02.10.2017, 09:13 | #1 | |
Почему ФОК не всегда показывает ширину трещин?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 3440
|
|
||||
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235
|
Цитата:
Хотя беру слова обратно, есть трещина Можно при задании ограничить трещины задав 0.1, тут уже нужно смотреть какие грунты и вода по агрессивности. Можно увеличить подколонник, задать БД с размерами под себя, сделать подошву не 45см, а 55см к примеру Последний раз редактировалось 583012, 02.10.2017 в 09:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Поставьте в настройках ФОКа нормы проектирования - СП.
Опалубка фундамента | | Бетон класса В20 | | Размеры | | | | плитной части| мм | по X 2100 по Y 2700 | | Смещение ц.т.| | | | подколонника | мм | по X 0 по Y 0 | | Высоты | | | | ступеней | мм | 450 0 0 | | Вылеты ступе-| | | | ней по оси X | мм | 600 0 0 0 0 600| | по оси Y | мм | 1000 0 0 0 0 1000| | Размеры | | | | подколонника | | | | по оси X | мм | 900 | | по оси Y | мм | 700 | | высота | мм | 1400 | | Размеры стака| | | | на и привязка| | | | по оси x | мм | 0 0 | | по оси y | мм | 0 0 | | глубина | мм | 0 | | Макс.трещина | | | | в плит.части | мм | 0.251 | ---------------------------------------------------------- |
|||
|
||||
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235
|
я смотрел как раз файл где нет трещины, потом только открыл нужный. Поиграйте размером в БД.
ФОК подбирает с учетом минимальных затрат, по логике нужно просто добавить еще одну ступень. Программа это не делает т.к. не выходит за рамки заданных ограничений в 0,3 Последний раз редактировалось 583012, 02.10.2017 в 09:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Мне нужна ширина раскрытия для следующего: при проверке основания по 2 ГПС учитываются только длительные части временных нагрузок, соответвенно и трещины будут проверены только для длительных. Для оценки кратковременных трещин нужна ширина длительных.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Вот что в справке ФОКа нашёл: Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
По всей видимости, ФОК не использует нагрузки заданные для 2 ГПС для расчёта трещин, а использует некие постоянные коэффициенты для перехода от 1 ГПС ко 2 ГПС, а так же для перехода от полной нагрузки к длительной. Этому свидетельствует:
----- добавлено через ~22 мин. ----- Выводы:
Последний раз редактировалось eilukha, 02.10.2017 в 14:00. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? | cancercat | AutoCAD | 30 | 06.02.2023 10:20 |
Почему увеличили ширину коридора с 1,2м до 1,6м? ГАП сам указал 1,2, а потом сам же исправил на 1,6. | Arrh | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 08.03.2013 11:14 |
Почему Scad не показывает усилия в раскосах фермы? | finn | SCAD | 4 | 01.12.2012 00:02 |
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? | МишаИнженер | Robot | 1 | 21.02.2010 12:54 |
Вопрос. Почему механикал всегда забирает только половину опе | Учусь как могу | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 25.08.2007 16:11 |