Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Сушильные шкафы в детских садах через ГВС, чем объяснить?

Сушильные шкафы в детских садах через ГВС, чем объяснить?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.02.2011, 09:34
Сушильные шкафы в детских садах через ГВС, чем объяснить?
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143

Хотел по дискутировать, по данному вопросу, а именно

Летом горячую воду подают только по обратке, циркуляции нету, по этому чтобы пошла горячая вода нужно сливать воду со всех сушильных радиаторов, разве это экономично?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 12618
 
Непрочитано 27.01.2017, 13:10
#21
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
в последний раз эксперт сказал и тёплые полы посадить на систему ГВС.
Интересно, а как там коррозия себя чувствует? Неподготовленная недеаэрированная вода в отопительном контуре...
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 14:43
#22
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,794
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Интересно, а как там коррозия себя чувствует? Неподготовленная недеаэрированная вода в отопительном контуре...
так же как корозия себя чувствует в системах ГВС. т.е. если не металл - то вообще хорошо. если метал, то хорошо но не вечно )))
ssn вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 14:43
#23
garri77


 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98


В пояснительной записке что должно быть написано??? Система подключения решена однозначно и окончательно к ГВС!!!
garri77 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 14:59
#24
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,794
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


Я честно говоря вообще не понимаю требований по дублированию всех проектных решений в ПЗ. есть схема принципиальная, там все разрисовано.
Пишу обычно по самой схеме минимум - тип присоединения, резервирование оборудования, как управляется нагрузка. т.е. в общих чертах.
все мелочи, где там обратный клапан стоит, куда бак расширительный присоединён, где точка забора для подпитки - все это есть в схеме принципиальной. зачем это описывать.
другое дело, что на схеме должен чётко читаться этот потребитель, т.е. на него должна быть отдельная ветка с мощностью и расходом.

Видимо от вас эксперт так же и просит описать минимально схему. например, схема присоединения ГВС закрытая, двух сутпенчатая.
про отопление будете писать, опять же так же напишите, потребитель системы отопления присоединён по зависимой схеме и так далее.
ну и выделите в отдельную строку потребителя типа сушильные шкафы. теплоснабжение организовано от системы ГВС для обеспечения круглогодичного снабжения теплом.
ssn вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 15:23
#25
garri77


 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98


Вот схема. Что про нее написать? )))) Кратко конечно. Эксперт просит...
Вложения
Тип файла: pdf схема сушильного шкафа.pdf (117.7 Кб, 83 просмотров)
garri77 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 15:34
#26
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


garri77, вот то и писать, что система подключена к системе отопления по зависимой/независимой схеме. На период отключения отопления предусмотрена замкнутая система (не Ваш случай) с электронагревателем таким-то и насосом Хрюндик...
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 15:47
#27
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,794
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


вы делаете проект ИТП? если да, то решения по теплоснабжению шкафов выполнены в разделе ВК. так и напишите.
ssn вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 16:17
#28
garri77


 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98


ИТП не делаем. В разделе ВК и надо описать.

ГВС и отопление - разные системы и разделы! olegrussia, не путайте пожалуйста

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от garri77 Посмотреть сообщение
В пояснительной записке что должно быть написано??? Система подключения решена однозначно и окончательно к ГВС!!!
Как мной сказано выше
garri77 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 16:55
1 | #29
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,794
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


)) ну и напишите в общих решениях раздела ВК, что оно затрагивает.

предусмотрено снабжение горячей водой следующих потребителей : и списком всех

главное упомянуть этого потребителя как такового в описании раздела.
ssn вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 17:13
#30
garri77


 
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98


Спасибо! )) Попробую.
garri77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Сушильные шкафы в детских садах через ГВС, чем объяснить?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск