Водоотвод на участке перепада высот кровли

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.07.2012, 12:38 #1
Водоотвод на участке перепада высот кровли
Mic
 
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 26

У меня такая ситуация - промышленное здание 24х102м, высотой 12 м до карниза, с двускатной кровлей. По длинной стороне - пристройка АБК высотой 6 м. По нормам, при организованном наружном водостоке, расстояние между водосточными трубами должно быть 24 м (п. 9.7 СП 17.13330.2011). А у меня сброс воды идёт на кровлю пристройки на расстояние 102 м (т.е. 4 водосточных труб попадают на кровлю пристройки). Какие варианты водоотвода могут быть в данном случае?
Просмотров: 9325
 
Непрочитано 24.07.2012, 14:10
#2
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Сделать промышленное здание с односкатной кровлей.
VMT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 14:25
#3
Mic


 
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Сделать промышленное здание с односкатной кровлей.
Спасибо конечно, но если бы это можно было сделать я б вопрос не задавал
Mic вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2012, 16:05
#4
turbokeks

ленивая задница
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 78


ну как. сброс на кровлю абк с промкорпуса и с абк уже на землю. абк по длинне тоже 102 метра?
turbokeks вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 17:22
#5
Mic


 
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от turbokeks Посмотреть сообщение
ну как. сброс на кровлю абк с промкорпуса и с абк уже на землю. абк по длинне тоже 102 метра?
Да, АБК по всей длинной стороне (102 м). Пока нашёл только п. 9.11 СП 17.13330.2011 -
"В местах перепада высот (при каскадном водоотводе) на пониженных участках кровель следует предусматривать ее усиление защитными слоями в соответствии с 5.18 настоящих норм" т.е. предусмотреть все требования по эксплуатируемой кровле. И больше ничего не могу найти
Mic вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2012, 01:18
#6
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


с промкорпуса по трубам до самого низа, т.е. и по кровле трубы положить.
kechua вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 15:51
#7
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
<phrase 1=


А какой водоотвод считать каскадным? Конкретно с какой высоты? Никто не встречал, где это упоминается?
sleep вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Водоотвод на участке перепада высот кровли

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет площади кровли piratos Конструкции зданий и сооружений 13 13.04.2012 16:30
Водоотвод с эксплуатируемой кровли подземного паркинга! Maria-Mirabella Архитектура 11 15.11.2011 18:24
Узел армирования перепада высот в фундаменте F0xik Основания и фундаменты 1 23.06.2009 07:32