dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино

Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
 
Непрочитано 19.07.2017, 14:24
#581
Vladislav

научный сотрудник
 
Регистрация: 15.11.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 17


По факту может и так, но в проекте фрикционное соединение на шести болтах из стали 40Х.
Vladislav вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.07.2017, 17:36
#582
romabrew

Стеклоалюминий
 
Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 57


А на стройке насчет крыши пока глухо. Пришкольную территорию облагораживают. Крышу над малым спортзалом не разбирают, хотя обещали
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1294x1725.jpg
Просмотров: 138
Размер:	327.1 Кб
ID:	191161  
romabrew вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.07.2017, 19:36
1 | #583
Vladislav

научный сотрудник
 
Регистрация: 15.11.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 17


Вот загрузил скадовский файл (версия 21.1).
Вложения
Тип файла: spr Ферма_ФС2.SPR (28.2 Кб, 29 просмотров)

Последний раз редактировалось Vladislav, 19.07.2017 в 22:00.
Vladislav вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.07.2017, 20:26
#584
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 3,169


1) предварительное натяжение болтов вроде не надо складывать с напряжением отнагрузки )
2) если не путаю, по фоткам прогоны были не однопролётные, вполне могли 12-метровые смонтировать, тогда на ферму передаётся в 1,25 раза больше нагрузки, чем предполагалось в проекте
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.07.2017, 20:34
#585
Vladislav

научный сотрудник
 
Регистрация: 15.11.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
предварительное натяжение болтов вроде не надо складывать с напряжением отнагрузки
Как так? Болт же изначально напряжён. Согласно принципу независимости действия сил напряжения суммируются.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
по фоткам прогоны были не однопролётные, вполне могли 12-метровые смонтировать,
в проекте были однопролётные
Vladislav вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.07.2017, 21:01
#586
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 3,169


Цитата:
Сообщение от Vladislav Посмотреть сообщение
Согласно принципу независимости действия сил напряжения суммируются.
это как с предварительным натяжением в железобетоне - несущая способность плиты не зависит от величины натяжения.
красноречиво объяснить не смогу, вот тут хорошо обсуждали
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.07.2017, 21:58
#587
Vladislav

научный сотрудник
 
Регистрация: 15.11.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вот тут хорошо обсуждали
Таки да, здесь я оказался неправ... Пока усилие со стороны фланца на болт не достигнет усилия предварительного натяжения в болте и не произойдёт раскрытие фланца, увеличения напряжения в болте не будет. А при дальнейшем увеличении растягивающего со стороны фланца усилия, болт может воспринять только то, что он способен нести. Спасибо за важное замечание. Отчёт уже исправил.
Аналогия с железобетоном здесь, правда, не совсем уместна.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от romabrew Посмотреть сообщение
Крышу над малым спортзалом не разбирают, хотя обещали
Фермы там, кстати, такие же.

Последний раз редактировалось Vladislav, 25.07.2017 в 01:10.
Vladislav вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 20.07.2017, 10:44
#588
romabrew

Стеклоалюминий
 
Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Vladislav Посмотреть сообщение
Сообщение от romabrew Посмотреть сообщение
Крышу над малым спортзалом не разбирают, хотя обещали
Фермы там, кстати, такие же.
т.е. ждем зимы?
чтобы малый спортзал под снегом тоже херакнулся?
жесть. просто нет слов
Кто может в курсе, усиляли фермы малого спортзала?
И поможет ли это?
romabrew вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 20.07.2017, 13:24
#589
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 6,411


Цитата:
Сообщение от romabrew Посмотреть сообщение
И поможет ли это?
Если дело в болтах, то не поможет.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 20.07.2017, 13:55
#590
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 331


Цитата:
Сообщение от Vladislav Посмотреть сообщение
Отчёт уже исправил
Слишком быстро меняете собственное мнение... для научного сотрудника.
Вы соглашаетесь , что преднапряжение повышает несущую способность железобетона?
csp вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 20.07.2017, 14:08
#591
romabrew

Стеклоалюминий
 
Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если дело в болтах, то не поможет.
Ну про болты то понятно. Болты то можно заменить на нужные (потому скорее всего и не разбирают, узнали б раньше, что дело в болтах и актовый зал не разобрали)
а тут речь идет о верхнем поясе и прогоне
Цитата:
При действии постоянных и снеговой нагрузок несущая способность запроектированных конструктивных элементов покрытия является недостаточной по причине возможной потери устойчивости верхнего пояса и недостаточной прочности прогона Пр2.
romabrew вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 20.07.2017, 14:10
#592
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,440


Цитата:
Сообщение от romabrew Посмотреть сообщение
Крышу над малым спортзалом не разбирают, хотя обещали
Если дело именно в болтах стыка нижнего пояса ферм, то зачем разбирать, просто болты заменили на должные, а с улицы не заметно.
Boxa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 20.07.2017, 15:20
#593
Vladislav

научный сотрудник
 
Регистрация: 15.11.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Слишком быстро меняете собственное мнение... для научного сотрудника.
Вы соглашаетесь , что преднапряжение повышает несущую способность железобетона?
Мнение я не менял. Просто давно не расчитывал фланцевые соединения. Такой вопрос у меня возник очень давно . Тогда я с ним разобрался. А сейчас вот забыл (( . Поэтому так быстро вспомнил и согласился.

Что касается железобетона, то преднапряжение повышает жесткость и трещиностойкость элементов. На несущую способность оно влияет мало.

Последний раз редактировалось Vladislav, 20.07.2017 в 15:35.
Vladislav вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 20.07.2017, 16:26
#594
romabrew

Стеклоалюминий
 
Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Если дело именно в болтах стыка нижнего пояса ферм
так в том и дело, что там и с нормальными болтами от снега должно рухнуть
согласно заключению
romabrew вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 20.07.2017, 16:31
#595
Vladislav

научный сотрудник
 
Регистрация: 15.11.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 17


2/3 постоянной нагрузки на ферму это бетон на крыше. Вот если бы его убрать...
Vladislav вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 20.07.2017, 16:37
#596
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 141


Vladislav,
mavik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 20.07.2017, 16:46
#597
Vladislav

научный сотрудник
 
Регистрация: 15.11.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 17


В начале по проекту было 200 мм, потом уменьшили до 120 мм. Интересно, зачем он там?
Vladislav вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.07.2017, 09:22
#598
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 2,704


Цитата:
Сообщение от Vladislav Посмотреть сообщение
Интересно, зачем он там?
Думаю это всем интересно. Положить Роквул руф батс и сверху гидроизоляцию. Профлист лежит по уклону, разуклонка нужна только по краям.
Если только пожарник требовал для обеспечения огнестойкости непонятно чего и зачем.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.07.2017, 01:13
1 | #599
Vladislav

научный сотрудник
 
Регистрация: 15.11.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 17


Отчёт я немного исправил и дополнил.
Vladislav вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.07.2017, 19:52
#600
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,625
Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью ICQ Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Vladislav, снеговые мешки не нужно учитывать? Или с ними усилия в ферме меньше? А прогоны со снеговыми мешками не больше получаться?
@$K&t[163RUS] вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 822 сегодня 14:18
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" Игорь 1972 А Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2016 00:52
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здании школы нюра87 Архитектура 14 04.07.2012 12:23
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? sapr71rus Инженерные сети 11 31.05.2012 11:56
ВЛ-10кВ по территории школы totaren Инженерные сети 10 02.03.2011 06:40

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы