27.03.2018, 08:52 | #1 | |
Помогите разобраться с пунктом 9 (-5мм), табл. 5.12, СП70
Регистрация: 27.03.2018
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 1535
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687
|
Вам сейчас ответишь, что не надо -5 мм, а потом окажется, что там ещё эстакады, опоры и тп. Стоят. И один толстый трансформатор на 10 фундаментах.
Получайте добро от электриков. Сколько им надо, так и делайте. -5 мм это чтобы каркас можно было в итоге собрать. Если одиночные аппараты на одной опоре соединённые проводами, то какая разница какая у них отметка.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|