Серьезное строительство на торфяных грунтах глубиной 12 м
SergeyMetallist
 
г.Н.Новгород
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 667

Суть вопроса в следующем: необходимо запроектировать электроподстанцию. Часть подстанции находится в зоне залегания среднеразложившихся торфов (ИГЭ№1 глубиной до 12 м метров). Далее идут мягкопластичные тиксотропные суглинки, на которые возможно тоже не опереться (пока точной геологии нет). Сиуацию осложняют значительные горизонтальные нагрузки (тяжение проводов). На данном участке планируется строительство порталов и значительного количества опор под тяжелое (и не очень) оборудование. Также его будут пересекать дороги и коммуникации, которые также нужно на что-то опирать. Сейчас там лес, который будет вырубаться и выкорчевываться со всеми вытекающими для грунта последствиями. Строительство планируется начать сразу после корчевания. Может у кого-то имеется подобный опыт проектирования и строительства на таких грунтах? Какие меры по устройству основанию и фундаментам можно предпринять? Как все это безобразие потом просчитать с учетом всей изменчивости свойств торфа во времени? Какие трудности могут возникнуть на стадии строительства, эксплуатации?Вариант с переносом площадки заказчик отметает...
Просмотров: 38405
 
Непрочитано 19.09.2009, 16:05
#2
Tornado


 
Регистрация: 02.08.2008
Сообщений: 89


Вопрос действительно очень серьёзный , но без геологии по моему мнению вам ни кто не поможет. Нагружать Вас всяким флудом форумчане не поскупятся ,но есть одно но, я понял так , что вы хотите получить профессиональный ответ, и помощь !!!!!!!!!!!!! Или нет?............
Если действительно вопрос очень серьёзный дождитесь геологии , потом делайте выводы , если потребуется помощь обращайтесь опять на форум или пишите в личку.
Tornado вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2009, 16:08
#3
DK


 
Сообщений: n/a


На торфянник ничего серьезное опирать нельзя. Посему у Вас два пути:
-- Забивать сваи
-- Производить замену грунтов.
 
 
Непрочитано 19.09.2009, 16:26
#4
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


под серьезные сооружения ,видимо,нужны сваи различных видов,это надо смотреть геологию, в общем,проходить торф..для иных ,типа дорог - нужна геология,но может и без свай обойдетесь..
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2009, 16:26
#5
Tornado


 
Регистрация: 02.08.2008
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
На торфянник ничего серьезное опирать нельзя. Посему у Вас два пути:
-- Забивать сваи
-- Производить замену грунтов.
О чём я вам и говорил.
Tornado вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2009, 15:03
#6
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


хм...
нет, есть, конечно, исчо усиление основания - силикатизация, цементация, обжиг и т.п.
Я так понял, что нужны просто варианты - чего в таких случаях делается, чтобы потом сесть, посчитать и обдумать.

Тады, при плохих грунтах большого заложения используется до фига всего:
1) усиление основания
2) висячие сваи
3) фундамент в виде монолитной плиты (обычно вместе со свайным полем)
ех...
Минька вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2009, 15:12
#7
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


На какое напряжение подстанция? небось, там и трансформаторы будут, и ж/д пути под них?
Vova вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 09:06
#8
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
хм...
нет, есть, конечно, исчо усиление основания - силикатизация, цементация, обжиг и т.п.
.
Обжиг торфа..
Надо начать с Морарескула
http://dwg.ru/dnl/5546
kruz вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 09:38
#9
Гобар

начальник ПТО
 
Регистрация: 25.05.2009
Брянск-Москва
Сообщений: 1,610
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™


