Непрочитано 16.09.2015, 16:05
Расчет кирпичного здания в STARK ES
Julianna
 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900

Добрый день! Помогите разобраться!
У меня встала необходимость рассчитать многоэтажное кирпичное (практически ) здание, точнее даже два здания. 15 этажей надземных, включая техэтаж и чердак, и 1 подземный.
В одном здании на первом этаже торговля, во втором - парковка двухуровневая (занимает первый и подвальный этаж). Первый и подземный этажи в монолитном исполнении, верхушка - в кирпиче со сборными перекрытиями.
Здание высотой порядка 49 м - необходим учет пульсационной составляющей ветровой нагрузки (тем более по новым нормам он нужен так и так)
Железобетон я считала, а вот кирпич приходится считать первый раз. Понимаю, что много всего по идее должно быть учтено в таких расчетах........
Но, как обычно, сроки горят!
Цель расчета (для меня в данном случае) - оценить жесткость и устойчивость здания, определить частоты собственных колебаний для оценки комфортности проживания, а также определить нагрузки на монолитную нижнюю часть и, соответственно, фундаменты (сваи).
И вот, собственно говоря, в чем вопрос(-ы):
1) необходимо ли в данном случае обеспечивать шарнирное сопряжение сборных перекрытий со стенами ?
2) необходимо ли,опять же в данном случае, учитывать разную работу на сдвиг сборных перекрытий ?
3) кладку моделировать линейным упругим материалом с коэффициентом Пуассона (средним)=0,25 и модулем упругости Е=0,8Е0.

Кто как делает подскажите пожалуйста! Из программного обеспечения только STARK ES.
Просмотров: 65584
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 15:02
#61
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Julianna
Наверное мозголом из Самары просто имеет ввиду, что не согласуются оси плиты и рампы
Оси плиты и рампы и не могут быть согласованы, поскольку
Цитата:
Сообщение от Инженер-96
эти элементы даже лежат в не параллельных плоскостях
Пусть в непараллельных плоскостях, но смотрят-то в одну сторону

----- добавлено через ~9 мин. -----
Подскажите, чтобы учесть снижение временной полезной нагрузки на перекрытия при расчете фундаментов, нужно нагрузки, которые необходимо снизить, задать в отдельном загружении?
К примеру для квартир будет снижение учитываться, а для балконов нет. Значит мне нужно их в отдельные загружения задать, даже при одинаковом коэффициенте надежности и длительности?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-10-01 14-59-27 Скриншот экрана.jpg
Просмотров: 101
Размер:	299.1 Кб
ID:	157842  
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2015, 15:34
1 | #62
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


мозголом из Самары, Julianna, в приведенных вами частных случаях может. Ось s рампы всегда лежит в ее плоскости, поэтому такое возможно, только если плоскость рампы параллельна оси OY. В других случаях с осью OY может совпадать лишь проекция оси s рампы на плоскость XОY. А когда рампа перпендикулярна оси OY, то вообще никак.
Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Подскажите, чтобы учесть снижение временной полезной нагрузки на перекрытия при расчете фундаментов, нужно нагрузки, которые необходимо снизить, задать в отдельном загружении?
К примеру для квартир будет снижение учитываться, а для балконов нет. Значит мне нужно их в отдельные загружения задать, даже при одинаковом коэффициенте надежности и длительности?
Да, нагрузки надо задать в разных нагружениях. А учет понижающих коэффициентов возможен при определении РСУ.
Инженер-96 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 15:47
#63
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Да, нагрузки надо задать в разных нагружениях. А учет понижающих коэффициентов возможен при определении РСУ.
Ясненько, спасибо

----- добавлено через ~1 ч. -----
Еще вот такой вопрос, может кто знает?
Для разных этажей делаю разные модели fea, потом буду сшивать в полном. Что при этом произойдет с нагружениями? Не помню . Будет возможность выбора как поступить?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2015, 01:28
1 | #64
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Ayvengo, Вы случайно не знаете, что значит в протоколе расчета во фронтальном решателе фраза "Точный учет элементных шарниров - нет" ?
"Точный учет элементных шарниров" - это преобразование элементных шарниров в разрезные шарниры. Опция влияет на решение задач на собственные значения
(собств. колебания и устойчивость). На результат статического расчета не влияет.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 09:16
#65
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Опция влияет на решение задач на собственные значения
Как влияет? Эта опция по умолчанию принимается или как? В расчете на собств. колебания она тоже присутствует. Где можно про это почитать?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 00:42
1 | #66
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Как влияет? Эта опция по умолчанию принимается или как? В расчете на собств. колебания она тоже присутствует. Где можно про это почитать?
Опция принимается пео умолчанию, в help пока подробно не расписана.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2015, 19:12
#67
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Уважаемый, Ayvengo! Подскажите пожалуйста! При шарнирном опирании на стены монолитной плиты, "отрезАть" стены от плиты нужно с помощью разрезных шарниров? По-другому как-то можно?
На опорах необходимо обеспечить неразрезность плиты. Есть консольные вылеты. Стены-кирпич.
Ставлю разрезные шарниры, но STARK часто вылетает. Да и прорисовка установленных шарниров занимает много времени. Нужен расчет самой плиты. И потом в общем расчете здания.
Как же эта схема будет в полном проекте считаться...
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 23:11
1 | #68
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Вполне можно использовать и элементные шарниры, если удобнее. Расчет производится не в Полном, а в Частичном КЭ-проекте. Если шарниры будут корректно установлены, расчет, естественно, пройдет. Установите на одном этаже и посмотрите. Элементные шарниры копируются вместе с элементами.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2015, 21:35
#69
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Как же эта схема будет в полном проекте считаться...
Имела ввиду конечную схему (проект), в которой будут все этажи собраны

