Непрочитано 10.01.2018, 09:35 #1
Какие есть норматывы с требованиями к гесинтетику в основании дороги?
486
 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071

Под щебеночное основание покрытия заложили слой геосинтетики в качестве разделительной прослойки.
Строители хотят требования к материалу.
Раньше под щебень закладывали Террам 1500 или Тайпар 56 (в соответствии с рекомендациями производителя).
Теперь вроде как импортозамещение и надо использовать отечественный материал.
Полез искать нормативы с минимальными требованиями.
Из свежего нашел только ОДМ 218.5.003-2010 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. И там в табл. 7.2 в качестве МИНИМАЛЬНЫХ требований:
- прочность при растяжении не менее 30 кН/м
- относительная деформация при разрыве не более 13%.

В итоге таким требованиям 95% присутствующих на рынке геосинтетических материалов не соответствуют.
И даже те же Террам 1500 или Тайпар 56 не соответствуют.
Или я чего-то не понимаю?
Другие нормативные документы на этот счет есть?
Просмотров: 2351
 
Непрочитано 10.01.2018, 10:24
#2
Geonsk


 
Регистрация: 20.09.2013
Нск - Кргск
Сообщений: 51


таблица ОДМ носит рекомендательный характер. В вашем случае надо руководствоваться ГОСТ Р 56338-2015 и табл. 6.8 ОДМ 218.2.046-2014
Geonsk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2018, 10:30
#3
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от Geonsk Посмотреть сообщение
В вашем случае надо руководствоваться ГОСТ Р 56338-2015 и табл. 6.8 ОДМ 218.2.046-2014
По табл. 6.8 ОДМ 218.2.046-2014 выходит требование к прочности разделительной прослойки - не менее 6 кН/м.
По табл. 6.11 коэффициент запаса при укладке в щебень = 2.
итого 6х2=12 кН/м.
Уже похоже на правду.
486 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2018, 11:09
1 | #4
Geonsk


 
Регистрация: 20.09.2013
Нск - Кргск
Сообщений: 51


Немного не так. Коэффициенты запаса учитываются в основном для армирующих материалов в зем.полотне (устойчивость, осадка насыпи). У вас материал применяется в дорожной одежде, поэтому мин.прочность при растяжении не менее 6 кН. Так как материал укладывается под основание из щебня необходимо учесть еще требования табл. 6.2 (прочность на продавливание 1,5-3,0 кН).
Geonsk вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2018, 13:51
#5
samed

Проектирование а/д
 
Регистрация: 18.10.2013
Самара
Сообщений: 197


Смотрите таб.1 ГОСТ Р 56419-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для разделения слоев дорожной одежды из минеральных материалов. Технические требования.
В данном случае - армирующая функция не нужна, только разделение.

Общался с производителями, никто специально не проверял соответствие своих материалов требованиям этого ГОСТ. НО некоторые могут давать письма, что представленным в таб.1 характеристикам удовлетворяет материал такой-то.

Часто в проектах закладывается поверхностная плотность, что неправильно, т.к. необходимые параметры у разных производителей достигаются при разной поверхностной плотности. Но тут возникает проблема со сметчиками - у них есть расценка на такие материалы и зависит она именно от поверхностной плотности, поэтому в проекте и сметах будет расхождение.
samed вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Какие есть норматывы с требованиями к гесинтетику в основании дороги?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП 7.13130.2009 и СП 7.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 31 06.02.2017 07:36
Какие есть возражения или предложения по перекрытию большепролётных сооружений при помощи светопрозрачных тросовых конструкций Sergey_Pavlovich Разное 116 14.09.2012 11:15
Какие есть варианты прогрева стыков панельных зданий FinFlare Технология и организация строительства 1 16.11.2009 14:38
Есть ли какие нибудь библиотеки для работы с форматом DXF krendel Программирование 7 12.02.2009 01:32
Какие нормативы окромя Eurocode есть в Польше на проектирование APXITEKTOP Прочее. Архитектура и строительство 1 11.02.2009 22:30