Вопрос к автору, кстати
Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
На какое напряжение подстанция? небось, там и трансформаторы будут, и ж/д пути под них?
такой же.
Вы не предусмотрели вариант, что при обрыве линии, заземлении оборудования у вас торф может благополучно загореться?
ТП там ВООБЩЕ строить нельзя, надо полагать. Имхо, естественно.
Гобар вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2009, 18:40
#10
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Напряжение 330 кВ, трансформаторы будут (тонн 150 я думаю). Книжки умные читал, с методами решения знаком,но фразы типа "торфы ведут себя непредсказуемо", "под действием различных факторв их свойства и ГРАНИЦЫ могут сильно изменятся как по глубине, так и в плане, что может сопровождаеться значительными просадками", "строительство ответственных объектов на торфяных грунтах небезопасно" и т.д. и т.п. ОЧЕНЬ сильно настораживают. Конечно, полной геологии не хватает, но уже сейчас хотелось бы сделать хоть какие-то промежуточные выводы. Хорошо если дальше метров на пять, а лучше 10 надежные грунты. Тогда сваи для ответственных сооружении, ну а для дорог и мелкого оборудования можно попробовать обойтись песчаными подушками. В противном случае , жду советов. Укрепление грунта? Кто-нибудь лично осуществлял цементацию, силикатизацию или уплотнение торфов(проект производства работ, авторский надзор за выполнением и т.д.)? Насколько это осуществимо и эффективно, какие проблемы при этом могут возникнуть?Выбор грунта отметается сразу (площадь залегания торфа в плане более 20000 м2). Еще есть вариант с песчаной подушкой, но опять таки хотелось бы услышать мнение людей которые действительно проектировали что-то подобное (рекомендации по расчету и производству работ, степень надежности подобной конструкции). Про заземление и горючесть торфа подмечено верно. Возможно проблему можно решить устройством насыпи поверх торфа.
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 19:40
#11
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Не знаю как воспримется мое предложение коментаторами. В советское время на таких грунтах применялись пирамидальные сваи. Были, если не ошибаюсь, разработки Одесского ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТа. Прошу прокоментировать уважаемые форумчане. Я в электричестве разбираюсь только в одном - по проводам бегают электроны, но с заземлением будет трудновато.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 21:02
#12
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Попробуйте узнать у проектировщиков подходящих линий, какие фундаменты под опоры они закладывают? Их крайние опоры должны быть недалеко от приемных порталов ОРУ, не далее 30-50м, и геология должна быть им известна. Так-же и дорожники, трансформаторы ведь привезут... на трейлере? Или по ветке ж/д? Это должны знать электрики-проектировщики
Vova вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 04:16
#13
eugeny17


 
Регистрация: 30.10.2008
Москва
Сообщений: 482
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™


Нафик сваи!!! Нестабильный грунт + горизонтальные нагрузки - возьмите опыт заложения мощных фундаментных плит на песчаные подушки в сейсмичных районах - вот и всё! и главное не бойтесь!!!
eugeny17 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 06:00
#14
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


последний пост более реальный..))).
отсыпать площадку слоем 3-4 м....и ставить незаглубленые фундаменты...
частое решение...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 08:28
#15
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


То, что книги читал, это хорошо. Опыт..., ну по части опыта можно послать в Архангельск, хотя торфа и в Питере хватает.
Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Укрепление грунта? Кто-нибудь лично осуществлял цементацию, силикатизацию или уплотнение торфов(проект производства работ, авторский надзор за выполнением и т.д.)? Насколько это осуществимо и эффективно, какие проблемы при этом могут возникнуть?Выбор грунта отметается сразу (площадь залегания торфа в плане более 20000 м2). Еще есть вариант с песчаной подушкой, но опять таки хотелось бы услышать мнение людей которые действительно проектировали что-то подобное (рекомендации по расчету и производству работ, степень надежности подобной конструкции). Про заземление и горючесть торфа подмечено верно. Возможно проблему можно решить устройством насыпи поверх торфа.
Цементация. Гидроразрывами не уплотнить (не та среда и большая толща). Jetом очень сложно. Все зависит какой торф (это самое главное), опыт и прочее. Если это действительно торф, то скорее не получится, если это заторфованные, то да.
Силикатизация - дорогой бред
Уплотнение - все зависит какие напряжения и какая площадь загружения . Чаще получается экономичнее сваи, чем высчитывать глубину уплотнения. Уплотнение - это дело времени. Если вы пригружением площади, то это - где взять столько балласта, как дренировать, куда девать воду и где взять 3 года. Если выштамповкой - то даю 60-70%, что получится (из опыта) Но опять – большая толща , а это дорого. Метров бы 5 и эти способы изумительны.
С торфами еще интересно дело иметь тем, что часто они залегают очень неравномерно. Вот под Питером есть участки, где в одной точке торфа метров 3, а в 20 м уже 8 (ну это озы, что с них взять..)
Со сваями тут конечно приходится брать длинные и еще учитывать горизонтальные давления от неравномерной догрузки поверхности.
Вообще, все это гадание на коф.гуще. так как неизвестно какой торф (слежавшийся, разложившийся, влажный и пр.)
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 14:07
#16
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
Нафик сваи!!! Нестабильный грунт + горизонтальные нагрузки - возьмите опыт заложения мощных фундаментных плит на песчаные подушки в сейсмичных районах - вот и всё! и главное не бойтесь!!!
То есть замена торфа песком. Оставлять торф под песчаной подушкой нельзя т.к. могут пойти неравномерные осадки. Это может произойти даже через несколько десятков лет после окончания строительства.
 
