| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Минимальная высота и количество ступеней на путях эвакуации.

Минимальная высота и количество ступеней на путях эвакуации.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.11.2017, 08:52 #1
Минимальная высота и количество ступеней на путях эвакуации.
Закащщик
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 49

Конкретно. В маленьком зальчике нет возможности сделать большой перепад по высоте между передним и задним рядами. Рядов всего 5 и реально можно поднимать каждый следующий не более 200-250мм (потолок низковат). Вопрос формулирую так:
Какой вариант выбрать:
1. 2 ступени 125мм (т.е. одна промежуточная проступь)
2. не ступенька, а просто следующий уровень 200мм

Боюсь, что пожарному инспектору не понравятся оба варианта, где-то встречал, что ступеней должно быть не менее 3-х. Если кто-то знает дайте, плз, указание на конкретный пункт в документах, что-то глаз не цепляет.
Спасибо!
Просмотров: 6193
 
Непрочитано 21.11.2017, 09:09
1 | #2
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


СП 1.13130.2009 п.4.3.4
banzai1983 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 12:18
#3
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Проресуйте "гребенку"
Эвакуационный проход может быть сам по себе со своими ступенями, а выходы с рядов подлажены или наоборот
VMT вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 09:40
#4
Helen_arch


 
Регистрация: 10.03.2017
Сообщений: 56


Вы ориентируетесь на СП 1.13130
6 Зрелищные и культурно-просветительские учреждения (класс Ф2)
6.1 Общие положения
6.1.1 Число подъемов в одном марше между площадками (за исключением криволинейных лестниц) должно быть не менее 3 и не более 16. В одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух- и трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается не более 18 подъемов.
далее написано про уклоны пандусов... и в примечании к п.6.1.4 написано:
Требования настоящего пункта и п.6.1.1 не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях.

Количество ступеней на проходе будет обусловлено расчетом беспрепятственной видимости экрана для зрителей зала.

Последний раз редактировалось Helen_arch, 24.11.2017 в 09:48.
Helen_arch вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Минимальная высота и количество ступеней на путях эвакуации.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Есть ли ограничения на количество ступеней криволинейного марша? Jinlergo Архитектура 3 05.05.2017 14:50
Количество ступеней наружной лестницы goa_21 Конструкции зданий и сооружений 30 19.10.2016 14:19
Линолеум на путях эвакуации Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 9 12.05.2012 11:47
Минимальная высота прохода по лестничным маршам и под ними до низа выступающих конструкций sladkoegka Прочее. Архитектура и строительство 1 28.07.2010 19:33
2-х этажное офисное здание. количество путей эвакуации Brakonier Архитектура 14 04.06.2010 12:41