| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как услилить монолитную плиту?

Как услилить монолитную плиту?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.04.2018, 17:06 #1
Как услилить монолитную плиту?
Dmi808
 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175

Всем привет! ситуация следующая: Строится монолитный каркас 17 этажного жилого дома, пилоны 800х200мм, толщина плиты 200 мм, марка бетона В25.
Проблема: участок плиты 9-го этажа после испытания образцов оказался залит В15, по расчету не проходит.
Прошу предложить варианты усиления?
П.С. Я не являюсь ответственным лицом, поэтому просьба не по теме не выражаться.
Просмотров: 5273
 
Непрочитано 04.04.2018, 17:23
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
по расчету не проходит.
что именно не проходит? прочность плиты на изгиб? продавливание?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2018, 17:38
#3
roman39


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Всем привет! ситуация следующая: Строится монолитный каркас 17 этажного жилого дома, пилоны 800х200мм, толщина плиты 200 мм, марка бетона В25.
Проблема: участок плиты 9-го этажа после испытания образцов оказался залит В15, по расчету не проходит.
Прошу предложить варианты усиления?
П.С. Я не являюсь ответственным лицом, поэтому просьба не по теме не выражаться.
А пилоны по прочности/устойчивости проходят? Перекрытие срубить
__________________
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел!
roman39 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2018, 06:39
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А в каком состоянии сейчас стройка? Выше залито?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2018, 06:52
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488


План этажа с обведённым/заштрихованным проблемным участком в студию.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2018, 08:14
#6
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Найти виновных и заставить оплатить работы по усилению конструкций. Конструкция усиления будет зависеть от того, в каком месте напряжения превышают расчетное сопротивление ж-б.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2018, 10:27
#7
Jummybear


 
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156


Если плита нормально заармирована то падение прочности с 25 до 15 не должно сильно сказываться... Если не армировали только в 0, то есть совсем без запаса. Написали бы дейсвительно что не проходит: прочность, продавливание, прогибы/трещины?

Последний раз редактировалось Jummybear, 05.04.2018 в 10:33.
Jummybear вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2018, 10:34
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Jummybear Посмотреть сообщение
то падение прочности с 25 до 15 не должно сильно сказываться... Если не армировали только в 0, то есть совсем без запаса.
для приопорного участка критично (на продавливание)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2018, 11:04
#9
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А в каком состоянии сейчас стройка? Выше залито?
Выше залито. Расчет пока сам не видел. Интересуют вероятные методы решения проблемы. Прораб предлагает залить сверху плиту около 100 мм и стянуть шпильками. Что скажете?
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2018, 11:25
#10
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Выше залито. Расчет пока сам не видел. Интересуют вероятные методы решения проблемы. Прораб предлагает залить сверху плиту около 100 мм и стянуть шпильками. Что скажете?
1. Нужно заказать проект усиления.
2. На мой взгляд, наиболее надежно подвести под перекрытие систему швеллеров (двутавров) с опиранием на колонны и связью с плитой перекрытия и огнезащитой (включить в совместную работу). Только по расчету делать надо.

3. "Прораб предлагает залить сверху плиту около 100 мм и стянуть шпильками" если прораб сможет посчитать несущую способность этой плиты и дать заключение по каркасу и фундаментам (нагрузки возрастут) - вот пусть он это и делает.

P.S. Если "плохой" бетон расположен локально - вырубить и заменить. Перед этим получить разрешение авторского надзора.

Последний раз редактировалось ProjectMaster, 05.04.2018 в 11:32.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2018, 11:40
#11
Jummybear


 
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
2. На мой взгляд, наиболее надежно подвести под перекрытие систему швеллеров (двутавров) с опиранием на колонны и связью с плитой перекрытия и огнезащитой (включить в совместную работу). Только по расчету делать надо.
Как вы собираетесь включать в совместную работу усиливающий швеллер и уже залитую плиту?
Jummybear вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2018, 11:43
#12
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Jummybear Посмотреть сообщение
Как вы собираетесь включать в совместную работу усиливающий швеллер и уже залитую плиту?
Приварка к арматуре, шпильки и т.д.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2018, 11:50
#13
Sercherkasov


 
Регистрация: 11.04.2012
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Jummybear Посмотреть сообщение
Как вы собираетесь включать в совместную работу усиливающий швеллер и уже залитую плиту?
Поддомкратить швеллер с ЦП постелью не пойдет?
Sercherkasov вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2018, 11:50
#14
Jummybear


 
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156


Я чего-то не понимаю.. К какой арматуре вы собрались привариваться, если перекрытие залито? Арматура внутри бетона
Jummybear вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2018, 11:53
#15
Sercherkasov


 
Регистрация: 11.04.2012
Сообщений: 19


Привариваться не обязательно. Главное чтоб плита могла передать нагрузки на балку.
Sercherkasov вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2018, 11:56
#16
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Jummybear Посмотреть сообщение
Я чего-то не понимаю.. К какой арматуре вы собрались привариваться, если перекрытие залито? Арматура внутри бетона
Обычно после подобных уточняющих вопросов я отправляю счет на аванс. Отвечаю после оплаты.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sercherkasov Посмотреть сообщение
Привариваться не обязательно. Главное чтоб плита могла передать нагрузки на балку.
Можно и так. Привариться будет надежнее. Будет комбинированная стале-железобетонная балка.

Последний раз редактировалось ProjectMaster, 05.04.2018 в 12:03.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2018, 12:22
#17
Jummybear


 
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Обычно после подобных уточняющих вопросов я отправляю счет на аванс. Отвечаю после оплаты.
Ну так отправьте счет ТС, может у вас проект усиления закажет )
Jummybear вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2018, 12:27
#18
Sercherkasov


 
Регистрация: 11.04.2012
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Можно и так. Привариться будет надежнее.
Если мы имеем статичную нагрузку вертикальную, по-моему это лишние затраты.
Sercherkasov вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2018, 12:42
#19
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Sercherkasov Посмотреть сообщение
Если мы имеем статичную нагрузку вертикальную, по-моему это лишние затраты.
Это на усмотрение главного конструктора и под его ответственность. Я показываю варианты. О сталежелезобетонных балках, думаю, в этом посте не все слышали.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2018, 13:37
#20
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
2. На мой взгляд, наиболее надежно подвести под перекрытие систему швеллеров (двутавров) с опиранием на колонны и связью с плитой перекрытия и огнезащитой (включить в совместную работу).
Хороший вариант. Чтобы стальная балка включилась в работу я знаю что нужно ее домкратами от плиты оттягивать и забивать в щель стальные клинья, если этого не сделать балка начнет работать только после того как плита треснет. Этот вариант мне известен, но расстояние между пилонами 6 м и от этого балки будут непозволительно большими для жилья, не меньше 40Б1 я думаю....
Dmi808 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как услилить монолитную плиту?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как создать монолитную плиту с разными отметками по вертикали ? Tristan_tratata Revit 4 02.02.2017 10:33
Как заармировать монолитную плиту состоящую из двух участков примыкающих под углом? ALEKSEMANDR Железобетонные конструкции 15 29.09.2016 14:58
Нужно ли проводить испытания бетонной подготовки (набетонки) под монолитную ж/б плиту днища? dvinnn Водоснабжение и водоотведение 1 28.07.2016 12:49
Опирание металлический колонны на монолитную плиту (жесткий узел, не шарнир) gosho Металлические конструкции 14 25.02.2016 11:19
Как посмитать монолитную плиту по профнастилу sslavik Железобетонные конструкции 7 01.02.2009 10:18