| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.02.2016, 16:17 | #1 | |
Усиление ферм типа Молодечно
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 1,093
|
||
Просмотров: 37162
|
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
В моем случае причина - ошибка проектирования. Проектировал не я, но усиливать мне. Фермочка то всего 12м и слава богу без фланцев, но и тут проектировщики смогли накосячить. Изучая данную тему никак не могу найти методику расчета усиления узлов. В моем случае не проходит узел опорный раскос - верхний пояс, как по самому поясу так и по сварным швам. Если есть какая информация, поделитесь кто чем может.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Пытаюсь выложить, руки крюки мешают)). По СП узел Г.
Да и не такое бывает. А скотчем это я не умею. ??? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Люди добрые, ну какой еще скотч, ну что вы в самом деле, ферму 24м двойным скотчем усилять будем что ли? Последний раз редактировалось vit.z., 24.02.2016 в 18:11. |
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Такие маленькие, аж страшно)) Снег 180. Ну в принципе к самим элементам у меня претензий нет, проблемы в узлах.
Ну я склоняюсь к такому решению, вот только сколько вешать в граммах?)) Что то зацепиться то и не за что. |
|||
|
||||
"инженер" Регистрация: 19.07.2012
Рязань
Сообщений: 7
|
Здравствуйте! Как раз хотел то же самое спросить, по поиску нашел тему, но что то никто ничего не пишет.
У меня та же ситуация, фермы изготовлены, но заказчик захотел рядом с этим складом еще какое то здание, и будет оно метров 16 выше... Естественно, крайние три фермы не проходят (снеговой мешок). Не могли бы Вы порекомендовать какую нибудь методику или литературу? |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
По теме - а что вообще можно сделать, за исключением накладок либо ребер? я вот других вариантов конструктива не представляю себе (если только действительно скотчем не замотать ). Расчетную методику такого усиления не найдешь, ее, скорее всего, не существует. Вообще расчетной методики бесфасоночных узлов с ребрами/накладками вряд ли найдешь, сомневаюсь я в их наличии. Либо моделируй узел в трехмерке - либо "интуитивно" принимай усиление. Вообще, бесфасоночные узлы не так хорошо изучены, вон выше в теме про них сколько копий уже сломано. А уж как там будет работать накладка... "Аллах знает, но мне не говорит" (с) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 24.02.2016 в 22:13. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Взять накладки толщиной 10, например, приварить их к раскосу так, чтоб шов воспринял своей длиной 2 усилия в поясе (с учетом труднодоступности и сварки на высоте шов получиться должен очень плохим). Нижний шов такой же длины. Вот и получим примерные размеры трапеции накладки.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Arikaikai, в экстрасенсы записался? Где узел и что усиливать? Швы не проходят или что?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вот Бармаглотище картинку дал. Так там, кроме скотча, можно подпорки поставить. Есть что обсуждать. А у ТС - ничего.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Ну я честно говоря уже и не надеюсь на советско-российские методики, думал может кто что из зарубежного что подскажет, а взять накладочку 10мм и приварить ее к раскосику 60х3 это как-то не комильфо. Бум думать, искать ибо кто ищет тот всегда найдет.
это про центровку раскосов? почитаем Offtop: Да кстати желающие поговорить про l^2 быстро вспомнили про h/l потом немного пошевелили извилиной и молча опозорились ----- добавлено через ~5 мин. ----- Ну как это нечего? П. 3,5,7 информация исчерпывающая. Картинку нарисовать, с поясом и раскосом? Ну не получилось у меня картинку вставить не сумел. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Определение строительного подъема существующих ферм | Romegv | Металлические конструкции | 28 | 10.03.2015 15:34 |
Усиление опорных фасонок ферм | Кэтрин | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.03.2009 09:35 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |