Холодный шов в монолитной конструкции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.04.2014, 15:22 #1
Холодный шов в монолитной конструкции
Лесков
 
строительство
 
Москва
Регистрация: 24.02.2014
Сообщений: 18

Предыдущий подрядчик при строительстве монолитного дома допустил образование холодных швов в наружных стенах. Моё решение, что авторский надзор должен выдать решение. Заказчик уверяет (тяжелые отношения с проектантами) что "и так пойдет". Акт освидетельствования составлен. Подписан всеми сторонами, кроме авторского. Строительство ведется далее, т.к. "деваться некуда". Как поступить в этой ситуации с Заказчиком.
ПС. Написание писем и пр. не предлагать. Пишутся.
Просмотров: 13588
 
Непрочитано 28.04.2014, 15:41
#2
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


а в чем опасения? в стенах можно хоть через 1 м делать!
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2014, 15:57
#3
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
а в чем опасения? в стенах можно хоть через 1 м делать!
Я думаю что речь идет о горизонтальном/наклонном шве не в уровне перекрытий.
Цитата:
Сообщение от Лесков Посмотреть сообщение
Как поступить в этой ситуации с Заказчиком.... Написание писем и пр. не предлагать.
Растворить в кислоте тогда наверное.
Вы в качестве кого выступаете? Нового подрядчика? Стройплощадку как принимали, конструкции которые принимаете заактированы были? Вот и пишите письмо, что по результатам обследования (сделайте обследование) выполненные ранее конструкции не соответствуют СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". А с проектантами и прошлыми подрядчиками Заказчик пусть сам разбирается.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2014, 16:15
#4
Лесков

строительство
 
Регистрация: 24.02.2014
Москва
Сообщений: 18


Ссылочку можно

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Я думаю что речь идет о горизонтальном/наклонном шве не в уровне перекрытий.

Растворить в кислоте тогда наверное.
Вы в качестве кого выступаете? Нового подрядчика? Стройплощадку как принимали, конструкции которые принимаете заактированы были? Вот и пишите письмо, что по результатам обследования (сделайте обследование) выполненные ранее конструкции не соответствуют СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". А с проектантами и прошлыми подрядчиками Заказчик пусть сам разбирается.
Правильно-горизонтально-наклонный шов в наружной стене.

Заактировали.
Считаете что этого достаточно?
Лесков вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2014, 16:38
#5
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Лесков Посмотреть сообщение
сылочку можно
Старая редакция
Цитата:
2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:
колонн — на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн;
балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами — на 20 — 30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов — на отметке низа вута плиты;
плоских плит — в любом месте параллельно меньшей стороне плиты;
ребристых перекрытий — в направлении, параллельном второстепенным балкам;
отдельных балок — в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит;
массивов, арок, сводов, резервуаров, бункеров, гидротехнических сооружений, мостов и других сложных инженерных сооружений и конструкций — в местах, указанных в проектах.
Актуализированная редакция
Цитата:
5.3.10. Расположение рабочих швов бетонирования следует назначать по согласованию с проектной организацией. При этом следует руководствоваться следующими правилами:
- швы следует выполнять прямолинейными либо ступенчатыми;
- плоскость шва должна быть перпендикулярна оси линейных элементов (балок, колонн, пилонов, стоек и стен);
- швы в стенах не должны иметь наклона;
- швы в плитах перекрытий (покрытий) следует располагать на удалении от опоры не менее 3-х
толщин плиты, в фундаментных плитах - 1,5 - 2 толщины, преимущественно в зоне 1/3 - 1/4 пролета, а также параллельно одному из пролетов
----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Лесков Посмотреть сообщение
Считаете что этого достаточно?
Достаточно.
Вопрос в том, что Вы будете делать когда Заказчик скажет: "не хотите делать - вертайте аванс и до свидания".
Поэтому лучше договориться и решить вопрос таким образом, что либо проектная организация, даст решение (подсказываю - это может быть другая организация, если с той поссорились), либо срубаете соответствующие стены и не мучаетесь.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2014, 15:02
#6
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Без плана и разреза по зданию, определения какой простенок, какой этаж разговор лирический
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2014, 22:41
#7
Лесков

