Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?
yarus.khv
 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в проектировании рамного узла примыкания ригеля к колонне.
На схеме 1 во вложении балка двутавр 20Б1 примыкает к колонне 20К1. Узел взят из серии 2.440-2.1, номер узла - 30.
1)Подскажите, что в нем не так? смотрится как-то нелепо из-за большой толщины фланцев.
Катеты сварных швов определял по серии (хотя не везде понял как их подбирать) и согласно 38 табличке СП "Стальные конструкции".
2)Как-нибудь возможно определить катеты сварных швов обходя серию? То есть принять просто тип узла как в серии, а потом посчитать швы и болты.
3) Когда говорят о шве с полным проваром, подразумевается, что катета как такового там уже не будет, имеется в виду полное проплавление поверхности соприкасания?


В одном из проектов видел примыкание двутавра 30Ш1 к колонне 25К1(схема 2 во вложении), позиционировался этот узел как рамный, такое решение действительно возможно?

Изображения
Тип файла: jpg схема 2.JPG (30.1 Кб, 14977 просмотров)
Тип файла: jpg схема 1.JPG (61.8 Кб, 14895 просмотров)

Просмотров: 493764
 
Непрочитано 09.01.2017, 14:43
#761
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Однако эта серия 100500 раз применяется на объектах газпрома, т.е. на ответственных объектах, таких зданий понастроено миллион, и все надежно стоит.
Ильнур, речь об этом http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=705?
не понятен верхний ряд болтов...
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 19:04
#762
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,095


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
...не понятен верхний ряд болтов...
Почему непонятен? Просто ряд болтов. 4 болта М24 в ряд. Крайне ясная ситуация. Или я не понял вопроса?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 09.01.2017 в 19:37.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 22:16
1 | #763
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Почему там вникать не во что? Нет фланца? Или нет в/п болта? Или нет контроля затяжки?
Да просто потому что все предельно понятно описано. А вы говорите, что никто не может разобраться. У инженера, который кроме "Руководства.." по фланцам больше ничего не видел должен был произойти разрыв шаблона, но план похоже провалился
И контроль затяжки есть, нет контроллируемого усилия натяжения.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Собственно, если этот узел применен в КР, то КР не должен пройти экспертизу, ибо фланец, а не в/п - нарушение пункта СП.
Экспертиза штука субъективная, доказать Его Экспертчеству что-то сложно. Но можно попасть к эксперту у которого разрыва шаблона не произойдет при виде такого узла.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Однако эта серия 100500 раз применяется на объектах газпрома, т.е. на ответственных объектах, таких зданий понастроено миллион, и все надежно стоит.
Да, и как бы смеется над разорванным шаблоном експерта... У меня к нашему "Руководству.." вопросов куда больше, чем к данной серии. Я собственно что бубнить-то начал. Развели понимаешь неизвестно что на много листов. Как будто в наших нормах с фланцевыми узлами кроме названия все ясно!
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Возможно, ФС без предварительного натяжения не попали в нормы, так как не были выполнены отечественные исследования по работе данного исполнения ФС, а зарубежные исследования не считаются достоверными по тем или иным причинам.
Скорее гордость не позволяет признать что в чем-то уступили империализму. Вот вы когда в последний раз со специалистами советской школы общались? Нет, я ничего против не хочу сказать, просто зубры своего дела, но что-то есть в них сродни религиозным фанатикам, а в некоторых вопросах так вообще...
Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
старый гл.констр рассказывал что выполнение фланцевого соединения именно с ВП болтом и с его натяжением на 90% его несущей способности (или сколько там по рекомендациям) позволяет применить более тонкий фланец (за счет рычажных усилий вроде) в жестком соединении элементов.
Там не так все просто, вот вырезка из Катюшина:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 82
Размер:	239.6 Кб
ID:	181795  
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 08:02
#764
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Почему непонятен? Просто ряд болтов. 4 болта М24 в ряд. Крайне ясная ситуация. Или я не понял вопроса?
второй ряд крепится к фланцу и к полке колонны через прокладку, а первый (верхний) ряд какую роль играет в НС узла, если болты стягивают только прокладку с фланцем?
Вот так я делаю
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 154
Размер:	198.9 Кб
ID:	181805  

