| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Продольное усилие в элементе при жесткой заделке, и при моделировании грунта

Продольное усилие в элементе при жесткой заделке, и при моделировании грунта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.03.2018, 08:38 #1
Продольное усилие в элементе при жесткой заделке, и при моделировании грунта
212ВиП
 
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 35

Здравствуйте! Задался я таким небольшим вопросом. Моделирую здание 5 этажей. Фундамент свайно-плитный, с моделированием объемного основания. Ради интереса скопировал модель, добавил 0.1м стен, колонн под фундаментную плиту, и закрепил их жестко.
Решил проверить продольное усилие в колоннах на уровне верха фундаментной плиты, и оказалось, что во второй модели (с жестким закреплением), оно выше почти на 500кН, чем в первой модели (с заданием объемного основания, т.е. без всяких закреплений).
Вопрос: почему так? Связано ли это с тем, что грунт... амортизирует, и перенимает часть этой продольной нагрузки с колонн? Просто есть некоторые сомнения, ведь вещество никуда не может деться. Возьми ты куб бетона и положи его хоть на наковальню, хоть на желе. Усилие приходящее с куба бетона должно быть одинаковым. А вот реакция отпора может быть разная.
Хотя с другой стороны, усилие и реакция всегда равны по значению модуля... вождем, сам запутался, помогите прояснить ситуацию)
Просмотров: 1789
 
Непрочитано 16.03.2018, 08:47
1 | #2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от 212ВиП Посмотреть сообщение
Возьми ты куб бетона и положи его хоть на наковальню, хоть на желе.
Тут скорее всего статически неопределимая конструкция, на усилие в которой влияют жесткости, включая и основание.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 09:17
1 | #3
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Во всех колоннах или в какой-то одной?
Омская птица вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2018, 09:29
#4
212ВиП


 
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 35



Во всех колоннах=)
212ВиП вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2018, 09:45
#5
212ВиП


 
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 35


Приложу к теме фотографии продольных усилий в двух колоннах на уровне верха фундаментной плиты (которую визуально скрыл для удобства просмотра). Разница, тут правда не 500кН, а 300кН. Но все же, разница неслабая, думаю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20180316_09_38_29_Raw.jpg
Просмотров: 72
Размер:	234.8 Кб
ID:	200188  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20180316_09_36_17_Raw.jpg
Просмотров: 69
Размер:	238.9 Кб
ID:	200189  
212ВиП вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 10:14
#6
Флександр


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Тут скорее всего статически неопределимая конструкция, на усилие в которой влияют жесткости, включая и основание.
https://www.liraland.ru/support/faq/211/582/
Флександр вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 10:21
#7
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от 212ВиП Посмотреть сообщение
Разница, тут правда не 500кН, а 300кН. Но все же, разница неслабая,
4-6% погрешности для схемы из 100500 элементов это неслабая разница? Да Вы, батенька, перфекционист)

Цитата:
Сообщение от 212ВиП Посмотреть сообщение
почему так?
Без всей схемы и нагрузок сказать сложно, тем более вы там что-то добавили, опять же разница жесткостей может влиять намного сильнее. А в общем, при прочих верных, обе схемы имеют право на жизнь.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 11:26
#8
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Колонны прогибаются вниз и эти 6% переезжают на жесткие стены т.к. стены меньше проседают (жестче блок стены-фундамент-площадь опирания).
Омская птица вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Продольное усилие в элементе при жесткой заделке, и при моделировании грунта

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Может ли продольное усилие с верхнего пояса фермы перейти в усилие в горизонтальной связи по верхнему поясу Vlad1990 Металлические конструкции 23 28.05.2018 07:26
Методика расчета плит перекрытия на знакопеременное продольное усилие Jenero Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.10.2016 09:54
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. L`esprit Основания и фундаменты 7 11.09.2014 11:28
Помогите оценить несущую способность грунта Дачник Основания и фундаменты 1 25.07.2013 20:40
Модуль общей деформации грунта, коэффициент Пуассона грунта от куда берутся эти данные для расчета осадки сваи по СП 24.13330.2011? ALEKSEMANDR Основания и фундаменты 12 30.04.2013 18:01