05.06.2017, 11:48 | #1 | |
Прошу помощи, с расчетом перемычки
Регистрация: 05.06.2017
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 6824
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Вообще для таких вопросов существует раздел Поиск исполнителей.
В данном случае бетон я бы не включал в расчет - есть сомнения, что при таких размерах сечения швеллера будут работать с бетоном совместно. А трех швеллеров, думаю, будет маловато для 3-метрового проема. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Это штож за извращенцы..... Даже если выдержит, бетон то все-равно отслоится. Арматуры или сетки в сечении нет?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Есть проект? Пускай делают по проекту, или закладывают стальные перемычки с нормальными узлами... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Колхоз колхозом конечно. Но все будет нормально, только бетон потрескается снизу, надо будет замазать.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Как обеспечение совместной работы швеллеров, и как закрепление из плоскости изгиба работать будет. Прочность самого бетона при изгибе в рабочем направлении -- в запас. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Ситуация опаснейшая. Сами представьте: 3,0м - пролёт, а расчётный ещё больше.
Плюс ко всему, швеллера никак между собой не связаны, кроме как небольшим количеством бетона между ними. Реально воспринимать нагрузку будут первые два швеллера, а может и вовсе только один, самый крайний.
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
как вариант - провести испытание. Поставить страховочные опоры под плиты и нагрузить сверху поддонами с газоблоком. хотя разобрать и залить правильно, наверно, даже проще |
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644
|
Перезаливайте, пока возможно. Не надо такое делать. Никакая это не "жесткая" арматура. Жесткая работает только на растяжение (чаще всего так делают). Даже если была бы жесткой: защитный слой при этом не соблюден. Это просто три швеллера, защищенных от коррозии слоем бетона. Считать не охото. Если даже и не рухнет, трещины внизу будут гарантированно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
docent25, Как я понимаю, Вы строите себе дом, и конечно он должен быть надёжным и недорогим. А для того, что-бы построить дом именно таким, Вам необходим опытный инженер, который оценит проектные решения, подскажет где необходимо усилить, а где перерасход. Спокойный сон гарантирован за сущие копейки, на фоне стоимости строительства!
И Вы, конечно, спросите: "А где же мне найти такого человека?" А я вам отвечу: "Это я!" (в личку, недорого!) |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644
|
Нижний ряд продольной арм. = 5-6 стержней диам. 12 кл. А-III с защ. слоем 30 мм,
верхний ряд продольной арм. = 2-3 стержня диам. 10 кл. А-III с защ. слоем 30 мм, поперечная = хомуты диам. 8 мм кл. А-II с шагом 10 см на опорах с увеличением до 25 см к середине пролета. ПС. Должно хватить при условии, что у вас на этих плитах нагрузка не более 200 кг/м2 |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
А может при такой нагрузке и не разбирать ничего? Я когда оценивал прочность швеллеров принял 800, как предельную для пустоток. Вам же не известны полы, перегородки и будет ли там стоять рояль/джакузи. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2017
Сообщений: 10
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- рояли и джакузи там стоять не будет, перегородки на эти плиты тоже не будут опираться! |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Почему ситуация названа "опаснейшей", если, грубо, там и прочности швеллера хватит, а контакт металл-бетон идет в запас? mainevent100 прав в том, что никто точно не скажет как она будет работать. Но мне все-же кажется что нагрузка в такой балке прекрасно перераспределится и можно считать 3 швеллера равномерно нагруженными. Для того чтобы швеллеры работали несовместно, должна пойти трещина в бетоне между швеллерами на всю длину (бетон на срез ), а нагрузки все-же не такие большие -- грузовая площадь у нашей балки 2.4 метра; нагрузка от веса пустоток -- 0.9 т/м. А выкидывать бетон из работы это допущение в большой запас, это тоже надо в уме держать. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Ну тогда и не ломайте ничего, лёгкие полы, ничего тяжелого на 2 этаже и спите спокойно. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644
|
Да что-то не очень прекрасно. Была б это средняя опора с такими же нагрузками, то трех равнонагруженных швеллеров №10 хватило бы, а тут вообще непонятно какую роль будет выполнять бетон и будет ли вообще выполнять. Если уж и не делать нормальную ж.б. перемычку, то тогда лучше сделать хотя бы шв. № 14 (хватило бы и 2-х шт.) без бетона. Ибо бетону тут только и делать, что крошиться с такими защитными слоями.
ПС. Прыгать еще вдруг кто-то удумает ... вечеринка все дела. А тут что-то все впритык. Запас нужен, я считаю. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Нижним 20 мм да, а вот в сжатой зоне он работать будет
И я все же не вижу причин по которым швеллера должны тут работать не совместно? Чисто физически? Тут просто балку будет немного крутить из-за внецентренного приложения нагрузки. И никаких "впритык". берите нагрузку от плиты (0.9т/м), нагрузку от легких полов на 2.4 м, полезную 0.195 т/м2 (как в квартирах) и делите на 3 швеллера, совместная работа швеллер-бетон в этой схеме идет в запас.. Если полы весят 150 кг/м2, у меня получился коэффициент использования для швеллера 0.67 и это уже со всеми коэффициентами на прыжки и пляски. В общем предлагаю сделать так: ничего разбивать не надо, но взять гарантийное обязательство со строителей: будет трещать -- пускай монтируют усиленную стальную раму в проём Ну или хотя-бы центральную стойку! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прошу помощи. Пропущены термовкладыши в безригельном перекрытии... | aengineer | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 07.11.2014 15:31 |
Прошу помощи в расчетах стропильной системы | Максим858 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 31.10.2014 19:31 |
Прошу помощи в выборе фундамента. | дачник2014 | Основания и фундаменты | 7 | 23.05.2014 11:29 |
Еще раз про навес - прошу совета помощи | volk2121 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 19.04.2012 15:59 |
Помогите с расчетом перемычки в ДЖ | Totoshka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.06.2010 11:10 |