в уровне перекрытия стык получается
Offtop: сам серию посмотри, стык 900 мм от перекрытия; хотя вопрос к мастеру: 1.020 бывает 83, 87, 89 годов, если определил по фото развалин, что это 1.020 серия, тогда уже и год определяй.
Представитель подрядчика в интервью сказала, что каркас зимовал, а кровлю они только сделали, по этому этот спортзал зимы не видел... упал от собственного веса, значит там скорее комплекс косяков. Если колонны 40х40 и фермы шарнирно опертые, и связей по покрытию не наблюдается, то у них мю=2; зрительно они при этом даже по устойчивости не пройдут даже если их нормально изготовить. Фермы самостроевский вид имеют, ну и пирог покрытия в виде какой-то заливной каки по профлисту и без утеплителя... не уж то так по проекту?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" Игорь 1972 А Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2016 00:52
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здании школы нюра87 Архитектура 14 04.07.2012 12:23
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? sapr71rus Инженерные сети 11 31.05.2012 11:56
ВЛ-10кВ по территории школы totaren Инженерные сети 10 02.03.2011 06:40