Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Существует ли нормативное ограничение по прогибу воздуховода?

Существует ли нормативное ограничение по прогибу воздуховода?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.02.2017, 12:59 #1
Существует ли нормативное ограничение по прогибу воздуховода?
NikkiN-74
 
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 13

Помогите разобраться. Имеются стальные трубопроводы Ду=500(400) по которым подается воздух для аэрации. Нужно найти расстояние между опорами. Имеются ли нормативные ограничения по прогибу. Для тепловых сетей, например, прогиб не более 0.02 Ду, для газа тоже есть свои ограничения. Как поступить в моем случае. Опоры при расчете на прочность приняты шарнирные. Нашел РТМ 38.001-94 УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ НА ПРОЧНОСТЬ И ВИБРАЦИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, но уж дюже там формулы "забубенные".
Просмотров: 3851
 
Непрочитано 24.02.2017, 12:01
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Offtop: В наземной вентиляции ничего не понимаю, но...
Может быть отсутствие ограничений связано с размером деталей воздуховодов 3-4 м ? То есть и опоры иначе уже не поставишь ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2017, 12:23
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


СП 73.13330.2012. Пункт 6.5.5 Крепление воздуховодов
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 08:08
#4
NikkiN-74


 
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 13


К сожалению, это СП для нутряшки. Опирать наружную сварную трубу 530х7 через каждые 3 или 6 м как-то неправильно.
NikkiN-74 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 09:28
#5
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Расчет ведь будет вестись только на собственный вес. Возьми относительный прогиб 1/200 и не парься.
Хотя еще вдруг пойдет ледяной дождь. Это будет дополнительная нагрузка.
Может еще какой-нибудь толстый чувак влезть на броневик воздуховод...

Последний раз редактировалось Profan, 27.02.2017 в 09:53.
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 10:34
#6
NikkiN-74


 
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 13


В том-то и вопрос. По относительному прогибу 1/200 на пролет 25 м допустимо 12,5 см - фактически порядка 11 см. Ставить опоры через 25 м как-то боязно, а аргументировать свою боязнь перед гипом нечем((
NikkiN-74 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 10:56
#7
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,794
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


вот выполните вы великую экономию, сделаете крепления трубы через 25 метров по расчету.
а потом ))) на эту трубу дополнительно повесят трубы поменьше, выпадет снег, который ляжет горкой.. или случайно, какими либо водами затопится эта труба.

раньше тоже думал что большой запас это плохо. работал на металургическом комбинате. и знаете, это хорошо, когда ты можешь опереться на любую конструкцию без уточняющих расчетов и без согласования с разработчиком проекта.
делали новый завод. мы согласовывали крепление отопительных приборов (15 кг) на кронштейнах на колонну. и нам хотели отказать, мол момент нехороший возникает в колоннах ))) как так, я не понимаю
ssn вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 11:51
#8
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от NikkiN-74 Посмотреть сообщение
но уж дюже там формулы "забубенные"
Ботаник, что ли? Чего сложного в расчете пролета?
Ну, рассчитай по СНиП 2.04.12-86 (хоть он не действующий) - там одна формула для пролета. Только учитывай все нагрузки по этому же СНиП.

И обязательно надо соблюсти уклон не менее 0.002 как для тепловых сетей (его хоть где надо соблюдать, чтобы возможная внутри жидкость стекала). И чтобы не получалось мешков, из которых вода не стечет. Вот и не будет прогиб 12 см.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Существует ли нормативное ограничение по прогибу воздуховода?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крепление воздуховода к фасаду, уже облицованному сайдингом Олюша Конструкции зданий и сооружений 3 03.08.2017 17:54
Работа с подшивками. Ограничение в названии листа в подшивке. andery AutoCAD 30 22.03.2017 02:52
Существует ли ограничение по этажности для скатных крыш жилых зданий? Tatiana Arh Архитектура 20 13.12.2016 12:18
Сталь круглая марки ВСт3пс5-1. Существует ли такая марка стали? rybamech Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.10.2013 14:54
Присоединение воздуховода у вентилятору! delovoy Инженерные сети 2 22.09.2009 15:59