строительство
 
Регистрация: 24.02.2014
Москва
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Без плана и разреза по зданию, определения какой простенок, какой этаж разговор лирический
Этаж первый.
Лесков вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2018, 16:48
#8
Нюк

ЖД
 
Регистрация: 18.04.2013
Сообщений: 200


Подскажите. Допускается ли в таком фундаменте устраивать холодный шов (между подошвой и "стаканом")? Желательно со ссылкой на СП или справочник
Вложения
Тип файла: pdf ФМ.pdf (13.6 Кб, 630 просмотров)
Нюк вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2018, 18:53
| 1 #9
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Конечно допускается. Вы без СП ложку ко рту подносить не боитесь? Более того, только так получится нормально уложить и провибрировать бетон подошвы без всяческих ухищрений..
Grim вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2018, 19:29
#10
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 395


Цитата:
Сообщение от Нюк Посмотреть сообщение
Подскажите. Допускается ли в таком фундаменте устраивать холодный шов (между подошвой и "стаканом")? Желательно со ссылкой на СП или справочник
Такие конструкции только так и бетонировали всегда. Если 2я ступень до 500мм высотой, то можно уложить за раз, если П3 заказать, а все что выше только за 2 заливки.

Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2018, 02:34
#11
Olegator

инженер-расчетчик)
 
Регистрация: 27.04.2011
г.Чита
Сообщений: 47


Допускается, с выполнением надлежащего перехлеста арматуры. См. "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона", п.3.34 (рис.58).
Olegator вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2018, 10:26
#12
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Чтобы узнать "как правильно", надо уяснить, "что, зачем и почему". Что такое "холодный шов"? Искусственная трещина. Какова ее опасность? Прежде всего - в проскальзывании вдоль нее. Что может сопротивляться проскальзыванию? Трение, адгезия нового бетона к старому и сопротивление продольной арматуры срезу с изгибом. В последние два явления наши нормы не верят. Остается только трение. если его не хватает, можно при заливке подошвы в месте подколонника сделать углубление 20-30 мм под шпонку.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2018, 10:40
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Остается только трение
Вместе с арматурой по приложению И СП 63, или СП сборно монолитное.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2018, 11:10
#14
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Вместе с арматурой по приложению И СП 63, или СП сборно монолитное.
отстал от жизни.
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
трение, адгезия нового бетона к старому и сопротивление продольной арматуры срезу с изгибом. В последние два явления наши нормы не верят.
Уже верят
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2021, 11:59
#15
egnitu


 
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 68


ГОСТ Р 57359-2016/EN 13670:2009 Конструкции бетонные. Правила изготовления.

Для предотвращения образования холодных швов и чрезмерной осадки или перегрузки опалубки и строительных лесов необходимо выбирать соответствующую скорость укладки и уплотнения бетонной смеси.

Примечание - Холодный шов может образоваться при бетонировании, если бетонная смесь схватывается до укладки и уплотнения следующего слоя бетонной смеси. Необходимо уделять особое внимание участкам, на которых ранее уложенный бетон не может быть уплотнен при укладке последующего слоя.

Размещать холодные швы в опасном сечении конструкции не допускается.

Температура поверхности у холодного шва во время бетонирования должна быть выше 0°С.
egnitu вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Холодный шов в монолитной конструкции

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Крепление рекламной конструкции на фасад здания Sve-da Конструкции зданий и сооружений 8 24.05.2012 13:04
план земельного участка в ПОД требуются ли демонтируемые конструкции ? Tyhig Технология и организация строительства 4 27.10.2010 13:48
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт civic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2008 18:00
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53