| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.10.2012, 11:33 | #1 | |
Кронштейн неподвижная опора. Удержит ли трубу?
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья
Саратов
Регистрация: 14.06.2008
Сообщений: 167
|
||
Просмотров: 5679
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Жесткости такой системы достаточно, чтобы считать опору неподвижной (вдоль красной стрелки перемещение не более 2 мм). Прочности сечений тоже достаточно.
В шпильке (которая сквозь стену) от статнагрузки действует усилие порядка 0,6 тн - наверно под гайку нужно подложить шайбу-пластину потолще и поширше, т.к. стенка у швеллера всего 4,8 мм. Гайки надо законтрить (например второй гайкой).
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
По грубой прикидке перемещение конца кронштейна порядка 1мм. (0,78) вдоль действия силы, общее - 1,62мм. По прочности все проходит с большим запасом. Конечно, все это очень грубо, но порядок цифр не сильно поменяется)
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
|
||||
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья Регистрация: 14.06.2008
Саратов
Сообщений: 167
|
Уважаемые инженеры конструкторы, опору на вводе в ИТП понятно - там толщина кирпичной кладки керамического полнотелого кирпича без малого метр, но с другого то конца трубы у нас тепловая камера, маленькая такая 2х2,5 м в плане 1,7 м в глыбь, а стенка у неё в полтора кирпича всего, и закрепиться за неё - вот так вот запросто, боюсь не получится.
Шла бы как обычно труба в канале ЖБИ - поставил щитовую перегородку (диафрагму то бишь) и за неё зацепил неподвижную точку трубопровода (опору). Так нет. Прокладка у нас в грунте, бесканально. Просто за метр-другой от камеры фундаментный блок под трубу бросить и закрепиться неподвижной опорой за него - не вариант, т.к. предизолированная эта труба - нержавейка гофрированная и таковых опор не имеет, а они предполагаются только после перехода с этой гофры на родную электросварную трубу. Переход - хитрый разборный фланец. То есть устройство перехода самого может быть только в помещении теплового пункта или камеры. А это значит: -или фудамент под опору в помещении (нет места у нас, совсем нет); -или крепиться за стену -или крепиться перед стеной (в грунте) концом швеллера горизонтального за блок и ввод швеллера в камеру, а на нем (вдоль) труба гофра с предизоляцией, далее переход хитрый и неподвижка хомутом - как на рисунке в 1 сообщении. Вторые сутки не могу определиться и сдать проект. Всё остальное уже дано посчитано и нарисовано. Если блок непосредственно перед стеной в грунте то при действии осевой горизонтальной силы он же тоже на стену давить будет. Меньше конечно - трение о грунт, но при наших смещениях на 2-3см... грунт надо лучше трамбовать и щебня не жалеть при этом. Усилить существующую стену устройством жб монолита армированного - с одной стороны наружная плоскость стенки, с другой опалубка несьемная - а,ля лист фанеры... сантиметров 20х170х250 щит получится заодно со стенкой существующей... но не вариант - не успеет бетон созреть, нам тепло нужно раньше чем через 2 недели дать на объект. На всю длину стенки в плане толстым толстым швеллером, а под него пластины (тоже толстые). Так же как на рисунке в первом сообщении только ответный упор сзади будет не 20ти сантиметровый кусочек 12го швеллера, а 2,5 метровый кусочек, ну заведомо большего размера что бы прогиб был минимальный? Давить то труба у нас давит только на вход - в одном направлении. Сорри за сумбурное сообщение, я к ней уже (этой трубе ползучей) такую глубокую неприязнь имею, что даже спать не могу... хотя штука на самом деле хорошая - за ними будущее (норм срок службы 50 лет, Тмакс до 150гр.С, бесканальная прокладка). Вот еще бы под них сразу и камеры проектировать и ИТП то есть на новом строительстве, а нам их на реконструкции использовать.
__________________
Опыт - критерий истины. |
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Мир и гармония.
Неужели производитель не обеспечивает инновацию деформационными изделиями? Защитить кирпичную стенку от горизонтальных нагрузок можно прикрепив к ней горизонтальный швеллер/двутавр короткой стороной по всей длине стенки. К балочке уже вашу скобу или что там.. она разве не компенсирует расширение? Откуда, кстати, взята нагрузка в 1 посте? Температурные усилия при неподвижных опорах? И труба, наверное, может изгибаться по длине... Да и места крепления с концов явно не стенки реакторов.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
|
||||
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья Регистрация: 14.06.2008
Саратов
Сообщений: 167
|
Вот альбом их технических решений и СТО расчета на прочность. Альбом в архиве. Если интересно посмотрите плиз я оттуда все брал.
__________________
Опыт - критерий истины. Последний раз редактировалось Hottabich, 16.10.2012 в 18:43. Причина: Не прикрепились файлы |
|||
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
странная конструкция, и с точки зрения изготовления и с точки зрения сопромата, как считали-то? нижний анкер не нужен, а сверху не помешал бы, так как кронштейн не закреплен сверху, отсюда возникающий момент, считать такое неподвижной опорой затруднительно
|
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Ну СТО как СТО, много непонятно.. Хотя, может я и не все прочитал. Если они нагрузку дают, то необходимо её воспринимать, раз уж материал применяете, это да Как они её получили и что учитывали - остается за кадром (у меня для жесткого стержня при таких перепадах получается ~42т), видимо все-таки коэффициенты гибкости присутствуют. Еще какие-то деформационные муфты у них есть, только как они там применяются..
Вариант со швеллером применим для вас?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Неподвижная опора | SHURF | Конструкции зданий и сооружений | 41 | 24.02.2016 13:52 |
Ищу ОСТ 34-10-615-93 Опора скользящая неподвижная. | inkox | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 21.03.2011 14:54 |
Кирпичный столб - неподвижная опора? | andy46 | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 15.07.2008 12:25 |