Непрочитано 14.11.2009, 11:29 #1
Прокладка труб отопления.
Igmar
 
Регистрация: 22.07.2009
Сообщений: 18

Уважаемые проектировщики!
Сообщите о возможности прокладки труб отопления под потолком производственного здания (отметка 4500 мм), включая "обратку".
Схема такая - спуски подачи и обратки к отопительному прибору от смонитрованных на подвесах труб. Возможно ли?
Проектирующая организация сообщает о невозможности такого решения, по их мнению "обратка" должна идти ниже уровня отопительных приборов....Если возможно, то сообщите к каким дополнительным мерам это приведет. Подача теплоносителя - от собственной миникотельной (длина труб подачи и обратки ко всем всем отопительным приборам - 207 метров (без "спусков) - количество отопительных "регистров" - 17 штук).

Последний раз редактировалось Igmar, 14.11.2009 в 11:43.
Просмотров: 11612
 
Непрочитано 14.11.2009, 12:57
#2
7WS


 
Регистрация: 08.10.2008
Сообщений: 10


Фото с объекта ...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 963
Размер:	48.0 Кб
ID:	28888  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 837
Размер:	44.5 Кб
ID:	28889  
7WS вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2009, 13:12
#3
Вовка7

Инженер
 
Регистрация: 01.12.2005
Провинция
Сообщений: 168


с точки зрения гидравлики, если циркуляция принудительная то не имеет значение где обратка, главное чтобы она не поднималась на много выше уровня прямой.
Вовка7 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 14:23
#4
Igmar


 
Регистрация: 22.07.2009
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Вовка7 Посмотреть сообщение
с точки зрения гидравлики, если циркуляция принудительная то не имеет значение где обратка, главное чтобы она не поднималась на много выше уровня прямой.
Поясните, что означает "много уровней выше уровня прямой"?
Влияет ли это на мощность насоса этого отопительного контура?
В дальнейшем, если будет централизованное отопление (от городских тепловых сетей), насос в "зависимой" схеме придется сохранить? Или потребуется подключение по "независимой схеме" через теплообменник?
Igmar вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2009, 14:28
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Если циркуляция насосная (принудительная), то расположение обратки не имеет значения. И даже в небольших системах с естественной циркуляцией (без насосов) обратка может быть выше приборов. В этом случае важно, где находится центр охлаждения - он должен быть выше центра нагрева (котла). Поднятая обратка увеличивает высоту центра охлаждения.

Цитата:
главное чтобы она не поднималась на много выше уровня прямой.
Неверно. Вообще-то используются и системы с опрокинутой циркуляцией, в которых обратка вверху, а подающая внизу. Причем так специально делают для многоэтажных задний.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2009, 21:21
#6
Вовка7

Инженер
 
Регистрация: 01.12.2005
Провинция
Сообщений: 168


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение


Неверно. Вообще-то используются и системы с опрокинутой циркуляцией, в которых обратка вверху, а подающая внизу. Причем так специально делают для многоэтажных задний.

Тогда нужен тщательный гидравлический расчет, иначе обратка идущая вверх в какой то момент может встать (уравняется плотность воды) если с естественной циркуляцией, ну насос конечно всё решит правильно подобранный.
Вовка7 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 11:14
#7
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Автор, сообщите народу нюансы пожалуйста, а то обсуждение идёт вслепую, для начала паровое или водяное отопление. Если отопление паровое - делать так нельзя (я сам не верю в то что у Вас пар, просто это единственное объяснение которое я могу найти словам Ваших проектировщиков). Если система водяная с принудительной циркуляцией (с насосом) - сообщите давление в прямой и обратке, на счёт естественной циркуляции теплоносителя - на производстве, с удалённой на 200м котельной лучше вообще так не делать.
P.S. Порадовала первая миниатюрка - электрический щиток прямо под обжимками металлопластика это сильно, аж вздрогнул.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2009, 08:32
#8
Igmar


 
Регистрация: 22.07.2009
Сообщений: 18


Отопление водяное. Котельную предполагается установить рядом со зданием в контейнере. Длина труб подачи - 200 метров. 17 отопительных приборов сваренных из 80-ой трубы (подключение через коллектор - 3 группами)
Насос подберем в момент проектирования мини-котельной.
А сделать желаемо, как на фотографиях 7WS, чуть подальше от щита )))
Igmar вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 15:00
#9
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Тогда не вижу ни одной проблемы, так часто делают и всё работает. И как бы узнать причину по которой проектировщики отвергали такой вариант, может мы не знаем нюанса какого?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 18:56
#10
Уралов


 
Регистрация: 21.12.2008
Сообщений: 83


Краники есть, правда шаровые, регулировать сложно будет. Зато лежаки хорошего диаметра (на этом участке) Может быть регулировать и не нужно будет. А вот металлопластиковые трубы... Не ставлю я их. Сужение Ду на каждом фитинге, да и потекут потом. Над щитом. Если подключаться к центральному отоплению, нужно будет согласовать с поставщиком энергии. Срок службы таких труб (ПП или металлопластик) при работе в системе отопления меньше чем у стальных. А работать с насосом будет. без насоса не будет. И при подключении к теплосетям тоже не будет. Потому что придется ставить ИМХО элеваторный узел, а там перепад давления меньше чем у насоса, т. е. придется ставить теплообменник, чтобы не переделывать систему.

Последний раз редактировалось Уралов, 20.11.2009 в 19:05.
Уралов вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Прокладка труб отопления.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
окраска труб системы отопления solnishek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.10.2009 19:02
Прокладка труб для ЭО в несущих монолитных стенах MankAV Железобетонные конструкции 6 27.10.2009 13:43
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления IG Отопление 12 31.03.2009 19:48
Конструкция канала для горячих труб Liam Конструкции зданий и сооружений 3 09.12.2008 09:27