Всем доброго времени суток. Балконная плита опирается на две смежные стены и закреплена 2-мя анкерами А-3. С повышением этажности хотелось бы уйти от стены толщиной 510 мм на толщину 380 мм, но конструкция анкера этого не позволяет. Может кто-то сможет поделится анкерным узлом, решающим эту задачу?

Вложения
Тип файла: pdf v1.pdf (253.2 Кб, 175 просмотров)

Просмотров: 3895
 
Непрочитано 27.03.2018, 07:25
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ribk Посмотреть сообщение
С повышением этажности хотелось бы уйти от стены толщиной 510 мм на толщину 380 мм, но конструкция анкера этого не позволяет
почему?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 07:35
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


С повышением этажности изменить толщину стены - это решение на каком уровне/этапе? На этапе проектирования, РД, строительства на стройке? И о какой этажности идёт речь?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 07:48
#4
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Насколько я понял, анкер решает задачу не дать свалиться плите при монтаже. Потом плита прижимается верхним участком стены. Без разницы какой анкер, нужно на смятие под и над плитой кладку проверить (при уменьшении толщины стены площадь контакта уменьшиться).
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 08:06
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


Цитата:
Сообщение от Ribk Посмотреть сообщение
но конструкция анкера этого не позволяет.
балконная плита какая-то серийная? почему ее нельзя на верхних этажах сделать уже на 130 мм и оставить анкер, как есть?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 08:19
#6
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Тут упущена важная мелочь... Уголок поставь от выкрашивания кирпича в месте соприкосновения плиты и края кирпичной стены.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 238
Размер:	33.1 Кб
ID:	200581  
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 08:24
#7
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Тут упущена важная мелочь... Уголок поставь от выкрашивания кирпича в месте соприкосновения плиты и края кирпичной стены.
+ косвенное армирование из сеток в 4х рядах под уголком.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 08:29
#8
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


А сам я когда-то так делал, но для этого вам нужно плиту перекрытия сдвинуть на 120мм в наружу, и анкер пустить под плиту перекрытия.
То есть балконная плита будет уравновешиваться плитой перекрытия. Надёжно.
Кстати, мой объект стоит нормально, уже лет 7-8 прошло. Деформаций (тьфу-тьфу-тьфу нет)
Вылет плиты приличный - 1,9м от оси здания
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.PNG
Просмотров: 202
Размер:	92.3 Кб
ID:	200582  
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2018, 11:55
#9
Ribk


 
Регистрация: 21.03.2018
Сообщений: 4


Стадия «П». 12 этажей. Типовой проект, проектировщик с 5-12 этаж уменьшает толщину стен на 380 мм, а стены, на которые опираются балконные плиты не хочет менять. Аргументирует это тем что по расчетам ему нужно опереть балконную плиту минимум на 380 мм. Идет поиск решения, так как экономический эффект от этого мероприятия существенный.
Ribk вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 12:10
#10
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Стена была 510, плита опиралась на 380. Стена стала 380, опереть нужно на 380. Отсюда простой вывод - нужно пересмотреть узел так, чтобы опирание шло на 380! А конкретно в данном случае надо пересмотреть конструкцию анкера А3 так, чтобы пластина шла снаружи стены, но на конце заанкеривалась. Самый простой способ - в этом самом анкере добавить 380мм длины пластины, загнуть буквой Г и вывести в шве кладки наружу.
P.S. Хотя 7 этажей 380мм само по себе смущает... При современных качествах кирпича и каменщиков...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2018, 13:05
#11
Ribk


 
Регистрация: 21.03.2018
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
надо пересмотреть конструкцию анкера А3 так, чтобы пластина шла снаружи стены
Не хорошо, чтобы железный анкер был в помещении, будет проблемный участок.
Ribk вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 13:08
#12
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Цитата:
Сообщение от Ribk Посмотреть сообщение
Не хорошо, чтобы железный анкер был в помещении, будет проблемный участок.
Он и не будет в помещении, он будет под штукатуркой. А после пригрузки стеной пусть жильцы его хоть болгаркой пилят, плиту должна держать масса стены. За исключением, пожалуй, самого верхнего этажа, если козырёк балкона тоже бетонный.
UPD. А почему на всех этих мегаузлах не отображены перемычки балконных окон? По идее плиты отлично анкерятся в перемычках.
Хотя разрез на чертеже дан в месте, где окно уже закончилось, но по идее, должны быть ещё и узлы анкеровки в перемычку.

Последний раз редактировалось Komplanar, 27.03.2018 в 13:17.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 14:42
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,079


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А после пригрузки стеной пусть жильцы его хоть болгаркой пилят, плиту должна держать масса стены
завязывайте с самодеятельным пилением. Обычно наружная стена над балконной плитой представляет собой дверной или оконный проем (выход на балкон), держать будет только подоконная кладка, веса которой может оказаться не достаточно.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 15:02
#14
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
завязывайте с самодеятельным пилением. Обычно наружная стена над балконной плитой представляет собой дверной или оконный проем (выход на балкон), держать будет только подоконная кладка, веса которой может оказаться не достаточно.
И за счёт чего же держится в вашей теории балконная плита с анкером? Не за счёт веса стены, шоле? Разница в том, что в ходе монтажа она держится за вес кладки внизу (кстати, длину анкера стоит пересчитать из-за уменьшения толщины, а значит, и веса стены), а после монтажа - за счёт веса стены сверху.
P.S. Проект откройте.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 17:41
| 1 #15
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Хотя 7 этажей 380мм само по себе смущает... При современных качествах кирпича и каменщиков...
Делали 9-этажки со стенами 380 мм на всю высоту, да еще с 120...250 наружной верстой.
Нынче кирпич М150...М200 - объективная реальность, в отличие от М35 на цементно-известковом растворе из которого "сталинки" строили, которые "еще 200 лет простоят". Каменщики всякие бывают.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2018, 20:09
#16
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
а после монтажа - за счёт веса стены сверху.
А потом жильцы решат расширить гостиную за счет балкона и демонтируют подоконный участок стены...
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2018, 10:49
#17
Ribk


 
Регистрация: 21.03.2018
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Делали 9-этажки со стенами 380 мм на всю высоту, да еще с 120...250 наружной верстой.
Нынче кирпич М150...М200 - объективная реальность, в отличие от М35 на цементно-известковом растворе из которого "сталинки" строили, которые "еще 200 лет простоят". Каменщики всякие бывают.
Монолитные пояса через 2-а этажа, по несколько тонн кладочной сетки на этаж. Марка кирпича проверяется, кубики с раствором заливаются, технадзор всегда на объекте.
Ribk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите подобрать конструктивное решение для анкера балконной плиты.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с модификацией балконной плиты по серии Dedmorozzz Железобетонные конструкции 15 06.11.2016 23:36
Расчет балконной плиты в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 6 31.07.2016 23:45
Помогите найти серию, ТУ или хоть что нибудь на железобетонные заборные плиты L=6m, H=3m, B=0,15m?! Елена Анатольевна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.12.2013 09:30
Помогите определить серию или ГОСТ, по которым сделаны ребристые плиты с ребрами вверх Ксения В. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 01.12.2013 23:24
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32