Последний раз редактировалось wvovanw, 10.01.2017 в 08:10.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 08:34
#765
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
второй ряд крепится к фланцу
Вполне приличный жёсткий узел. И никакого фланца.
Болты стоят симметрично относительно полки. Только и всего. Инвентарное здание.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 08:37
#766
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Бахил, я вот про эти болты говорю
объясни их наличие в узле
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фс.jpg
Просмотров: 102
Размер:	63.5 Кб
ID:	181806  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 08:52
#767
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Ну так я и объяснил:
чтобы усилие с полки без проблем передалось на ребро колонны болты должны стоять симметрично относительно полки.
И забудь про "фланец". Сразу всё станет ясно.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Кстати, узел из №764 гораздо лучше "газпромовского" от Ильнура.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 08:58
#768
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Бахил, это (Ильнуровский) рамный узел?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 08:59
#769
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Да. При чём твой гораздо "рамнее" газпромовского. Походу "газпромовский" для "собачих будок"
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 09:02
#770
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да.
хорошо, разбиваем момент на пару сил
тогда в чем смысл установки верхнего ряда болтов?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фс.jpg
Просмотров: 102
Размер:	64.8 Кб
ID:	181807  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 09:04
#771
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Чтоб уйти от консоли в опорном ребре.
Посмотри внимательно. Если верхних не ставить, то будет консоль. А с ними балка на двух опорах.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 09:07
#772
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Чтоб уйти от консоли в опорном ребре.
короче хрень газпромовская
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 09:40
#773
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,335


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Offtop:
короче хрень газпромовская
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Бахил, это (Ильнуровский) рамный узел?
нет. Это Ильнуровский рамный узел

Последний раз редактировалось Хмурый, 10.01.2017 в 09:45.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 09:58
#774
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Это Ильнуровский рамный узел
вроде на какую-то серию ссылался
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 10:00
1 | #775
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,335


Проект №910И
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 10:15
#776
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Я тоже не понимаю фишку с этими верхними болтами, кто-нибудь распишите подробней.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 10:27
#777
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,095


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
...должен был произойти разрыв шаблона,
Во!
Цитата:
И контроль затяжки есть, нет контролируемого усилия натяжения.
Именно, нет контроля такого, который обычно делается в ФС. Я именно ЭТО хочу подчеркнуть.
Цитата:
но план похоже провалился...
План кстати не провалился, многие правильно восприняли.
Только Бахил цепляется за соломинку - он фланец не хочет назвать фланцем. От истины отказывается. Сегодня фланец не признает, завтра Родину продаст.
Бахил, запиши, вот это - фланец - см. приложение, отмечено красным. Синим отмечено - тоже фланец, но с учетом особенностей этого места для тебя можем сделать скидку - назови например упором.
wvovanw, наличие или отсутствие промежуточных ребер не меняет сути фланца - толстый фланец не нуждается в поддержке ребром. Даже в привычных фланцах ребра не между всеми болтами, так ведь?
Продолжаем разрывать шаблоны!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фланец.jpg
Просмотров: 277
Размер:	80.3 Кб
ID:	181818  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 10:33
1 | 1 #778
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Я тоже не понимаю фишку с этими верхними болтами, кто-нибудь распишите подробней.
А если вот так?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел-01.PNG
Просмотров: 49
Размер:	118.9 Кб
ID:	181819
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 10.01.2017, 10:36
#779
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Ильнур, ну это уже твой узел, который отличается от серийного наличием сверху приваренного ребра к колонне и прокладке, соединенной с фланцем.
А то что ты изначально скинул ( http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=705? ) я применять не стану, мне ближе такое http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1484025044 решение
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 10:36
#780
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Только Бахил цепляется за соломинку - он фланец не хочет назвать фланцем.
В этом узле, из "Проект 910и", нет фланца. Есть "опорное ребро". И это принципиально важно.
BYT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль nado Прочее. Архитектура и строительство 15 09.01.2017 08:45
Рамный узел стального каркаса Dmitij Металлические конструкции 83 11.10.2011 18:48
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы MAZA Конструкции зданий и сооружений 24 27.01.2011 16:00
Правильно ли законструирован узел? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 4 21.10.2009 21:57