Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Расчетная длина металлических колонн
Алиса Селезнева
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 10

Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.

Вложения
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4591 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3221 просмотров)

Просмотров: 348314
 
Непрочитано 06.06.2017, 14:56
#801
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
По какой форме первым теряет устойчивость колонна 1, колонна 2 и т.д.. все шесть колонн.
По первой!

Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Надо бы для этой рамы тоже деф.расчет устроить...
И что ты там надеешься увидеть?

Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Перельмутер,Сливкер "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа".
На гвоздик!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 15:16
#802
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
алгебраически наименьший
Это имеется ввиду наименьший по модулю и со знаком минус?

Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
По идее сумма энергий "упруг." и "геом." всех "подсистем" должна равняться нулю.
А вы посмотрите самую последнюю строчку отчета. Там указан какой-то суммарный вклад подсистем.


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
У вас если есть возможность набросайте подкосную схему.
Во вложении.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 32
Размер:	15.1 Кб
ID:	189266  
Вложения
Тип файла: pdf ramaforum2.pdf (40.9 Кб, 25 просмотров)
Сет вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 15:52
1 | #803
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Это имеется ввиду наименьший по модулю и со знаком минус?
да
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А вы посмотрите самую последнюю строчку отчета. Там указан какой-то суммарный вклад подсистем.
Это, предположительно, сумма энергии по геометрической матрице жесткости "геом.". "геом." + "упруг." = 0.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Во вложении.
Подкос толкает, остальное его удерживает. Ну ладно...

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И что ты там надеешься увидеть?
Offtop: Как что? "Цугундер"! Где то же он должен быть.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 16:14
#804
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
да
У элемента теряющего устойчивость первым должны быть наименьшие алгебраические значения как коэффициента понижения жесткости, так и "геом" энергии? На что ориентироваться в спорных случаях? Мне кажется энергия первична?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 19:46
1 | #805
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
так и "геом" энергии?
так и "геом+упруг". А отдельно энергия "геом" будет максимальной отрицательной для наиболее неустойчивого элемента.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
На что ориентироваться в спорных случаях? Мне кажется энергия первична?
Да без разницы, я в п. 800 вам показал формулу как получен коэффициент.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 20:12
#806
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Да без разницы, я в п. 800 вам показал формулу как получен коэффициент.
По-моему этот коэффициент не так считается. По-моему правильно так: (упруг + геом) / упруг.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 20:22
#807
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
По-моему правильно так: (упруг + геом) / упруг.
Не, формула (9.15), (9.16) у Перельмутера и Сливкера, она же и в п. 800.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 21:13
#808
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Не, формула (9.15), (9.16) у Перельмутера и Сливкера, она же и в п. 800.
Собственно, это одна и та же формула. Одна из другой получаются простым преобразованием.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 08:41
#809
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Доброе утро.
Я тут вот затрудняюсь определить мю для "наименее уязвимой" правой колонны - СКАД дает "правильное" мю только для левой. Не мог бы кто-нибудь подвергнуть эту схему "форменному" анализу с целью заполучить "правильное" мю для правой колонны? Интересует процесс.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схемка Ю.jpg
Просмотров: 104
Размер:	21.8 Кб
ID:	189384  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 09:34
#810
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Offtop: Сижу и думаю, хоть сколько килоньютон прикладывай, хоть в какой пропорции, гнутся стойки будут по полуволне. Если так то мю=2.
Оффтоп потому как не прочитал ни одной книги со времен предыдущих рам...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 10:19
#811
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


