Непрочитано 26.12.2012, 10:46 #1
Узел крепления консоли в балочной клетке. Нужен совет
10mactep
 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115

Есть необходимость устройства консолей в плоскости расположения вспомогательных балок согласно рисунку. Сопряжение балок - в одном уровне.
Кто как предусматривает узел крепления консоли к главной балке?
Применим ли приведенный узел для данной ситуации? Если да, то как учитываете влияние момента на главную балку?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план.JPG
Просмотров: 916
Размер:	23.8 Кб
ID:	93386  Нажмите на изображение для увеличения
Название: у3ел.JPG
Просмотров: 1201
Размер:	35.8 Кб
ID:	93387  

Просмотров: 9271
 
Непрочитано 26.12.2012, 11:26
#2
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Откуда рисунок дернули - там и почитайте. Конструирование и расчет. Все возможно. Насколько я понимаю, хорошо бы чтобы моменты уравновесились. Надеюсь левую балку слева крепим шарнирно?

Последний раз редактировалось kentonella, 26.12.2012 в 11:34.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2012, 00:01
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю, хорошо бы чтобы моменты уравновесились. Надеюсь левую балку слева крепим шарнирно?
Вы хоть в институте учились? Момент слева и справа и так будет одинаковым. Иначе чем консольный момент будет восприниматься? Моментом кручения главной балки чтоль? Много не воспримет. Насчет второго вопроса. Левая балка должна крепиться в узле жестко, как на картинке.

На узле-картинке все правильно нарисовано.
Швы только надо посчитать и накладки. И еще главная балка должна быть проверена на изгиб с дополнительным кручением, вызванным поворотом в узле примыкания консоли.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2012, 00:11
#4
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
И еще главная балка должна быть проверена на изгиб с дополнительным кручением, вызванным поворотом в узле примыкания консоли.
Не надо считать на дополнительное кручение. Ведь моменты уравновешены. Главную балку просто надо просчитать на изгиб, вы же сами пишете что на кручение она
Цитата:
Много не воспримет.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2012, 02:06
#5
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Все ответы можно найти в учебниках по МК - расчет и конструирование балочной клетки.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2012, 10:22
#6
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Иначе чем консольный момент будет восприниматься? Моментом кручения главной балки чтоль? Много не воспримет.
Можете привести порядок цифр?
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Не надо считать на дополнительное кручение. Ведь моменты уравновешены.
Но это не отменяет поворота сечения второстепенной балки в месте примыкания к главной балке, и следовательно, дополнительного закручивания главной балки.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2012, 11:42
#7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Можно попробовать не устраивать консоли по такой схеме, а организовать кронштейны по колоннам. Их в свою очередь объединить балкой по верху, на которую по шарнирной перекинуть предполагаемые консоли.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2012, 15:55
#8
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Можно попробовать не устраивать консоли по такой схеме, а организовать кронштейны по колоннам. Их в свою очередь объединить балкой по верху, на которую по шарнирной перекинуть предполагаемые консоли.
+1
Консоли всегда можно избежать
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2012, 17:03
1 | #9
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от kentonella
Откуда рисунок дернули - там и почитайте.
Цитата:
Сообщение от Injener-81
Все ответы можно найти в учебниках по МК.
Что бы я без вас делал.

Цитата:
Сообщение от kentonella
Надеюсь левую балку слева крепим шарнирно?
Левая балка слева крепится шарнирно.
Цитата:
Сообщение от MasterZim
Главная балка должна быть проверена на изгиб с дополнительным кручением
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist
Не надо считать на дополнительное кручение. Ведь моменты уравновешены.
При различных вариантах нагружения значение момента Мкр может составлять порядка 0,01тм, угол поворота сечения, соответственно, не более 1градуса. К сожалению не могу сказать много это или мало для данного сечения, поскольку в обычных ситуациях избегаю подобных решений. Похоже придется подружится с бимоментом...
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК
организовать кронштейны по колоннам
Это хорошая идея, но она в моем случае влечет увеличение сечения колонн.

Последний раз редактировалось 10mactep, 27.12.2012 в 17:13.
10mactep вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2012, 17:22
#10
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Какое кручение, зачем оно вам надо? Доля момента, которую воспримет главная балка своим кручением, будет равна влиянию притяжения Луны. Разве для тренировки, тогда можно.

Нормальный узел, верхнюю накладку можно в виде рыбки сделать. Нижние пояса балки и консоли хоть и соединены через стенку главной балки, но они сжатые, т. е. никакого растяжения по толщине листа стенки нет. Значит, изгибающий момент узел воспринимает. А поперечную силу воспринимают накладки по стенкам балок, и косынки. Все нормально работает.

Если таки учитывать кручение - я бы делал последовательными приближениями, цикл:
1. Главную балку считаем шарнирной опорой, находим на ней угол закручивания от нагрузки на консоль (или на что там?).
2. От найденного угла закручивания находим момент в главной балке.
3. По п. №1, только на шарнирной опоре приложен найденный в п. 2 момент.

