Непрочитано 09.12.2018, 10:25 #1
Выпуски арматуры под стены из плиты: варианты и нормы
Modis
 
Липецк, Москва
Регистрация: 12.06.2010
Сообщений: 534

Всем привет.
Занимаюсь разработкой плагина для армирования стен. Пришло время реализации арматурных выпусков из фундаментной плиты. Сам уже давно ничего не проектирую, да и опыта в этом было мало. Под рукой нет конструкторов =)) Вот и пришёл на форум в толпу знающих людей с вопросами:
Подскажите, какие пункты СП 63 (Наверное и СП 52-101) относятся к данной теме?
Какие варианты выпусков бывают? Ну там Г-шки, U-шки или еще какие (я рассматриваю варианты с армированием отдельными стержнями)
Может есть где хорошие статьи на эту тему? А то замучился искать и попадать на эти дурацкие сайты "Сделай сам свой дом"
Стоит ли посмотреть примеры в Тихонове?
Просмотров: 3053
 
Непрочитано 09.12.2018, 11:40
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Modis, ну мы обычно тоже армируем отдельными стержнями - Г-шками, длина хвостов по расчету, но не меньше 250мм для установки на нижнюю сетку. Радиус загиба по расчету, но не меньше конструктивного.
Иногда ПИ или производители СМР самостоятельно объединяют пару выпусков с приваркой отдельных стержней. Для устойчивости положения при бетонировании обычно добавляют стержни вдоль стены.
Длина выпусков обычно не меньше 50 диаметров, для растянутой арматуры обычно до 100 диаметров.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2018, 11:55
#3
Modis


 
Регистрация: 12.06.2010
Липецк, Москва
Сообщений: 534


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Г-шками, длина хвостов по расчету, но не меньше 250мм для установки на нижнюю сетку
Ну саму сетку я наверное не смогу учитывать, поэтому просто будет задаваться привязка к нижней грани.
По расчету - имеется ввиду по расчету длины анкеровки?
Кстати, а в какую сторону загибы? Обе Г-шки ставятся на нижнюю сетку?

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Радиус загиба по расчету, но не меньше конструктивного
С радиусами загибов проблем нет - это уже проработано. А вот что насчет диаметров выпусков?

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Для устойчивости положения при бетонировании обычно добавляют стержни вдоль стены
Можно увидеть как это выглядит?

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Длина выпусков обычно не меньше 50 диаметров, для растянутой арматуры обычно до 100 диаметров
Вот тут желательно конкретнее - это по нормам? Какие пункты какого СП?
Modis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2018, 11:59
#4
Modis


 
Регистрация: 12.06.2010
Липецк, Москва
Сообщений: 534


Вот еще наткнулся на плагин для Теклы. Там вот такое окошко:

Вроде как раз все то, что нужно и мне реализовать. Что скажите?

И еще вопрос - как выпуски эти называются в англоязычных нормах?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
И еще вопрос - как выпуски эти называются в англоязычных нормах?
Вроде нашел - joints. Хотя, это скорее просто понятие "Сопряжение" для стен и плит
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Из плагина для Теклы.png
Просмотров: 803
Размер:	68.4 Кб
ID:	208876  
Modis вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2018, 12:07
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
По расчету - имеется ввиду по расчету длины анкеровки?
ну конечно, длина анкеровки.
Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Обе Г-шки ставятся на нижнюю сетку?
обе, на нижнюю сетку. Как правило высоты ФП достаточно, но чтобы заанкеровать иногда приходится на выпуски варить пятаки.
Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
А вот что насчет диаметров выпусков?
ну это то по расчету, меньше д12 не было.
Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Можно увидеть как это выглядит?
ну просто не предусмотреть, чтобы фоновые стержни сетки шли вдоль выпусков, поэтому дополнительно к верхней сетке подвязывается арматура, с ориентацией вдоль стены.
Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Какие пункты какого СП?
анкеровка. пп. 10 СП63. Ну про 50 и 100 диаметров - это для удобства, для разных случаев класса бетона и арматуры в диапазоне 40-50д.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Там вот такое окошко:
я про левый вариант, правый тоже использовали, но нечасто

----- добавлено через ~3 мин. -----
Modis, кстати, вспомнил про самопальную таблицу http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=136
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2018, 12:14
#6
Modis


 
Регистрация: 12.06.2010
Липецк, Москва
Сообщений: 534


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Modis, кстати, вспомнил про самопальную таблицу http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=136
Чет судя по файлу радиус гиба отличается от радиуса гиба по СП
Modis вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2018, 12:15
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
от радиуса гиба по СП
от минимального?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2018, 12:17
#8
Modis


 
Регистрация: 12.06.2010
Липецк, Москва
Сообщений: 534



Ага. Который 2,5d или 4,0d
Modis вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2018, 12:20
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Modis, см 5.36 пособия
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2018, 18:21
#10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Вроде нашел - joints. Хотя, это скорее просто понятие "Сопряжение" для стен и плит
joint bars
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выпуски арматуры под стены из плиты: варианты и нормы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Продавливание плиты торцом стены Sergey198 Железобетонные конструкции 5 26.09.2016 10:56
Анкеровка арматуры плиты "зацепом" за стену. Axe-d Конструкции зданий и сооружений 26 01.08.2016 22:34
Критичен ли поворот торца фундаментной плиты для кирпичной стены? Vasya constr Основания и фундаменты 4 24.03.2016 15:01
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03