| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
румата, не нужно за однопанельную этажерку прятаться: речь о простой вещи - те формы, которые ты рассматриваешь, в принципе нереализуемые, и даже если их можно вызвать ИСКУССТВЕННО (путем введения временных ограничителей и возбудителей), то считать такое состояние для оценки запаса элемента системы ошибочно - после удаления временных ограничителей уже станет неустойчивой сама деформированная система. Пример: консоль несет 1 тонну по первой форме. По третьей она несет 9 тонн. Можно третью форму организовать - ввести перед нагружением две промежуточные опоры, а после 9 тонн убрать - по определению форма устойчива. Ты же не допускаешь, что консоль имеет запас в 900%? Другими словами: если предельная нагрузка на раму 20/10 тонн, то вторая стойка имеет ли запас? Думается, нет. Нагрузка 20/11 тонн убъет систему. Поэтому надо смотреть на СОВОКУПНЫЙ запас. Т.е. смотреть на запас левой стойки ТОЖЕ. Вот твои флинты с 1,19 здесь "прокатывают" (в глазах неискушенных) лишь потому, что они недалеки от 1,17. Но это не "некоторые счетные неточности", а принципиальное несоответствие истине. Получишь ты мю=1,1 вместо 1,4 когда-нибудь...Хотя я сомневаюсь, что ты вообще когда-либо применишь "поформенный анализ" с 150-ю формами для каждого РСН при расчете даже несложного поперечника.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 30.05.2017 в 05:43. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203
|
Offtop: Какой-то глухариный ток.
уже было 4 страницы назад
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,673
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Нет, "метод эквивалентной ячейки" автор будет излагать позднее. А это одно из оснований такого метода. |
|||||
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Мой метод прот, как трусы за 50 коп. А вот твое ковыряние в 100500-х формах (особенно с последующей проверкой через ДР) - это да, маразм.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Получишь ты мю=1,1 вместо 1,4 когда-нибудь...
__________________
Воскресе |
|||||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,673
|
Цитата:
Цитата:
Offtop: Давай, давай "лепи горбатого" дальше... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
...есть гарантия безопасности и предельно практичный путь оптимизации по устойчивости.
Бахил Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259
|
Попалась в руки необычная схема. Её автор утверждает что μ крайних колонн 1, а средних 1.5. Я же, не владея в этом большим знанием, считаю, что μ крайних колонн 2 (извините, Ильнур, не владею пока Вашим подходом в расчётах), а средних больше 2. Подскажите в правильном ли направлении думаю?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
Давайте недостающую информацию: проставьте EJ, L и N (и/или q).
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203
|
Крайние 2, средние 1.
Для шарнирного стержня мю = 1 всегда! В какой бы схеме он не находился. Однако, учитывая, что идеальных шарниров нет, иногда можно снижать до 0,8.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259
|
Цитата:
Как так? Крайние колонны не обеспечивают несвободу средним. |
|||
|
||||
|
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |