Непрочитано 31.05.2016, 22:39 #1
Как выполнять правильно испытание лестничных маршей?
Алексей Крайнов
 
Проектирование
 
Саранск
Регистрация: 28.01.2016
Сообщений: 29

Как выполнять правильно испытание лестничных маршей с полуплощадками? Что означает контрольная нагрузка с учётом собственного веса и с вычитанием? Может видео есть у кого нибудь испытания.

Вложения
Тип файла: pdf 1.050.1-2_v1.pdf (563.1 Кб, 118 просмотров)

Просмотров: 2566
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 20:59
#2
Алексей Крайнов

Проектирование
 
Регистрация: 28.01.2016
Саранск
Сообщений: 29


И тишина... Что никто не знает?
Алексей Крайнов вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2016, 22:21
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Там вроде все разжовано
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2016, 17:02
#4
Алексей Крайнов

Проектирование
 
Регистрация: 28.01.2016
Саранск
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Там вроде все разжовано
Вес марша 2600 кг. Какую нагрузку приложить 2100 или 1650 кгс/м для марша ЛМП 57.11.14?
Алексей Крайнов вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 17:09
#5
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Да четко же 1650 за вычетом собственного веса, 2100 с учетом собственного веса. В чем тут непонятки могут возникнуть?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 17:13
1 | #6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


приложить 1650, потому что еще 450 - это его собственный вес, он уже приложен...
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнять правильно испытание лестничных маршей?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 14 25.05.2017 11:02
Как прикладывать нагрузку от лестничных маршей на перекрытие? yurakolomiets Расчетные программы 4 20.11.2014 12:22