| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ограждение на кровле здания - как обосновать необходимость?

Ограждение на кровле здания - как обосновать необходимость?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.06.2009, 18:14
Ограждение на кровле здания - как обосновать необходимость?
winch
 
Регистрация: 07.06.2009
Сообщений: 14

Такой вопрос, товарищи: проектируется здание с двускатной крышей. Отметка конька - 12 м., угол наклона каждого из двух скатов - 15 градусов, тип кровли - минвата с пароизоляцией по профнастилу.

Вопрос: нужно или нет делать металлическое ограждение на кровле? ЗАказчик упирает на необходимость, мне кажется, что не нужно, т.к. кровля неэксплуатируемая.
Подскажите пожалуйста нормативный документ, согласно которому регламентируется необходимость ограждений?
Спасибо!
Просмотров: 105192
 
Непрочитано 13.08.2009, 15:41
#21
tusiko

architector
 
Регистрация: 16.05.2006
S-Peterburg
Сообщений: 227
<phrase 1=


так то-то и оно...
tusiko вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 15:07
#22
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


"Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него." - Ветхий Завет. Второзаконие 22.8
__________________
:eek:
Витос вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2011, 15:09
#23
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
8.11 В зданиях с уклоном кровли до 12 % включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 м
высота до карниза меряется по низу конструкций карниза или по верхнему краю,где обычно отметку ставят?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2013, 11:54
#24
mix 33

архитектор
 
Регистрация: 06.06.2013
Сообщений: 1


пункт 16 статьи 90 ФЗ №123 в последней редакции (его же) утратил силу. На что теперь нужно ссылаться при устройстве ограждения на кровле? Есть ли необходимость в его размещении теперь вообще?
mix 33 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2014, 13:16
1 | #25
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Откуда взяли 1200 мм, что-то не пойму???
СНиП "Кровли" для определения высоты ограждений ссылается на СП Жилые многоквартирные здания, СП общественные здания, СП производственные здания.
Цитата:
4.8 Высоту ограждений кровли предусматривают в соответствии с требованиями ГОСТ 25772, СП 54.13330, СП 56.13330 и СНиП 31-06.
А в СП 54 для жилья четко написано:
Цитата:
п.8.3. Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не
менее 1,2 м
Может мы что-то не так понимаем? 3-х этажный жилой дом, скатная кровля, выходит для него тоже ограждение по кровле 1.2 м?


Но! Если пойти по цепочке от СНиПа 21-01-97 п.8.11 (как выше было написано), ссылка на ГОСТ 25772, там для КО (крыша без парапета) высота ограждения 600 мм. И пишут, что для эксплуатируемых кровель высота ограждения принимается по тем же требованиям, что для балконов.

Все документы действующие, и вот так-по разному трактуется. Как быть?
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.

Последний раз редактировалось Саразан, 24.03.2014 в 13:27.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 19:14
#26
Кенго


 
Регистрация: 02.05.2015
Сообщений: 18


А может тогда лучше брать со скользящим креплением устанавливать, которое позволит нарастить высоту в любое время, там получается 300мм, 600мм, 900мм, 1200мм , я сейчас говорю про ограждения сертифицированной системы Вол-Тех
Кенго вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2018, 04:52
#27
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130


Вопрос на засыпку: где-нибудь прописано про НЕПРЕРЫВНОСТЬ ограждения кровли?
На вальмовой крыше поставили ограждения, но около коньков неизбежен разрыв. А монтажники еще и устроили ограждения немного в разных уровнях.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Непрерывность_Ограждения.JPG
Просмотров: 250
Размер:	24.6 Кб
ID:	206179  
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2018, 07:04
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Смысл ограждения на (неэксплуатируемой естественно) кровле - это штоп пожарныя неповыпадывали при тушении пожара. И все - других сакральных смыслов нет.
Из чего следует, что разрывы могуть быть, но небольшие, т.е. не шире наихудшего пожарного. Здесь "наихудшии" - от слова "худой".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2018, 10:04
#29
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Смысл ограждения на (неэксплуатируемой естественно) кровле - это штоп пожарныя неповыпадывали при тушении пожара. И все - других сакральных смыслов нет.
А сосули сбивать? А снег чистить? А крышу ремонтировать?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2018, 12:49
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
А сосули сбивать? А снег чистить? А крышу ремонтировать?
Такие функции штоп выполнять, ограждение должно быть выполнено по иному СП, ГОСТ, т.е. как для площадок обслуживания, для невыпадения славных сосулесбивателей. Ваш заказ, наше исполнение. Да хоть забор высотой 3м с поставим.
Но мы же тут про ограждения, востребованные ИМЕННО ДЛЯ ПОЖАРНЫХ.
Да и сосулесбиватели вряд ли худее пожарных, чтобы выпадывать в узкие зазоры.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2018, 14:38
#31
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


