| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208
|
Цитата:
И что ты там надеешься увидеть? На гвоздик!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Это имеется ввиду наименьший по модулю и со знаком минус?
Цитата:
Во вложении. |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
да
Цитата:
Подкос толкает, остальное его удерживает. Ну ладно... ----- добавлено через ~8 мин. ----- Offtop: Как что? "Цугундер"! Где то же он должен быть. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
|
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
так и "геом+упруг". А отдельно энергия "геом" будет максимальной отрицательной для наиболее неустойчивого элемента.
Да без разницы, я в п. 800 вам показал формулу как получен коэффициент. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Доброе утро.
Я тут вот затрудняюсь определить мю для "наименее уязвимой" правой колонны - СКАД дает "правильное" мю только для левой. Не мог бы кто-нибудь подвергнуть эту схему "форменному" анализу с целью заполучить "правильное" мю для правой колонны? Интересует процесс.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Offtop: Сижу и думаю, хоть сколько килоньютон прикладывай, хоть в какой пропорции, гнутся стойки будут по полуволне. Если так то мю=2.
Оффтоп потому как не прочитал ни одной книги со времен предыдущих рам...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это спецсхема, подобранная так, что мю~2 для обоих. (к слову, эти мю зависят таки от соотношений EI и N). Почему Вы получили 2,46, не знаю, где-то не то вставили (вплоть до ГОСТ на профили - J отличаются).
Но суть не в этом. А в том, что в этой спецсхеме формально (с мизерной разницей) левая стойка загружена (по упругой устойчивости) больше. SCAD об этом сообщает конкретно, и я знаю, какое "правильное" мю для левой стойки. Соответственно я принципиально не знаю, какое мю для правой. Вот и и интересует процесс вычисления этого мю через высшие формы. Взять на глаз и т.д. не предлагать.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.06.2017 в 12:56. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Высшие формы - попытка получить мю для схем, где они получаются завышенными если ориентировать на потерю устойчивости по 1й форме.
Такой подход позволяет, к примеру, для многоэтажных рам получить формы потери устойчивости для нужной ячейки с учетом податливостей сопряжения с другими элементами схемы. В Вашей схеме ячейка одна и никаких других форм рассматривать не нужно. Можно вопрос к Вам - как Вы определите коэффициент расчетной длины регулярной рамы (см. вложение) для колонн 10-го этажа? Если ориентироваться на 1ю форму потери устойчивости, то получаем 5,66. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Ильнур, пардон, обсчитался.
По первой форме, левая стойка теряет устойчивость первой, для нее получил мю=1.898. Далее, по предложенным методикам, Лира считает n-е кол-во форм в зависимости от разбивки элемента, но в этих формах правая стойка теряет устойчивость как жестко закрепленная с двух сторон с мю=0,7. Мне не удалось найти формы по которой можно определить мю правой стойки.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Mistake Цитата:
__________________
Воскресе |
||||||
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457
|
Ix правой стойки=6122 см4=J
Ix левой стойки=31249 см4=5,1J Ix эквивалентной стойки=6,1J N правой стойки=23,2т=N N левой стойки=120т=5,2N N эквивалентной стойки=6,2N Расчетная длина эквивалентного стержня Lef=2L Pкр=6,2Nкр Nкр экв=(Пи^2*6,1EJ)/(24,8*L^2) aпр=Пи*корень(6,1/24,8) aл=Пи*корень(6,1*5,2/24,8*5,1) μпр=Пи/aпр=2,02 μл=Пи/aл=2 Какой КЗУ? В одну формулу подставить Nкр=N*k=(Пи^2*EJ)/(Lef^2) и проверить ручной расчет |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Я не говорю, что он универсален. К примеру, тут http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...8&d=1494586260 говорится, что высшие формы вообще ерунда.
Для меня интересно выработать универсальный подход. Все-таки суть физического явления одна. Цитата:
Последний раз редактировалось гувиев, 08.06.2017 в 11:39. |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |