| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Offtop: "отказ" - дело вообще очень интересное...
Например, в Питере знаю один торговый центр.. Фермы делались по образу и подобию молодеченских. Но а.) по нижним поясам ни одной распорки; б.) укрупнительные узлы по нижнему поясу сделаны не фланцы, а фрикцион. И все бы ничего - но в некоторых узлах там не то что щуп 0.3.. Там палец засунуть можно. И ничаво, стоит. Пока - стоит. Речь про окей на электросиле. Работал я в конторе, которая его проектировала и строила. Правда, в данном объекте не участвовал, смотрел со стороны (и охреневал). Знаю и кучу других примеров достаточно грубых ошибок проектирования и производства работ.. И не падают же ошибки эти. Просто наша нормативно-техническая база составлена так, что в нее хоррроший такой "запас прочности" заложен. Чтобы рухнуло - надо ооочень сильно накосячить. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Ну не очень "хоррроший" - всего то 2.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Надо проще поступить....
Заменить крайнюю ферму на балку, и все встанет на свои места... И колонну можно будет делать уже не фахверковую, а несущую...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
2. Так точно, связи из плоскости. (в направлении меньшей жесткости двутавра) 3. Если учесть, что связи сразу включаются в работу, то усилий в поясе из плоскости не должно быть На выходных, увы, нет возможности посмотреть расчетную схему, чтобы определить прогибы и перемещения. А схемку перегородки постараюсь скинуть. Цитата:
Кстати никто не ответил на счет нагрузок, как рассчитать свозняк |
|||||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Да я уже уяснил, спасибо Будем делать листовой шарнир. Просто хотелось узнать умеет ли шансы на жизнь такой узел, и применял ли кто, что-нибудь другое (в плане работы узла как ползуна).
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
"что-нибудь другое" - да.
Например, к ферме снизу присобачить одну железяку с овальными отверстиями с допустимыми перемещениями болта крепления по овалу отверстия примерно на 1.5-2 расчетных прогиба вниз и 0.25 - вверх, к которой уже цеплять стойку. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
То-есть типо узла в шапке темы, только на одной пластине ? Одна к низу фермы с овальным отверстием 200мм, вторая пластина к оголовку с круглым отверстием под диаметр болта ?
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Уголок был принят т.к. он жестче чем пластина... Две пластины как у тебя, требуют точной выверки....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Цитата:
А с этим случаем, думал 2 пластины будут надежнее. Хотя .... сквозняк дела непредсказуемое |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435
|
Да простят меня УНИКОНОВЦЫ за пиратство. Эх Mistake лови может приспособишь такой узелок (уклон не принимай во внимание). Вместо балки у тебя будет нижний пояс фермы. А твой узел чет мне не нравится (без обоснований чисто мнение)
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Offtop: Бедная К2...
Она точно готова к тому, чтобы оказаться опорой для ригеля? Суть обсуждаемого в теме узла в том, что он не передает вертикальную нагрузку на стойку. Твой же узел эту нагрузку передает, что совершенно не годится для стоек фахверка или, как у ТС, под перегородку. Перегородке это совсем не понравится (да и ферме может не понравиться промежуточная опора под нижним поясом) |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
В узле поменять отверстия на монтажные, поставить прокладку из текстолита, чтобы обеспечить скольжение. Ну и описать в примечании, что болты закручивать не до упора.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Ну это все понятно, что сделать из него ползун можно. Ну думаю листовой шарнир будет легче монтировать, предварительно подготовив выварные планки на ферме.
Кстати на счет фермы, связи то нужны дополнительные ? Стойка будет подходить не в узел . на и связи из плоскости будут. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Повеселило
Строители не только затянут, но ещё и обварят. Кто ж на стройке читает примечания? Mistake, если всё стоит, то не проще сделать отдельно стоящую этажерку? Тем более, что На счёт ветра - посмотри СП 20. Там есть схемы с открытыми воротами.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне | vedinzhener | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 20.11.2009 02:22 |
Узел крепления колоны из двутавра 20К2 к блокам ФБС | aleksej | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 22.07.2009 09:55 |
Узел крепления фермы к ЖБ колонне. | favorite | Железобетонные конструкции | 13 | 27.02.2008 20:48 |