Непрочитано 12.05.2017, 11:19 #1
Какой максимальный уклон технологического пандуса в гостинице?
Jinlergo
 
Ведущий архитектор
 
Тула
Регистрация: 01.09.2012
Сообщений: 44

Добрый день!

По технологии из зоны загрузки/разгрузки на отм. 0,000 в подвал ведет закрытый пандус. Движение по нему предусмотрено только для персонала с грузовыми тележками.
Чем руководствоваться при назначении максимального уклона этого пандуса?

В нормативной литературе есть только данные по пандусам для проезда техники

По СНиП 31-04-2001 Складские здания

5.17 Ширина пандусов для проезда напольных транспортных средств должна не менее чем на 0,6 м превышать максимальную ширину груженого транспортного средства. Уклон пандусов следует принимать не более 16% при размещении их в закрытых помещениях и не более 10% при размещении снаружи зданий.
Просмотров: 14371
 
Непрочитано 12.05.2017, 11:41
| 1 #2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Jinlergo Посмотреть сообщение
Чем руководствоваться при назначении максимального уклона этого пандуса?
Здравым смыслом. Уклон в любом случае не должен быть больше, чем для техники, причем желательно брать наименьшую цифру 10% (как для наружных пандусов).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 12:14
#3
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Поскольку гостиница - общественное здание, и по пандусам будут передвигаться люди (хоть и с тележками), то смотрим СП 118.13330.2012 (с изм. 1):
Цитата:
6.7* Уклон пандусов на путях передвижения людей не должен превышать:
внутри здания от 1:10 до 1:12
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2017, 16:46
#4
Jinlergo

Ведущий архитектор
 
Регистрация: 01.09.2012
Тула
Сообщений: 44


Спасибо за ответы!
Jinlergo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой максимальный уклон технологического пандуса в гостинице?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Какой может быть максимальный свес стены относительно фундамента? nikolay2 Основания и фундаменты 13 28.01.2021 16:17
допустимый уклон пандуса, въезда, в здание склада, для грузовых авто. Роман Николаич Архитектура 5 23.04.2013 15:28
Какой может быть максимальный шаг стропил? Diizz Конструкции зданий и сооружений 14 19.12.2012 13:15
Какой может быть максимальный прогиб стойки ограждения? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 7 23.10.2012 09:41