Эвакуационная лестница при малой высоте этажа и малой численности персонала
конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 07.04.2009
Сообщений: 88
|
||
Просмотров: 3754
|
|
||||
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159
|
Согласно 6.13 СНиП 21-01-97*
В зданиях высотой не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными преградами) класса функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф3, Ф4.3 площадью не более 300 м с численностью не более 20 человек и при оборудовании выхода в лестничную клетку дверями 2-го типа (по таблице 2). |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.01.2014
Новосибирск
Сообщений: 125
|
Можно и обойтись.
Ключевое здесь - "или части этажа, выделенного.." (вообще, пользоваться нужно СП 1.13130.2009, а не СНиП, но там формулировка такая же - п. 8.3.8) Должно быть не 2 лестничные клетки, а 2 выхода на нее! 1. Выделить лестницу в нормальную лестничную клетку (сейчас она таковой не является) - отделить от коридора стеной, соответствующей Вашей степени огнестойкости (для II, например - REI90, для III - REI60). 2. Поделить этаж ровно песередине перегородкой 1 типа (она должна перегородить коридор ровно посередине новообразованной стены лестничной клетки) 3. Из каждой части коридора сделать свою дверь в лестничную клетку (противопожарную 2-го типа). И вот у вас выход "с части этажа, отделенной", которая будет меньше 300м2! 4. Доказать, что в каждой части этажа не может скопиться более 20 чел (обычно пожарники считают площадь кабинетов /6 = количество человек). У Вас площади не стоят, определить трудно. Если не получается - переназвать помещения. 5. Следить за длиной путей эвакуации (из тупика до лестницы - не более 30(20,15)м, но это нужно С знать) 6. В торцах коридора сделайте окна, удовлетворяющие п. 8.5 СП 7.13130.2013, если коридоры длиннее 15м. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.01.2014
Новосибирск
Сообщений: 125
|
Приравнивать, действительно, нельзя, т.к. лестничная клетка - это путь эвакуации, а выход на нее - это эвакуационный выход (разницу, думаю, объяснять не нужно)) Как и то, что на путь эвакуации может быть несколько выходов.
Когда нормируется именно количество лестничных клеток, это звучит следующим образом: СП 1.13130.2009 п.5.4.10: При общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции более 500 м2 эвакуация должна осуществляться не менее чем в две лестничные клетки (обычные или незадымляемые) - но это для Ф1.3. Для рассматриваемого случая (Ф4.3), нормируется количество выходов, а не лестничных клеток. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Наружная эвакуационная лестница | dxxxs | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 08.08.2018 10:47 |
Единственная эвакуационная лестница 3-го типа | Alex38_68 | Архитектура | 33 | 09.02.2017 16:45 |
Методы расчета численности персонала | gabrin | Технологические решения (ТХ) | 10 | 16.09.2016 15:05 |
Количество пожарных выходов с этажа Ф1.2 | ivanln | Пожарная безопасность | 2 | 23.11.2011 19:17 |
Эвакуационная лестница. Направление - по часовой или против? | casemsot | Архитектура | 22 | 06.11.2007 15:32 |