| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой оптимальный шаг для лаг, сверху которых лежат доски 27 и 32мм.

Какой оптимальный шаг для лаг, сверху которых лежат доски 27 и 32мм.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.08.2012, 15:39 #1
Какой оптимальный шаг для лаг, сверху которых лежат доски 27 и 32мм.
Jony-pbp
 
Архитектор, начинающий ГИП
 
Екатеринбург
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 49

Какой оптимальный шаг для лаг, сверху которых лежат доски 27 и 32мм, чтобы доски не прогибались. (доски в один ряд. Нужно посчитать растояние для лаг как для 27мм так и для 32мм доски)
Пол в теневых навесах (веранд) для ДОУ

Последний раз редактировалось Jony-pbp, 21.08.2012 в 16:07.
Просмотров: 7925
 
Непрочитано 21.08.2012, 19:48
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Вообще-то, расчет надо делать с учетом нагрузок, чего архитекторы (в том числе и я) не умеют (исключая kechua). Но есть типовые узлы полов в сериях по полам - там шаг лаг указан. Может поможет - поищите там.
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 22.08.2012 в 09:49. Причина: исправил обидные обобщения
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 20:50
#3
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Для 27 мм может и шаг 200 мм быть, для 32 мм можно подумать о стандарте в 400 мм. За расчет таких вещей обычно никто не платит и обычно применяются готовые решения, хоть 100-летней давности.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 21:04
#4
Patrone

СноБ
 
Регистрация: 02.12.2009
Бальшая деревня
Сообщений: 51


А какие основные требования к деревянному полу?
Чтобы не скрипел ?(чтобы не проломились понятное дело)
Patrone вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 23:55
#5
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Offtop:
Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Вообще-то, расчет надо делать с учетом нагрузок, чего архитекторы (в том числе и я) не умеют.
Архитектор может посчитать, особенно лаги, не надо всех под одну гребенку. Обидно, слушай.
kechua вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 01:04
#6
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Patrone Посмотреть сообщение
А какие основные требования к деревянному полу?
Есь ещё такое понятие зыбкость пола. Думаю тут оно как раз и нужно ибо не прикольно ходить по прогибающемуся полу.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 01:36
#7
Patrone

СноБ
 
Регистрация: 02.12.2009
Бальшая деревня
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
по прогибающемуся полу
=
Цитата:
Сообщение от Patrone Посмотреть сообщение
Чтобы не скрипел ?
В итоге всё сводится к жёсткости, вводим допустимый прогиб?
Patrone вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 09:47
1 | #8
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Прямо философский диспут развернулся.
Короче, глянул серию 2.244-1.6 "Детали полов общественных зданий" - там для досок толщиной 27 и 35мм указан одинаковый шаг лаг - 450мм. Может, конечно, оно и неправильно.
Цитата:
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
Offtop:
Архитектор может посчитать, особенно лаги, не надо всех под одну гребенку. Обидно, слушай.
- Беру свои слова назад. Первый такой встречен. Может, расскажете - как считать? Методичку какую-нибудь подбросите?
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2012, 10:47
#9
Jony-pbp

Архитектор, начинающий ГИП
 
Регистрация: 26.10.2009
Екатеринбург
Сообщений: 49


Не ожидал такой бурной дискуссии на такую скучную тему как - лаги для деревянного пола

Цитата:
Сообщение от Patrone Посмотреть сообщение
А какие основные требования к деревянному полу?
Чтобы не скрипел ?(чтобы не проломились понятное дело)
Чтобы не прогибались, точнее так - прогибались но не сильно, чтобы это было не заметно при ходьбе взрослого человека.

Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
глянул серию 2.244-1.6 "Детали полов общественных зданий" - там для досок толщиной 27 и 35мм указан одинаковый шаг лаг - 450мм
Спасибо, думою этой информации будет достаточно.
Jony-pbp вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 16:07
#10
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
- Беру свои слова назад. Первый такой встречен. Может, расскажете - как считать? Методичку какую-нибудь подбросите?
Не подскажу, извините - лень. Если интересно, на форуме должны быть темы. Это курс сопромат и теормех, в ВУЗе проходят.
kechua вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 16:22
#11
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
Не подскажу, извините - лень. Если интересно, на форуме должны быть темы. Это курс сопромат и теормех, в ВУЗе проходят.
Спасибо, К.О.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 16:48
1 | #12
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


download

Сетков Сербин
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 16:50
#13
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Для половой доски 32 мм балки укладываю с шагом ~600 мм. Это пол под мебель и людей.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 08:57
#14
Jony-pbp

Архитектор, начинающий ГИП
 
Регистрация: 26.10.2009
Екатеринбург
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Для половой доски 32 мм балки укладываю с шагом ~600 мм. Это пол под мебель и людей.
Эта информация полученная на практике, или это взято из какой-то серии или пособия?

Последний раз редактировалось Jony-pbp, 23.08.2012 в 11:03.
Jony-pbp вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 09:59
#15
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Можно сказать, что на практике.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 11:45
#16
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Сам никогда не считал, основывался на типовых узлах.
Но если очень хочется, то есть СНиП "Деревянные конструкции" (СП 64,13330,2011), там, по-моему, вполне доступный расчет на прогиб.
VMT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой оптимальный шаг для лаг, сверху которых лежат доски 27 и 32мм.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой шаг триангуляции наиболее оптимальный? Kastrulkin Расчетные программы 3 30.06.2010 14:00