| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему такой характер изополей армирования?

Почему такой характер изополей армирования?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.06.2016, 15:59 #1
Почему такой характер изополей армирования?
Миксер
 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144

Друзья , добрый день!

Подскажите , объясните почему скад нижнюю арматуру в плите дал не максимальную, как привычно видеть , а максимум где- то на диагоналях?
Хотя момент максимальный там где надо, с N тоже норм вроде как

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1_НИЗ_OX.jpg
Просмотров: 219
Размер:	152.1 Кб
ID:	172452  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2_НИЗ_OY.jpg
Просмотров: 137
Размер:	150.4 Кб
ID:	172453  

Вложения
Тип файла: rar РАМПА2.rar (8.7 Кб, 24 просмотров)

Просмотров: 3523
 
Непрочитано 22.06.2016, 16:06
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
Друзья , добрый день!

Подскажите , объясните почему скад нижнюю арматуру в плите дал не максимальную, как привычно видеть , а максимум где- то на диагоналях?
Хотя момент максимальный там где надо, с N тоже норм вроде как
У меня схема неправильно открылась.
Граничные условия посмотрите. Думаю стоит убрать закрепление (связи) по x и у/ для геом неизм. оставить на одном узле х, на втором ху, с остальных снять
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2016, 16:16
#3
Миксер


 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144


Пробовал - не помогает
С изополями все нормально, характер правильный, а вот армирвание!!!

Вот приложил связи к начальному файлу
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3_СВЯЗИ.jpg
Просмотров: 116
Размер:	87.2 Кб
ID:	172455  

Последний раз редактировалось Миксер, 22.06.2016 в 16:31.
Миксер вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 16:45
#4
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Обратите внимание на изополя Mxy
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2016, 16:54
#5
Миксер


 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Обратите внимание на изополя Mxy
в пролете он больше!
Миксер вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 17:00
#6
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215




Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1111.png
Просмотров: 353
Размер:	58.1 Кб
ID:	172459  
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2016, 17:17
#7
Миксер


 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144


Почему такое происходит?

ну и это все равно как то не бьется с армированием

Последний раз редактировалось Миксер, 22.06.2016 в 17:27.
Миксер вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 17:30
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
Почему такое происходит?
надо назначить/сделать однообразным направление выдачи напряжений в пластинах.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2016, 17:33
#9
Миксер


 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
надо назначить/сделать однообразным направление выдачи напряжений в пластинах.
Так и есть
Миксер вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2016, 20:31
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


в начале ведь сказали про характер закрепления. У Вас плита по краям вроде как натянута на стены. Со стен съезжать внутрь может, а по стене елозить - нет. Посмотрите на характер перемещений - поля Mxy очень даже ему соответствуют..
 
 
Непрочитано 23.06.2016, 08:33
#11
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
У Вас плита по краям вроде как натянута на стены. Со стен съезжать внутрь может, а по стене елозить - нет.
Offtop: Умеешь доходчиво объяснить!
Я попробовал это представить.. Не повторяйте моей ошибки!


Горизонтальные связи, или их отсутствие никак не влияют на характер полей армирования, только связи по Z

----- добавлено через ~19 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
Почему такое происходит?
Потому что интуитивно предполагаемый чистый изгиб не описывает характера НДС этой плиты. Оно сложнее. К примеру, уберите закрепление по Z с угловых узлов, и вы увидите, что их будет приподнимать.

Последний раз редактировалось SkyFly, 23.06.2016 в 08:55.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 09:57
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Горизонтальные связи, или их отсутствие никак не влияют на характер полей армирования
не соглашусь. Именно они и вызывают растяжение в пластинах, мембранные усилия.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
чистый изгиб
тут уже была тема, в которой мастодонты смеялись над неофитами, которые неверно понимали смысл этого понятия. Не повторяй наших ошибок))
 
 
Непрочитано 23.06.2016, 10:14
#13
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


А стены-то как расположены? Где-то косяк должен быть, что-то не то.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 10:16
#14
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
не соглашусь. Именно они и вызывают растяжение в пластинах, мембранные усилия.
Какие, едрить, мембранные усилия от вертикальной нагрузки в линейной то постановке?!

горизонтальные связи можно ставить в любом произвольном сочетании, характер полей армирования от этого не поменяется никак.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
тут уже была тема, в которой мастодонты смеялись над неофитами, которые неверно понимали смысл этого понятия.
Offtop: Зато такой же дура.. неофит бы понял что я хотел сказать: минус на минус -- плюс!
Перефразирую: НДС сложнее чем интуитивно предполагаемое.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Где-то косяк должен быть, что-то не то.
Стандартная "бабочка". Никаких косяков.

Последний раз редактировалось SkyFly, 23.06.2016 в 10:23.
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 10:28
#15
Миксер


 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144


А как физически подкреплено увеличенное армирование на диагоналях по сравнению с центром плиты? может кто-то объяснить?
Миксер вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 10:29
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Какие, едрить, мембранные усилия от вертикальной нагрузки в линейной то постановке?!
ого, а в пластинах и правда не появляются)
 
 
Непрочитано 23.06.2016, 10:40
#17
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
А как физически подкреплено увеличенное армирование на диагоналях по сравнению с центром плиты?
Offtop: Так уж есть...
Вложения
Тип файла: docx 48.docx (765.1 Кб, 45 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 11:39
#18
Миксер


 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Так уж есть...
Да вот и по картинке и по тексту, арматура в центре должна быть как минимум такая же, как на диагоналях
Миксер вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 12:21
#19
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
Да вот и по картинке и по тексту, арматура в центре должна быть как минимум такая же, как на диагоналях
Чтобы выявить причину, нужно просчитать сначала без трещин, проанализировать.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2016, 12:31
#20
Миксер


 
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144


По Х без трещин особо ничего не изменилось
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-06-23_1229.png
Просмотров: 29
Размер:	360.0 Кб
ID:	172502  
Миксер вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему такой характер изополей армирования?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2389 05.04.2024 18:50
Вычет фоновой арматуры из изополей армирования? Makson SCAD 21 12.11.2019 13:54
Создание групп армирования из групп элементов SCAD DEM Готовые программы 15 20.02.2015 17:15
Пренебрежение результатами армирования в кэ Gustaf Расчетные программы 9 15.10.2013 21:04
Почему листовой шарнир такой формы? Paladin90 Конструкции зданий и сооружений 8 23.01.2011 15:37