| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Тут все больше обсуждаются узлы примыкания ригеля к полке колонны и вроде как наименьшие вопросы вызывает узел с выносной консолью (прочитал пол темы). А какие есть решения по устройству жестких узлов с примыканием к стенке колонны? Или даже с двух сторон одновременно. Что-то не особо встречаются такие узлы в литературе.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
В многоэтажных рамных встречаются. В учебниках нет потому, что в те времена не было колонных двутавров.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
Цитата:
Скорей всего в серии должны быть. Информации по серии никакой. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Цитата:
Должно быть интересный материальчик. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
Я например так решил: единственное что стенки колонны жалко, мало ли, какой недотёпа будет варить. Этого можно избежать приваркой дополнительных пластин к стенке колонны
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- не поможет.
- не понял как. - лобовые швы накладок со стороны колонны проварить невозможно. В общем, чтобы завести балку надо одно из горизонтальных ребер дать на монтажной сварке. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
кто сказал что невозможно..? Электрод длинный, доберётся. Это не такая самая ответственная балка, важнее, чтобы он был таким (жёстким). Главные (нагруженные) балки примыкают к полкам, как заметили выше.
Кстати, лобовой шов в данном случае вообще по стольку-поскольку... Можно его вообще не показывать
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Поможет: наклон в ОБОИХ плоскостях - на пролете 6м надо-то повернуть на 2-3 градуса, чтобы мимо колонны и балки в соседнем узле проскочил хвост. А мордой тычем в дупло. Зазоры слава аллаху большие, войдет с песнями.
Вот возьми автокад и прорисуй Хотя нет - хвост-то не войдет. Пардоне. Брак какой-то. Колонны будут склонять....
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.08.2018 в 21:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- доберётся, но сможет только наплевать. Угловой шов варится при наклоне электрода внутри угла шва не более 63 градуса (тангес 2:1), а у Вас этот угол больше 90 градусов будет.
- это и так понятно, но это не меняет дела, балка не заводится, разве только колонны развести... - интересный подход . |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Так это не меж полок:
Цитата:
Цитата:
Так-то да, невеселый узелок получился...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
А есть хороший узел? Мучаемся тут безузлово...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
Кстати да, покажи свой правильно спроектированный узел. Интересно стало
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль | nado | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.01.2017 08:45 |
Рамный узел стального каркаса | Dmitij | Металлические конструкции | 83 | 11.10.2011 18:48 |
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы | MAZA | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 27.01.2011 16:00 |
Правильно ли законструирован узел? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.10.2009 21:57 |