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Вполне можно использовать и элементные шарниры, если удобнее.
Спасибо, попробую

----- добавлено через ~14 ч. -----
Добрый день! Ayvengo, элементные шарниры на оболочки стены, на которую опирается плита ?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2015, 20:20
#70
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


День добрый! Я обычно ставлю на элементы плит.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2015, 22:55
#71
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Я обычно ставлю на элементы плит.
Ayvengo, как в таком случае обеспечить неразрезность плиты на опоре? Ведь, если я ставлю шарниры на элементы плиты, то отсоединяю ее консольную часть от самой плиты. Или я недопонимаю ( ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-10-05 16-35-13 Скриншот экрана.jpg
Просмотров: 118
Размер:	326.5 Кб
ID:	158003  
Julianna вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 14:26
#72
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


С чем может быть связано то, что STARK прекращает работу при попытке задать коэффициент для комбинаций? Нагружений допустим 8, комбинаций 7. Раньше тоже встречалось. Задаю в несколько подходов.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Точнее такое всегда при работе с комбинациями. Версия 2014 года.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Приходится через диспетчер задач только закрывать STARK. Такое ощущение,что не дает ставить коэффициенты в последний столбец только. Особенно нижние строки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-10-06 14-24-58 Скриншот экрана.jpg
Просмотров: 75
Размер:	203.4 Кб
ID:	158048  
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2015, 11:51
1 | #73
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Julianna, это ошибка в программе. Неправильно обрабатывается таблица при числе комбинаций =7. Задайте число комбинаций не 7, а больше. Потом лишние комбинации удалите.
Инженер-96 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 12:51
#74
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Julianna, это ошибка в программе. Неправильно обрабатывается таблица при числе комбинаций =7. Задайте число комбинаций не 7, а больше. Потом лишние комбинации удалите.
Именно семи? Интересно )
Спасибо! Буду знать.

----- добавлено через ~21 ч. -----
Доброе утро! Не подскажете кто-нибудь, не запускается STARK. Остальные программки работают. Что можно сделать?

----- добавлено через ~21 ч. -----
Нельзя ли просто с другого компьютера скопировать какие-то "нужные" файлы ? Какие ) ?

----- добавлено через ~21 ч. -----
Все сами сделали ))), заменили просто папку "start"
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2015, 10:27
#75
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Для переноса файлов удобно использовать стандартный архиватор Старка, он архивирует только обязательные файлы проекта.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2015, 10:31
#76
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Для переноса файлов удобно использовать стандартный архиватор Старка, он архивирует только обязательные файлы проекта.
Ayvengo, можно поподробнее? Пожалуйста
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2015, 10:34
#77
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Проекты/Работать с архивом. Архивируемый проект должен быть выгружен из рабочего окна.
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2015, 10:50
#78
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Ayvengo, не поняла, что Вы имеете ввиду? Просто как проект архивировать?Это знаю. У меня проблема была с запуском самой программы. Или файлы,нужные для работы и запуска STARKa тоже архивируются?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2015, 14:32
#79
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Всю тему не читал, может уже давали ссылки.
По расчету кирпичных зданий, в том числе с помощью МКЭ, есть статьи:
1) Пангаев В.В., Федоров А.В. "Физико-математическое моделирование напряженно-деформированного состояния каменной кладки зданий и сооружений"
2) Пангаев В.В. "Об особенностях расчета усилий и напряжений в многоэтажных каменных зданиях" /В. В. Пангаев, М.А. Чернинский// Проектирование и строительство в Сибири.- 2008.- № 3.- С.32-35.
3) Пангаев В.В. "Модельные исследования напряженно-деформированного состояния каменной кладки при сжатии" /В.В. Пангаев, Г.Н. Албаут, А.В. Федоров, М.В. Табанюхова// Изв. Вузов. Строительство. - 2003. - №2. - С. 24-29.

Статьи 1) и 3) ищем в интернет (в том числе журнал "Известия Вузов. Строительство" №2 2003).
Статья 2) http://dwg.ru/dnl/4861
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 08.10.2015 в 14:40.
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2015, 15:31
#80
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Armin, огромное спасибо!
Julianna вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Расчет кирпичного здания в STARK ES

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
Расчет на изгиб кирпичного простенка с вертикальной продольной рабочей арматурой? rvp Каменные и армокаменные конструкции 9 28.03.2015 17:08
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55
Проверочный расчет в STARK металлической башни. Jonny17 STARK ES 7 30.07.2009 10:04