Какое расстояние между линиями электопередач и редуктором газа?
a11ex
 
Регистрация: 13.04.2018
Сообщений: 3

Не могу найти нормируемое расстояние между линиями электопередач воздух и газовым регулятором(редуктором газа), т.е. среднее и низкое давление газа.
Идет газовая труба подземно, воль линии 220В, поворот 90град полиэтилен заходит на участок и выходим из земли и ставим редуктор газовыЙ.
ГИП требует 5м, но это не всегда возможно.
Подскажите!

нашел вот что:
ПУЭ:
п 2.4.85. В случае пересечения и сближения линий до 1 кВ с канатными дорогами и надземными металлическими трубопроводами должны выполняться следующие требования:
в случае пересечения с трубопроводом расстояние от проводов линии до элементов трубопровода при их наибольшем провесе должно быть не менее 1 м. Опоры линии, ограничивающие пролет пересечения, должны быть анкерного типа. Трубопровод в пролете пересечения необходимо заземлять с сопротивлением заземления не более 10 Ом;

Спасибо!
Просмотров: 2364
 
Непрочитано 13.04.2018, 15:37
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Смотреть СП "Газораспределительные системы"
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2018, 16:08
#3
vic153

проектировщик газопроводов
 
Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325


Выход из земли газопровода должен находиться не ближе высоты опоры ВЛ (см. табл.2.5.39 пуэ изд.7). На участке размещен не просто редуктор, а шкафной газорегуляторный пункт, он относится к наружным технологическим установкам связанных с транспортировкой и использованием взрывопожароопасных веществ (см. п.2.5.278 пуэ изд.г)
vic153 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2018, 11:25
#4
a11ex


 
Регистрация: 13.04.2018
Сообщений: 3


"ПУЭ-7 п.2.5.278 Сближение ВЛ со взрыво- и пожароопасными установками

Сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, транспортировкой, производством, изготовлением, использованием или хранением взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, а также со взрыво- и пожароопасными зонами, должно выполняться в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.

Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений, наружных установок и зон должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры."

Тогда получается что 90% частного сектора выносить редукторы газа на 7,5-10,5 метров от линий электропередач?
a11ex вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2018, 12:03
#5
vic153

проектировщик газопроводов
 
Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325


Если существующая ЛЭП пересекает газифицируемую жилую застройку и шкафные размещены ближе чем 1,5 высоты опоры, то это нарушение. И в первую очередь ответственность пожарного надзора, потому что нарушение п.6.7.6 СП 4.13130.2013.
vic153 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какое расстояние между линиями электопередач и редуктором газа?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какое минимальное противопожарное расстояние между врем. зданиями и соор.? Алена (ПОС) Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 28.07.2017 19:18
Какое расстояние должно быть по плану при параллельной прокладке между кабелем в трубе в бетонном полу (вне здания) и воздушной трубой на эстакаде? АлексейСит Электроснабжение 5 12.08.2013 13:45
Какое расстояние между температурно-усадочными швами должно быть для монолитного жб тоннеля? sone4ka Металлические конструкции 2 01.08.2013 14:29
Подскажите норматив. Какое расстояние должно быть между детским садом и магазином? Gedezuk5 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.06.2013 15:03
Какое минимальное расстояние между внутренним водопроводом и силовыми электрокабелями? popov2108 Водоснабжение и водоотведение 1 30.05.2012 23:02