Как сделать склад категорией В4?
Aynur
 
Регистрация: 02.07.2015
Сообщений: 29

Добрый день!С наступающим НГ!Начальство поставило мне задачу сделать склад с категорией В4. Исходные данные: имеется 40 стеллажей с площадью не более 10 м2, высотой 3,2 м в каждом стеллаже пожарная нагрузка состоит из : 120 кг - дерева, 12 кг - полиэтилена, 4 кг - бумаги (размер склада 66х30м, высота до низа фермы 7м) По моим расчетам получается В3. Как мне нужно расположить стеллажи(точнее какое расстояние должно быть между стеллажами) и какие габариты стеллажа должны быть чтобы получилось В4?Заранее благодарен за комментарий.
Просмотров: 4808
 
Непрочитано 23.12.2015, 11:23
#2
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Что преследуется такой задачей начальства? Склад рассматривается как одно из помещений в здании? И поэтому оно должно быть В4. В1-В4 относится к помещениям. Разве расположением стеллажей можно добиться нужной категории помещения?
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 12:24
#3
Aynur


 
Регистрация: 02.07.2015
Сообщений: 29


Склад состоит из административно-бытовой части и сам склад.Начальство хочет уйти от спринклерных систем пожарутушения и прочего которой с В3. По СП12. п.Б2 есть оговорка по предельным расстоянием, вот я и думал как правильно расположить стеллажи, чтобы расстояние между ними было больше предельного
Aynur вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 12:28
#4
Andrey_nadym


 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174


Можно уменьшить количество хранящегося материала
например бумаги до 80 кг или полиэтилена до 1 кг.

Посмотрите еще приложение Б СП 12.13130.2009 на предмет отнесения помещений к категории В4


Еще совсем забыл. ответ ФГБУ ВНИИПО МЧС России по расчетам категорий от 19.12.12. № 13-5-02-6056эп
http://www.aso33.ru/download/300/
Вложения
Тип файла: xlsx proga_b1-b4_v_021_для DWG.xlsx (22.3 Кб, 164 просмотров)

Последний раз редактировалось Andrey_nadym, 23.12.2015 в 12:38.
Andrey_nadym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 13:54
#5
Aynur


 
Регистрация: 02.07.2015
Сообщений: 29


Спасибо за комментарий, но по расчету помимо того что у нас по удельной пожарной нагрузки выходит В4, нужно проверить по предельному расстоянию между стеллажами . В этом и вопрос возник как правильно рассчитать это предельное значение между стеллажами, если высота стеллажа 3,2 м. , низ фермы 7 м, у меня получилось значение l=lпр+(11-H)=8+(11-3.8)=15.2 м (значение lпр=8 от qкр для бумаги/древесины=10-минимальное значение среди материалов), это я так понимаю расстояние между соседними стеллажами, чтобы не произошло возгорание соседнего стеллажа. На сколько вышенаписанное утверждение верно, жду комментарий.
Aynur вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 14:49
#6
Andrey_nadym


 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174


Aynur, Если Вы приняли величину критической плотности падающих лучистых потоков в пределах от 5 до 10, то соответственно по таблица Б.2 - значение предельных расстояний Вами принято 8 м, соответственно Ваш расчет будет выполнен правильно.

У Вас также хранятся другие материалы для которых в СП 12 нет значений критической плотности падающих лучистых потоков и еще не известно не будут ли значения этих материалов иметь более низкие значения, а следовательно Вам придется пересчитывать предельное расстояние.
От Вас в данной ситуации главное доказать расчетом и ссылками на значения принимаемые Вами в расчете.
Andrey_nadym вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Как сделать склад категорией В4?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? mixxa Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2011 10:33
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34
Как сделать узел вращения? remenikomer Машиностроение 28 25.07.2011 11:39
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58