Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Цитата:
Вариант с распорками был изначальный, я так и не вспомню почему на нем не остановились. Да там оборудование встанет прям под самые фермы (местами) распорки, может быть, и не поставить. То есть Вы предлагаете, просто кинуть проф трубу к основным колоннам (в тех местах где планировался листовой шарнир к низу ферм) распорки тоже увязать между собой, для пущей жесткости, так? Как вариант, ну нужно прикинуть по трудоемкости и габаритным размерам. Что будет легче связи дополнительные+листовые шарниры или распорки. Прикладываю фрагмент |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435
|
Mistake, а по нижним поясам связей, распорок нету? К чему крепить стенку в осях 23-24, разрез а-а (не к прогонам же), которая отстоит от фермы на 1820 (у тебя на плане). Какой уж тут листовой шарнир, верх стоек не закреплен - двойная длина выходит.
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Цитата:
По нижним поясам связи и распорки приложил. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435
|
Признаться поставил ты в тупик , не ожидал такого количества крестов по нижнему поясу, разгуляться совсем негде, так и не сообразил как раскрепить, в любом случае режем крестовые связи. Может все таки проще усилить нижний пояс ферм (если не пройдут по расчету)
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Посмотри конструкции шпренгельных ферм...
Поймешь!
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435
|
Mistake, DEM тебе наводку дал, действительно почитай. Не знаю как поведут себя связи на вне узловую нагрузку. Лично я бы не парился усилил фермы и все. У тебя там острые примыкания получатся а следовательно мизерные нагрузки через себя передадут. Короче долго расписывать . Прочитай про шпренгели.
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 46
|
Коллеги, приветствую, возобновлю тему немного в другом ключе, есть перегородка в полкирпича между торговым залом и подсобными помещениями(перегородка 1го типа EI 45), покрытие фермы R15. Перегородка высотой 6м, необходимо раскрепление (выбраны стойки гсп с шагом 4.5м с подвижным по вертикали узлом крепления к фермам) из плоскости, но если я буду цепляться за пояс фермы то вся перегородка автоматически перейдет в степень огнестойкости 15мин. Правильно ли я понимаю что нужно фермы все защитить до R45? С другой стороны если покрытие рухнет, то кому нужна после этого перегородка?
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 46
|
да наверное, без раскрепления в верхнем сечении, пройдет сечение 20Б1 из плоскости перегородки, его тогда нужно защемлять в низу, какое то местное усиление конструкции пола выполнить, спасибо, я почему то сразу отмел этот вариант думал вылезет огромное сечение
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне | vedinzhener | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 20.11.2009 02:22 |
Узел крепления колоны из двутавра 20К2 к блокам ФБС | aleksej | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 22.07.2009 09:55 |
Узел крепления фермы к ЖБ колонне. | favorite | Железобетонные конструкции | 13 | 27.02.2008 20:48 |