Коллеги, прошу уточнить по ситуации:
Есть здание двойной этажности, 4 и 3 этажа, На 4-ый этаж ведет всего одна внутренняя лестница вторую требуется организовать по кровле 3-х этажного здания. Кровля эта мягкая, из горючих материалов.
Подскажите какие мероприятия на пути эвакуации были бы исчерпывающими?
После ознакомления с нормативкой сформирована мысль, что достаточно выложить негорючими материалам полосу шириной 2 метра по путиэвакуации, достаточно ли данных мер?
Просмотров: 2306
 
Непрочитано 07.06.2018, 09:42
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


По-моему ширина негорючей полосы была 6 метров... Но не настаиваю.
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 07.06.2018, 15:22
| 1 #3
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Karol Посмотреть сообщение
После ознакомления с нормативкой сформирована мысль, что достаточно выложить негорючими материалам полосу шириной 2 метра по путиэвакуации, достаточно ли данных мер?
Ширина полосы зависит от требуемой нормами для проектируемого здания ширины эвакуационного пути с 4-го этажа.
СП 1.13130.2009:
Цитата:
4.3.5 При устройстве прохода к лестничным клеткам или наружным лестницам через плоские кровли (в том числе и неэксплуатируемые) или наружные открытые галереи несущие конструкции покрытий и галерей следует проектировать с пределом огнестойкости не менее R(EI) 30 и классом пожарной опасности К0. Проходы должны быть предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих материалов. Ширина проходов должна быть увеличена вдвое по отношению к нормативной.
№123-ФЗ:
Статья 89
Цитата:
3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:
...
2) из помещений любого этажа, кроме первого:
...
г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;

14. Эвакуационные пути... не должны включать ... участки, ведущие:
...
3) по кровле зданий и сооружений, за исключением эксплуатируемой кровли или специально оборудованного участка кровли, аналогичного эксплуатируемой кровле по конструкции;
Все требования к эксплуатируемым кровлям на сегодня нужно смотреть в главе 5.3 СП 17.13330.2017.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какие мероприятия необходимы для эвакуацию по горючей кровле

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие типы сварных швов необходимы для узла из квадратных профилей одного типоразмера? Creator Металлические конструкции 38 14.06.2019 17:33
Какие документы необходимы при ЗОС (ЯR) Технология и организация строительства 4 20.01.2015 10:01
Какие разделы необходимы для не гос экспертизы проекта устройства перекрытия? Karol Организация проектирования и оформление документации 8 04.09.2014 20:04
Какие мероприятия Вы применяли для повышения огнестойкости? SerStar Конструкции зданий и сооружений 1 07.04.2010 15:30
Какие необходимы документы для согласовани ППР на инженерные сети с ГИБДД? Silent77 Технология и организация строительства 1 03.06.2009 13:46