ИльнурOfftop: , правильное мю для правой стойки 2,46 ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 10:43
#812
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
ИльнурOfftop: , правильное мю для правой стойки 2,46 ?
Это спецсхема, подобранная так, что мю~2 для обоих. (к слову, эти мю зависят таки от соотношений EI и N). Почему Вы получили 2,46, не знаю, где-то не то вставили (вплоть до ГОСТ на профили - J отличаются).
Но суть не в этом. А в том, что в этой спецсхеме формально (с мизерной разницей) левая стойка загружена (по упругой устойчивости) больше. SCAD об этом сообщает конкретно, и я знаю, какое "правильное" мю для левой стойки. Соответственно я принципиально не знаю, какое мю для правой.
Вот и и интересует процесс вычисления этого мю через высшие формы.
Взять на глаз и т.д. не предлагать.
Вложения
Тип файла: spr Схемка Ю.SPR (25.4 Кб, 18 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 08.06.2017 в 12:56.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 11:12
| 1 #813
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот и и интересует процесс вычисления этого мю через высшие формы
Высшие формы - попытка получить мю для схем, где они получаются завышенными если ориентировать на потерю устойчивости по 1й форме.
Такой подход позволяет, к примеру, для многоэтажных рам получить формы потери устойчивости для нужной ячейки с учетом податливостей сопряжения с другими элементами схемы.
В Вашей схеме ячейка одна и никаких других форм рассматривать не нужно.
Можно вопрос к Вам - как Вы определите коэффициент расчетной длины регулярной рамы (см. вложение) для колонн 10-го этажа?
Если ориентироваться на 1ю форму потери устойчивости, то получаем 5,66.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1я форма_10 эт.png
Просмотров: 63
Размер:	23.5 Кб
ID:	189400  
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 11:20
#814
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Ильнур, пардон, обсчитался.
По первой форме, левая стойка теряет устойчивость первой, для нее получил мю=1.898. Далее, по предложенным методикам, Лира считает n-е кол-во форм в зависимости от разбивки элемента, но в этих формах правая стойка теряет устойчивость как жестко закрепленная с двух сторон с мю=0,7. Мне не удалось найти формы по которой можно определить мю правой стойки.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 11:20
#815
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не мог бы кто-нибудь подвергнуть эту схему "форменному" анализу с целью заполучить "правильное" мю для правой колонны?
Из второй формы мю получилось 1.61.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 11:24
#816
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Высшие формы - попытка получить мю для схем, где они получаются завышенными если ориентировать на потерю устойчивости по 1й форме.
Да, именно такой случай произошел со мной в Лондоне в данной схеме - левая завышена.
Цитата:
Такой подход позволяет, к примеру, для многоэтажных рам получить формы потери устойчивости для нужной ячейки с учетом податливостей сопряжения с другими элементами схемы.
Т.е. метод "форм" неуниверсален?
Цитата:
В Вашей схеме ячейка одна и никаких других форм рассматривать не нужно.
В связи с чем не нужно рассматривать? Ведь левая стойка будет иметь мю выше даже в схеме по СП с равными EI. Не понял принципа "тут да, тут нет".
Цитата:
Можно вопрос к Вам - как Вы определите коэффициент расчетной длины регулярной рамы (см. вложение) для колонн 10-го этажа?
1. Регулярные простые схемы рассмотрены в СП - тупо возьму оттуда, при этом возможно игнорируя даже несимметричность нагрузки , и эксперт будет в шоколаде. 2. Возьму из анализа упругого анализа SCAD и буду в шоколаде. 3. Проведу высокоформенный анализ и останусь без штанов, если еще не попаду на цугундер.
Цитата:
Если ориентироваться на 1ю форму потери устойчивости, то получаем 5,66.
Вот ея и употреблю для поверки через "фи". Тут была выставлена спецсхема и помрачнее, с мю=7. Нас эфто не смущает.
Mistake
Цитата:
Мне не удалось найти формы по которой можно определить мю правой стойки.
Но она есть, и ее номер - 100500-ая.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 11:25
#817
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Ix правой стойки=6122 см4=J
Ix левой стойки=31249 см4=5,1J
Ix эквивалентной стойки=6,1J
N правой стойки=23,2т=N
N левой стойки=120т=5,2N
N эквивалентной стойки=6,2N
Расчетная длина эквивалентного стержня Lef=2L
Pкр=6,2Nкр
Nкр экв=(Пи^2*6,1EJ)/(24,8*L^2)
aпр=Пи*корень(6,1/24,8)
aл=Пи*корень(6,1*5,2/24,8*5,1)
μпр=Пи/aпр=2,02
μл=Пи/aл=2

Какой КЗУ? В одну формулу подставить Nкр=N*k=(Пи^2*EJ)/(Lef^2) и проверить ручной расчет
Вложения
Тип файла: pdf Устойчивость.pdf (514.3 Кб, 42 просмотров)
And_T вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 11:31
#818
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
...эквивалентной стойки...
Не, интересует анализ через ...опу высшие формы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 11:33
#819
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Т.е. метод "форм" неуниверсален?
Я не говорю, что он универсален. К примеру, тут http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...8&d=1494586260 говорится, что высшие формы вообще ерунда.
Для меня интересно выработать универсальный подход. Все-таки суть физического явления одна.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В связи с чем не нужно рассматривать? Ведь левая стойка будет иметь мю выше даже в схеме по СП с равными EI.
В связи с предпосылками определения расчетной длины по http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...2&d=1495529513 разницы нет в т.ч. и при разных N в элементах. Хотя нормы это учитываю при корректировке мю в зависимости от распределения N и EI в стойках данной рамы. Для одноэтажной рамы я погорячился.

Последний раз редактировалось гувиев, 08.06.2017 в 11:39.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 11:40
#820
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Доброе утро.
Я тут вот затрудняюсь определить мю для "наименее уязвимой" правой колонны - СКАД дает "правильное" мю только для левой. Не мог бы кто-нибудь подвергнуть эту схему "форменному" анализу с целью заполучить "правильное" мю для правой колонны? Интересует процесс.
Эта схема как раз наиболее доходчиво демонстрирует насколько анализ высших форм антинаучен. Два равноустойчивых стержня соединенных распоркой сродни одиночной консоли. Никто ведь не намерен проверять высшие формы одиночной консоли? Превращая колонны в неравноустойчивые суть не меняется, какая то из колонн будет в "стесненном" состоянии, а какая то в "принужденном" - для определения расчетных длин так же верна будет только первая действительная форма. Но можно ли так сказать о более сложных системах?
B0RGiR вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37