 
Непрочитано 22.09.2009, 15:10
#17
eugeny17


 
Регистрация: 30.10.2008
Москва
Сообщений: 482
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™


DK, На песчаной подушке как правило лежит монолитная плита - причем ее конструкция в объеме бывает такой, что учитывает не только проседание основания, но и все факторы при максимальных разрушающих воздействиях...

ГЛУБИНА же заложения такой плиты как раз и определяется конструктором под существующую геологию и как вы верно здесь заметили, закладывают все это хозяйство на том грунте который удовлетворяет расчету... А торфы насколь я себе могу представить - сильно глубоко не залегают

Вот возьмите небоскребы в сейсмоопасных районах - по сколько там подземных этажей?
eugeny17 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 15:16
#18
Константин25

КЖ, автодороги
 
Регистрация: 30.07.2009
Тверь
Сообщений: 31
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
А торфы насколь я себе могу представить - сильно глубоко не залегают
очень даже не факт. могут и очень и очень глубоко
__________________
бывший АДА
конференция xmpp: [email protected]
Константин25 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 15:17
#19
eugeny17


 
Регистрация: 30.10.2008
Москва
Сообщений: 482
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Константин25 Посмотреть сообщение
очень даже не факт. могут и очень и очень глубоко
на какой глубине вы встречали, если не секрет
eugeny17 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 15:20
#20
Константин25

КЖ, автодороги
 
Регистрация: 30.07.2009
Тверь
Сообщений: 31
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
на какой глубине вы встречали, если не секрет
лично руками трогал только на глубине 5 м в своей области проживания. Про болота которые читал мах доходили глубиной свыше сотни метров (но само собой это единичные случаи)
тут было предложение устроить на песчаной подушке (замена торфа песком): тоже считаю, что это слишком не оправдано, для полной замены может потребоваться столько материала, что стоимость будет запредельная. а если отсыпать на не полную глубину, то однажды это подушка действительно провалиться.
Был случай, когда отсыпали ЗП автодороги по торфянникам и сколько не сыпали грунт, торф не могли уплотнить, просто весь материал проседал и проседал. Но и разговаривая с одним из строителей (работали в западной сибири): строили дороги к нефтяным скважинам, было и такое: что отсыпав земполотно по торфу, уплотнив ЗП. потом начинали проверять состояние торфа сжатого под дорогой и в итоге даже не выходило задавить шпунт в сжатый торф и измерить его плотность. т.е. получалось очень хорошее основание.
__________________
бывший АДА
конференция xmpp: [email protected]

Последний раз редактировалось Константин25, 22.09.2009 в 16:05.
Константин25 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Серьезное строительство на торфяных грунтах глубиной 12 м

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Строительство на илистых грунтах _andrey52 Основания и фундаменты 25 16.10.2009 11:57