| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как обеспечить огнестойоксть REI30 перекрытию?

Как обеспечить огнестойоксть REI30 перекрытию?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.09.2017, 16:23 #1
Как обеспечить огнестойоксть REI30 перекрытию?
Alextururu
 
Инженер-проектировщик
 
Москва
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 206

Добрый день уважаемые форумчане.
Есть существующее перекрытие из стального настила по металлическим балкам, для реконструкции и изменения функционального назначения сооружения необходимо обеспечить данному перекрытию предел огнестойкости REI 30. С балками все понятно, а вот как и главное чем покрыть стальной настил?
Спасибо

Последний раз редактировалось Alextururu, 01.09.2017 в 16:32.
Просмотров: 6708
 
Непрочитано 03.09.2017, 15:52
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Alextururu, так полно вариантов. Вообще проблем нет. Только дорого и всё.

Да и надо ли ?
Может проще снести и сделать из ж.б. ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2017, 11:58
#3
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,855


залить ЖБ по профлисту как по несьемной опалубке и дело с концом
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2017, 12:03
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
залить ЖБ по профлисту как по несьемной опалубке и дело с концом
Нагрузки возрастут в разы, могут не выдержать несущие конструкции. Можно облицевать огнестойкой минватой.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2017, 13:43
#5
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Alextururu, так полно вариантов. Вообще проблем нет. Только дорого и всё.

Да и надо ли ?
Может проще снести и сделать из ж.б. ?
И как?
Alextururu вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2017, 17:02
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Если не знаете "как", может быть сначала поделать что попроще ?
Это самое простое в конструкциях КР... Не надо лезть в сараи не умея делать жб по стальным балкам. Имхо.

Вам уже всё написали до меня.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 04.09.2017 в 17:44.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2017, 17:47
#7
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206


Нет, как Можно облицевать огнестойкой минватой.? как я поставлю оборудование?
Alextururu вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2017, 18:00
#8
Алехандр.Д.В.Г.


 
Регистрация: 06.07.2017
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
необходимо обеспечить данному перекрытию предел огнестойкости REI 30. С балками все понятно, а вот как и главное чем покрыть стальной настил?
Какой шаг балок? Перекрытие сталебетонное как я понимаю. Какая нагрузка на м2? Есть протокол испытаний, но там RE30, без I. Без огнезащиты.
Алехандр.Д.В.Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2017, 18:12
#9
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206


перекрытие-стальной настил по балкам. Про несущую способность я вообще не говорю. Меня интересует какими мероприятиями можно привести данный вид перекрытия с соответствующему пределу огнестойкости не заменяя его на жб.
Alextururu вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2017, 18:48
#10
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
перекрытие-стальной настил по балкам. Про несущую способность я вообще не говорю. Меня интересует какими мероприятиями можно привести данный вид перекрытия с соответствующему пределу огнестойкости не заменяя его на жб.
Обшить гипроком, можно в два слоя
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2017, 20:10
#11
Алехандр.Д.В.Г.


 
Регистрация: 06.07.2017
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
перекрытие-стальной настил по балкам. Про несущую способность я вообще не говорю. Меня интересует какими мероприятиями можно привести данный вид перекрытия с соответствующему пределу огнестойкости не заменяя его на жб.
Расчет сделать. Одними из факторов определяющих предел огнестойкости конструкции, является расстояние между прогонами, расчетной нагрузкой, толщиной бетонного перекрытия. Пусть специалисты поправят, если не прав. Возможно и не нужно будет ничем покрывать. REI30 вообще слезы для сталебетонного перекрытия.
Алехандр.Д.В.Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2017, 21:15
#12
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от Алехандр.Д.В.Г. Посмотреть сообщение
толщиной бетонного перекрытия
но бетонного перекрытия нет, стальной лист.
Цитата:
Сообщение от Алехандр.Д.В.Г. Посмотреть сообщение
сталебетонного перекрытия
вот именно, а для стального чистого это не слезы
Alextururu вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2017, 21:35
#13
Алехандр.Д.В.Г.


 
Регистрация: 06.07.2017
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
но бетонного перекрытия нет, стальной лист.

вот именно, а для стального чистого это не слезы
Ок. Перекрытие из чего состоит? Вы можете сразу написать, что и как. Какой конструктив, какой прогон, расчетная нагрузка. и т.д. Все вытягивать нужно.
Алехандр.Д.В.Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2017, 12:27
#14
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206


Перекрытие- стальной настил (8мм.) по стальным балкам. Расчетная нагрузка 500кг/м2 Шаг балок 1,5 м. Балки 26Б шарнирно-опертые на продольные кирпичные стены.Все из стали марки С245
Alextururu вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2017, 06:37
#15
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,855


в любом случае нужна конструктивная огнезащита
это и штукатурка и минвата специальная и разные гипсовые листы огнезащитные
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2017, 09:00
#16
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
Перекрытие- стальной настил (8мм.) по стальным балкам. Расчетная нагрузка 500кг/м2 Шаг балок 1,5 м. Балки 26Б шарнирно-опертые на продольные кирпичные стены.Все из стали марки С245
Для вас лучший вариант - это огнезащитная вата снизу перекрытия.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2017, 09:15
#17
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
снизу
а сверху настил будет голым? думаю наврядли таким решением все перекрытие можно будет классифицировать с пределом огнестойкости 30 минут
Alextururu вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2017, 12:11
#18
better


 
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 62


Кто может вкурсе. А на какую высоту от земли или пола первого этажа красить огнезащиту стальных колонн и связей если здание высотой 20 м.

Киньте ссылку или шифр откуда взяли..
better вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2017, 12:26
#19
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
а сверху настил будет голым?
Где огонь может быть? Если с обоих сторон, то и защищать надо с обоих сторон.
Вообще я не очень пойму вопроса. В чём он? Способов защиты куча. Все они сводятся созданию некого барьера между огнём и металлом. Выбирайте любой исходя из веса/красоты/нагрузок/цены/характеристик.

Есть, например, огнезащитные краски, которые при попадании в огонь начинает распухать и создаёт неплохую защиту. Хватил ли их под ваши требования - читайте их характеристики или пообщайтесь с произвоителями.
Если красок не хватит, смотрите в сторону чего-то более мощного. Может, керамическими плитами выложить всё. Карамика вон космические корабли в атмосфере защищает. Авось и ваш случай выдержит.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2017, 12:38
#20
better


 
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 62


Там склад хранения селитры в таре. Склад категории В1 (пожароопасный) Высота мешка 1,5м. Можно ставить ещё мешок сверху. Итого 3,0м.
Вот и хочу узнать на какую высоту огнезащиту делать.
better вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как обеспечить огнестойоксть REI30 перекрытию?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет опор дымоходов, закрепленных к перекрытию ТРЦ Hamilton Металлические конструкции 1 02.08.2016 08:17
Устройство полимерных полов по монолитному перекрытию? Иван 80 Железобетонные конструкции 2 18.02.2014 01:51
как обеспечить общую работу балки со тенкой? Ryntik Железобетонные конструкции 3 17.01.2013 13:21
Как обеспечить скольжение в плоскости друг относительно друга двух жб плит? (Задачка по сейсмоизоляции) Mashka_Boo Железобетонные конструкции 34 10.12.2012 15:54
Как обеспечить устойчивость небольшой неразрезной балки? eilukha Металлические конструкции 4 29.11.2012 11:59