Схема обозначения (нумерации) сварных соединений. Обяъательно ли.
majnun
 
Регистрация: 06.12.2014
Сообщений: 149

Здравствуйте, к исполнительной документации иногда придется приложить акты ВИК, УЗК, по капиллярному контролю и так далее. Заказчик требовать начал, нумеровать стыки, сделать схему обозначения сварных соединений. И в ней указать длину шва и т.д.
Вообще мы на другом промышленном объекте сделали, даже в каждом стыке указали номер стыка+клеймо. Но тут раньше не указали, в ВИКах достаточно было указать оси, отметки, и название конструкции (что к чему приваривается).
Вопрос: а вообще имеет ли требовать заказчик схему обозначения сварных соединений. Если да согласно какому документу?
Просмотров: 21343
 
Непрочитано 15.05.2015, 23:48
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Всё что имеет право требовать заказчик без заранее оговорения в договоре это СНиП.

СНиП Несущие и ограждающие конструкции
Цитата:
1.22. Производственный контроль качества строительно-монтажных работ надлежит осуществлять в соответствии со СНиП 3.01.01-85.
При приемочном контроле должна быть представлена следующая документация:
исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями, допущенными предприятием — изготовителем конструкций, а также монтажной организацией, согласованными с проектными организациями — разработчиками чертежей, и документы об их согласовании;
заводские технические паспорта на стальные, железобетонные и деревянные конструкции;
документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ;
акты освидетельствования скрытых работ;
акты промежуточной приемки ответственных конструкций;
исполнительные геодезические схемы положения конструкций;
журналы работ;
документы о контроле качества сварных соединений;
акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены дополнительными правилами настоящих норм и правил или рабочими чертежами);
другие документы, указанные в дополнительных правилах или рабочих чертежах.

Требования при приемочном контроле
4.64. При окончательной приемке смонтированных конструкций должны быть предъявлены документы, указанные в п. 1.23.
4.66. Сварные соединения, качество которых требуется согласно проекту проверять при монтаже физическими методами, надлежит контролировать одним из следующих методов: радиографическим или ультразвуковым в объеме 5 % — при ручной или механизированной сварке и 2 % — при автоматизированной сварке.
Места обязательного контроля должны быть указаны в проекте. Остальные сварные соединения следует контролировать в объеме, указанном в разд. 8.

8. СВАРКА МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
8.11. При входном контроле сварочных материалов следует установить наличие сертификатов или паспортов предприятия-поставщика.
При отсутствии сертификатов на сварочные материалы или истечении гарантийного срока их хранения необходимо определять механические свойства стыковых сварных соединений, выполненных с применением этих материалов. Сварные стыковые образцы следует испытывать на статическое растяжение, статический и ударный изгибы при температуре 20 °С в соответствии с ГОСТ 6996—66 и в количестве, указанном в п. 8.6.
8.14. Сварщик должен ставить личное клеймо на расстоянии 40-60 мм от границы выполненного им шва сварного соединения: одним сварщиком — в одном месте, при выполнении несколькими сварщиками — в начале и конце шва. Взамен постановки клейм допускается составление исполнительных схем с подписями сварщиков.

8.20. Ручную и механизированную дуговую сварку конструкций разрешается выполнять без подогрева при температуре окружающего воздуха, приведенной в табл. 36. При более низких температурах сварку надлежит производить с предварительным местным подогревом стали до 120—160 °С в зоне шириной 100 мм с каждой стороны соединения.

8.46. Выполненные сварочные работы перед бетонированием следует оформлять актами приемки партии арматуры по внешнему осмотру, а в предусмотренных ГОСТ 10922—75 случаях — актами контроля физическими методами.
Согласно СНиП ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Журнал сварочных работ схему обозначения сварных соединений не содержит.

Вроде бы рекомендательный РД, станет обязательным при указании в договоре.
Может быть он есть в перечне РТН, тогда он обязателен. Не проверял, извините, лень.
РД 34.15.132-96 СВАРКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ ПРИ СООРУЖЕНИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Цитата:
10.1. Первичным документом по сварке является журнал сварочных работ, который оформляется в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87.
10.2. Проектной организацией, разрабатывающей проект производства работ (ППР) по монтажу металлоконструкций, составляется перечень узлов, подлежащих сдаче заказчику с указанием сварочной документации, которая должна оформляться в соответствии с настоящим разделом РД и сдаваться заказчику.
Перечень согласовывается с заказчиком и сдается ему после окончания монтажа вместе со сварочной документацией.
10.3. На каждое свариваемое изделие оформляется, кроме журнала сварочных работ, следующая техническая документация:
а) исполнительная схема (сварочный формуляр) монтажных стыков (приложение 16);
б) сертификаты (или их копии) на электроды, проволоку и флюс, использованные при производстве работ по сварке данного изделия;
в) акты на проверку внешним осмотром сварных соединений (приложение 17);
г) заключения по ультразвуковому или радиографическому контролю сварных соединений (приложения 18 и 19).
Делаю пока вывод, что с вас требуют сверх ваших обязательств по договору. Тогда выполнять или нет - решение директора или гл. инж.
Может быть кто-нибудь меня поправит...

Offtop:
majnun, хорошо, конечно, когда за вас пашут форумчане. Но тут такого не любят.
Давайте вы элементарные вещи сами будете делать ? А на форум за действительно важными и опасными делами обращаться ? После того, как попытаетесь разобраться сами ?
И это и предыдущую тему. Вы всё могли найти и сами. Что же вам мешает ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 16.05.2015 в 00:04.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2015, 13:17
#3
KarpAS

строительство
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 967


На многих объектах брали чертежи КМД и под сварными узлами писали номера швов, так же указывали отклонения от предельно-допустимых норм и сдавали вообще без схем, т.е. чертежи КМД были исполнительными схемами (по ГОСТ Р 51872-2002 основой схем может служить рабочий чертеж). Но для этого надо иметь нормальные чертежи КМД, а не то, что бывает присылают заводы когда никто это не контролирует.
KarpAS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Схема обозначения (нумерации) сварных соединений. Обяъательно ли.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как обозначать швы сварных соединений kopekopa Металлические конструкции 18 11.06.2014 09:05
Обозначение швов сварных соединений.. Om81 Прочее. Архитектура и строительство 12 09.05.2011 21:55
Стандарты обозначения сварных швов Jonas Машиностроение 18 20.12.2010 17:59