Сообщений: 16
|
Заливали стены по 14,5 м высотой (не подпорные, правда). Вибраторы опускали в самый низ, туда же трубу бетононасоса. По мере заливки бетона поднимали вибраторы. Опалубку крепить нужно весьма тщательно, т.к. может не только раздавить, но и отклонить от вертикали.
Качество по итогу - так себе. В некоторых местах была щебенистость, которую потом приходилось вычищать до прочного бетона и ремонтировать или бетоном или ремсоставами, в зависимости от размеров дефектов. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
1. Бетон не должен падать с такой высоты. Варианта есть 2:
- опускайте рукав бетононасоса прям в опалубку, чтобы бетон не падал ,а стекал внутри рукава, и качайте (этот вариант проще). - сделайте пакер внизу опалубки и продавливайте бетон насосом снизу (вариант сложнее, но зато бетон получается плотнее и с меньшим количеством пустот внутри). 2. Опалубку не выдавит, если вы её просчитаете и спроектируете нужной конструкции. И выдавит если этого не сделает 3. Холодные швы не рекомендую. Холодный шов очень часто становится очагом фильтрации. |
|||
|
||||
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 342
|
Цитата:
Толщина фанеры не менее 18 мм, шаг ребер 300 мм, щиты между собой скреплять тяжами с шагом не более 1.0 м. (Это на вскидку, а вообще, если опалубка не инвентарная, обязательно считать все элементы опалубки) Если больших моментов в стене нет, то не страшен. Устраивается рабочий шов с зачисткой цем. молочка и т.д. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
По мнению некоторой советской ТК на стены, в 9 захваток по высоте до начала схватывания бетона нижнего слоя и без образования рабочего шва, очень быстро.
Но сейчас так никто не делает, почему не знаю. Может быть у людей стали получаться стены и за одну захватку по высоте. Но тогда вопрос контроля уплотнения бетона. Останется только по времени уплотнения. Рабочие швы должны быть вертикальными согласно РД.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2018
Сообщений: 9
|
Не так давно бетонировали подобную конструкцию.
По опыту скажу, что тут самое главное - обеспечить хорошее уплотнение бетона, иначе после распалубливания конструкции результат будет плачевным)). Я разбивал бетонирование на 2 этапа (стена с переменной высота 2.5 - 5.5 м.): монтировали первый ярус опалубки, бетонировали, через 2 дня второй ярус. Принимали без бетононасоса. Холодные швы согласовывали с проектным институтом. Можно собирать на всю высоту, но если плохо распкрепите - обязательно выдавит |
|||
|
||||
Строительство мостов/путепроводов Регистрация: 10.02.2018
Петрозаводск
Сообщений: 7
|
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Может ли быть кирпичная перегородка высотой 4 метра | CADAVER | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 10.02.2021 19:45 |
Как правильно подобрать опорную площадку под противопожарную стенку? | Dumb_and_Dumber | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.09.2011 10:15 |
Можно ли запроектироватть подпорную стенку между столбчатыми фундаментами. | Asckar | Основания и фундаменты | 15 | 07.09.2010 14:27 |
Опирание на стенку t=120 | Новичок | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 18.03.2009 18:35 |
Как рассчитать подпорную стенку | Pavel-Piter | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 07.06.2007 23:23 |