Три таких итерации - все определится достаточно точно.

Последний раз редактировалось lexabelic, 27.12.2012 в 17:43.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2012, 17:49
#11
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Вообще интересная задача. При не закрепленных концах ГБ поворачивается на величину порядка 0,05рад. (получил из "реальных" нагрузок и геометрии"). Весьма значительно. Вопрос, лишится ли стержень своей несущей способности при попытке воспринять этот момент/не порвет ли узлы крепления? Для ответа на второй нужны исходные, а первый для меня-загадка.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2013, 12:50
#12
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Вы хоть в институте учились?
Зачем мне это? Так сложилось исторически: в 200 метрах от строяка пивзавод стоит, а за ним берег Волги с самой длинной набережной в Европе. А там площадка!

Не пойму, откуда "поворот" если у МАСТЕРА моменты равны? Простите.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 0087.jpg
Просмотров: 355
Размер:	171.0 Кб
ID:	93762  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение 0085.jpg
Просмотров: 427
Размер:	249.8 Кб
ID:	93763  
__________________
Холост

Последний раз редактировалось kentonella, 05.01.2013 в 13:12.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2013, 05:14
#13
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
как учитываете влияние момента на главную балку?
Цитата:
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
угол поворота сечения, соответственно, не более 1градуса.
расмотрим отдельно расчетную схему главной балки. в местах примыкания консолей, зададим те самые углы поворота сечения вокруг своей оси, величина которого как вы сказали порядка одного градуса. Сдается мне, что при таких поворотах, крутящие моменты в главной балке появятся лишь тогда, когда будут соответственные условия закрепления главной балки к колонне, т.е. узел примыкания будет достаточно жесткий в плане крутящего момента. Узел(главной балки к колонне) в этом плане достаточно жестким скорее всего не будет. Значит от приложенных поворотов, условно свободно повернутся вокруг своей оси и опорные узлы главной балки, в которых значение опорных реакций(крутящих моментов) будет мизерным. Соответственно никаких крутящих моментов и не появится, т.е. главная балка, ввиду очень незначительной жесткости на крутящий момент в узле опирания на колонну(хотя еще не ясно какой у вас там будет узел) от этих моментов всей своей длиной "свободно" повернется на тот самый 1 градус.
Ryntik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2013, 22:17
#14
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Да, такое значение крутящего момента (порядка 0,01тм) в данном конкретном случае как
"слону дробина", прирост нормальных напряжений в расчетном сечении при учете бимомента
составил около 2%. А вот если учесть Мкр=Qxe=0,2тм, прирост составит уже 30%. И как раньше без Bw считали...

Где я писал о том что моменты уравновешены?
Насколько я разобрался, главная балка, в данной статически неопределимой системе, в
силу малой крутильной жесткости (как уже отмечали многие), его практически не воспринимает.

Кст. если левую балку слева крепить жестко, то картина распределения моментов
особо не изменится (момент на опоре всомогательной балки будет чуть более чем 0).

Последний раз редактировалось 10mactep, 15.01.2013 в 10:18.
10mactep вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 10:20
#15
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 230
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
Сообщение от ФАХВЕРК
организовать кронштейны по колоннам

Сообщение от 10mactep
Это хорошая идея, но она в моем случае влечет увеличение сечения колонн.
А почему должно сечение колонны увеличиться? Вертикальная нагрузка, на колонну, принципиально по такой схеме не поменяется, а момент действующий на колонну будет более уравновешен.
neopitniy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 15:14
#16
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Цитата:
А почему должно сечение колонны увеличиться?
Потому что изгибающий момент от консоли будет восприниматься только колоннами. Момент в данном случае решает.
10mactep вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 15:17
#17
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Избавьтесь от мыслей об уравновешенном моменте - это миф, не более.
Согласно СНиП "НиВ", а также правил строительной механики Вы обязаны рассчитывать конструкции на все возможные сочетания нагрузок, включая частичное загружение временной нагрузкой, а также понижающий коэффициент перегрузки для постоянных нагрузок.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2013, 10:33
#18
camorra


 
Регистрация: 22.11.2011
Ярославль
Сообщений: 53


Подскажите пожалуйста, как правильно решить вот такой узел


Может серия какая-нибудь есть с аналогом?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 408
Размер:	38.3 Кб
ID:	95578  

Последний раз редактировалось camorra, 31.01.2013 в 10:43. Причина: вставил картинку
camorra вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 02:35
#19
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


в чем проблема? с другой стороны? по серии 2-440.
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2013, 11:20
#20
camorra


 
Регистрация: 22.11.2011
Ярославль
Сообщений: 53


kentonella благодарю за отклик, вопрос: как к колонне прикрутить?
camorra вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления консоли в балочной клетке. Нужен совет

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите рассчитать узел крепления к прогону DimonT Машиностроение 11 09.08.2011 13:24
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Узел крепления деревянной стойки Критические замечания Зяблик Деревянные конструкции 26 04.02.2011 12:28