в #25 есть ссылка на СП 17 п.4.8. Пункт обязателен к выполнению по ПП 1521. В нем ссылки на различные ГОСТы и СП Жилые многоквартирные здания, СП общественные здания, СП производственные здания (т.е. см назначение здания). Требования перечисленных СП опять же сейчас обязательны (по высоте ограждений). И в СП 17 нет ссылки на 123 ФЗ. Насколько я понимаю рассматриваются несколько условий и выбирается наиболее безопасное решение.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2018, 19:16
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
в #25 есть ссылка на СП 17 п.4.8. Пункт обязателен к выполнению по ПП 1521. В нем ссылки на различные ГОСТы и СП Жилые многоквартирные здания, СП общественные здания, СП производственные здания (т.е. см назначение здания). Требования перечисленных СП опять же сейчас обязательны (по высоте ограждений). И в СП 17 нет ссылки на 123 ФЗ. Насколько я понимаю рассматриваются несколько условий и выбирается наиболее безопасное решение.
В этих СП имеющиеся пункты об ограждениях для неэксплуатируемых - это про ограждения для пожарных.
Например:
СП14, р.7 Обеспечение деятельности пожарных подразделений
7.16 В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями настоящего свода правил....
Есть ГОСТ 25772, по нему высота ограждений для крыш - 600.
Всякие другие ограждения и устройства нужно обосновывать глубже, они уже не для специально натренированных боевых пожарных.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2020, 13:07
#33
KroxmalA


 
Регистрация: 07.02.2020
Сообщений: 14


Доброго всем дня. Столкнулся с такой проблемой. Есть скатная крыша довольно сложной формы. Стал вопрос о выполнении ограждений. Архитектор настаивает на ограждениях по всему периметру кровли, заказчик считает что ограждения должны ставиться только на скатных участках. А как поступать к примеру в таком случае....есть 2х скатная кровля, по скатам ограждения ставим, а в районе боковых торцов?...Ваше мнение, но мне надо обоснование того или иного решения. Заранее спасибо за ответ.
KroxmalA вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2020, 13:29
#34
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от KroxmalA Посмотреть сообщение
А как поступать к примеру в таком случае....есть 2х скатная кровля, по скатам ограждения ставим, а в районе боковых торцов?
Тоже надо ставить.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2020, 14:54
#35
KroxmalA


 
Регистрация: 07.02.2020
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Тоже надо ставить.
Заказчик требует конкретного обоснования необходимости установки, оперируя, конечно, фразами типа никто это не делает и покажите мне хоть один такой дом)....Мы же, как проектировщики в нормативной документации имеем только указания о необходимости их устраивать при скате с таким то уклоном и с таким то расстоянием от земли. Вот может кто встречал именно в нормативной документации более конкретные указания по данному поводу, или, к примеру, схемы установки...
KroxmalA вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2020, 15:23
#36
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Цитата:
Сообщение от KroxmalA Посмотреть сообщение
Заказчик требует конкретного обоснования необходимости установки, оперируя, конечно, фразами типа никто это не делает и покажите мне хоть один такой дом)....Мы же, как проектировщики в нормативной документации имеем только указания о необходимости их устраивать при скате с таким то уклоном и с таким то расстоянием от земли. Вот может кто встречал именно в нормативной документации более конкретные указания по данному поводу, или, к примеру, схемы установки...
Какой тип здания? Общественное, административное, жилое? Высота до карниза.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2020, 16:51
#37
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


В инструкциях многих производителей, например грандлайн, написано устанавливать по периметру. Ну и вот картинка монтажников, им значит надо а тем кто будет эксплуатировать нет? не логично. В старых сталинках там фронтон, он и ограждение и брандмауэр одновременно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ограждение.jpg
Просмотров: 339
Размер:	74.5 Кб
ID:	222949  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2020, 18:06
#38
KroxmalA


 
Регистрация: 07.02.2020
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Какой тип здания? Общественное, административное, жилое? Высота до карниза.
Здание жилое многоквартирное, 4 этажа, до карниза (в нижней точке порядка 12,5 метра
KroxmalA вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2020, 18:34
#39
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Цитата:
Сообщение от KroxmalA Посмотреть сообщение
Здание жилое многоквартирное, 4 этажа, до карниза (в нижней точке порядка 12,5 метра
Будет выпендриваться, потыкайте Заказчика в п. 8.3 СП 54. Особенно в рекомендуемую высоту ограждений (в некоторых экспертизах на полном серьёзе заставляют делать ограждение в 1,2м). После чего, думаю, он согласится на компромисс в ограждение 0,6м по всему периметру.
А так же в постановление 1521, куда оный пункт СП включён.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2020, 19:20
| 1 #40
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


В СП 54 говорится
Цитата:
8.3 Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки внутренних лестниц должны иметь ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 м.

Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.
Никаких разграничений на скатную часть и фронтон нет. У фронтона при эксплуатации еще опасней. У меня когда-то маляр, красящий кровлю так сорвался. Спасло только то, что чудом не разбился - упал на гору свежего песка.

Мало ли что сейчас "никто не делает". В случае чего уже прокурор разъяснит как надо было делать.

Если по тем или иным причинам застройщик пренебрегает требованиями по установке кровельных ограждений, то надзорные государственные органы вправе наложить штраф на частных лиц от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц от 6000 до 15000 рублей, а на юридические лица от 150000 до 200000 рублей.

Кроме того, если по причине отсутствия кровельных ограждений погибает человек (также как и вследствие падения получает тяжкий вред здоровью), юридические лица облагаются штрафом от 600 000 до 1 000 000 рублей.

А вдруг да не упадет, а мы, как дураки несколько лишних тысяч потратим....
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ограждение на кровле здания - как обосновать необходимость?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Как обосновать временную нагрузку на покрытие? Sergtsw Прочее. Архитектура и строительство 11 03.12.2004 19:02