Непрочитано 20.09.2012, 11:00 #1
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку.
Элджернон
 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 25

Добрый день!
Товарищи очень нужна ваша помощь!
С экспертизы пришло следующее замечание: В соответствии с п.3.4.3 ДБН В1.1-12:2006 (ну название норм не важно), предоставьте расчет заполнения стен и перегородок и их креплений из плоскости на действие местных сейсмических нагрузок как внецентренно сжатых элементов.
Мне кажется, что расчет из плоскости и как внецентренно сжатых элементов не одно и тоже (ошибаюсь ли я?).
Расчет перегородок на действие местной сейсмической нагрузки решил провести аналогично расчету плиты опертой по контуру с сосредоточенной сейсмической силой приложенной в центре перегородки.
Предлагаю вашему вниманию свой расчет перегородки как плиты опертой по контуру (укажите на ошибки и если я прав то как поступить дальше?).
Перегородка имеет толщину 120мм, длину 4,6м высоту 3,14м, выполнена из кирпича с 2-хсторон оштукатурена по 2см,расчетная сейсмичность 9 баллов.
1. Масса перегородки Qk=3,14*4,6*(0,12+0,02+0,02)*1,8=4,16т.
2. Ski=k1*k2*Qk*a0*kгр*betta*etta
k1=0.55 для элементов зданий при сейсмичности 9 баллов
k2=1
kгр=1
a0=0.6 для 9 баллов
betta*etta=2 (стоит ли принять 5?)
Ski=0.55*1*4.16*0.6*1*2=2.75т
3. M=0.22Ski=0.22*2.75=0.605т*м (0,22 коэффициент из книги Улицкого при соотношении B/H=1.46 для плит опертых по контуру)
4. W=3.14*0.12^2/6=0.0075м3
5. Sigma=M/W=0.605/0.0075=80.7т/м2

Прочность кладки из СНиП Каменные Армокаменные конструкции на растяжение по перевязанному сечению 11т/м2 по неперевязанному 5т/м2. Однако в ДБН написано другое значение - 6 т/м2.
Но не зависимо с чем сравнивать перегородка все равно имеет недостаточную прочность. Т.е. необходимо ее армирование? Как вести расчет армирования?
Просмотров: 7845
 
Непрочитано 20.09.2012, 11:31
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Армирование перегородок нужно по любому. Кроме армирования в швах кладки надо армировать сетками поверхности перегородки с двух сторон в слое штукатурки. Об этом где-то в нормах даже написано.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2012, 11:35
#3
Элджернон


 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 25


То что армирование необходимо понятно, как это выразить в расчете?
Элджернон вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2012, 14:32
#4
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


А почему считать сосредоточенную нагрузку? Надо считать распределенную, равную весу самой стены на единицу плоскости.
Второе - Нагружение сложное - вес стены по вертикали с вертикальной компоннтой сейсмики плюс горизонтальная сейсмика.
Третье. Если стена не монолитна с колоннами, значит она начнет резонировать. 9 баллов - это горизонтальное ускорение
0.4 м.сек2, если не ошибаюсь. С учетом резонанса считайте с удвоенным значением, как минимум.
А дальше - обычная плита, отдельно - крепления к колоннам. А сетки - это Ваши главные жесткости, так как стена не армирована по плоскостям - значит остается только то, что вложено\если вложено\. Жесткость кладки я бы не учитывал - ее нет, так как дебилы - строители делают не кладку, а просто складывают кирпичи.

PS: Во время расчета держитесь подальше, особенно при получении конечных цифр - чтоб Вас не убило. А армирование
в слое штукатурки при 9 баллах ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Brasero вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет на температурную нагрузку. stumpel Расчетные программы 4 24.09.2007 10:11
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
расчет свай-труб на горизонтальную нагрузку lait Основания и фундаменты 6 03.04.2006 13:51
Нестандартный расчет на ветровую нагрузку Serz Конструкции зданий и сооружений 2 03.11.2003 10:35