Как защитить металлическую колонну от удара электропогрузчика

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.10.2009, 11:14 #1
Как защитить металлическую колонну от удара электропогрузчика
RuDimka81
 
вечно молодой специалист
 
Москва
Регистрация: 09.05.2009
Сообщений: 40

Доброго времени суток, уважаемые коллеги! В настоящее время проектирую склад для проверки таможенных грузов. Каркас здания - металлический, фундаменты - монолитные железобетонные. Суть вопроса. Грузы перемещаются электропогрузчиками, а согласно СНиП 31-04-2001 п.5.11 "Колонны и обрамления проемов в складских зданиях в местах интенсивного движения напольного транспорта должны быть защищены от механических повреждений и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026." Опыта проектирования подобных противоударных конструкций пока не было. Да и высота этих конструкций не оговорена, а в техзадании про марку и габариты электропогрузчиков ничего нет, только грузоподъемность Q=10т. Колонна каркаса - двутавр 25К1, низ базы на отм.0,000, вровень с полом. В сети нашел разнообразные недешевые импортные решения - от капитальных металлических ограждений до пластиковых обойм. А нет ли более простых и проверенных решений? Пожалуйста, если кто сталкивался с подобной проблемой, бросьте на водочку!

Последний раз редактировалось RuDimka81, 01.10.2009 в 11:29.
Просмотров: 6778
 
Непрочитано 01.10.2009, 11:25
#2
Рин

Проектируем
 
Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
Сообщений: 122


Делайте вокруг каждой колонны колесоотбойники из бетона кл. В15 с размерами 1200х1200 высотой 150-200 мм от пола можно заармировать сеткой из 5Вр-I яч 200х200
Рин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 11:38
#3
RuDimka81

вечно молодой специалист
 
Регистрация: 09.05.2009
Москва
Сообщений: 40


Рин, спасибо, за ответ. Считаю, что 1200х1200 это очень круто, у меня проезд по рампе между колоннами в чистоте 2200мм. А если погрузчик въедет в колонну поднятым грузом, по-моему колесоотбойники не помогут... Вот, выкладываю конструкцию базы.
Вложения
Тип файла: doc База.doc (102.5 Кб, 383 просмотров)
RuDimka81 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 12:01
#4
Константин25

КЖ, автодороги
 
Регистрация: 30.07.2009
Тверь
Сообщений: 31
<phrase 1=


было бы очень интересно склада посмотреть планировку склада.
а нельзя изменить колонны? сделать их ж/б
__________________
бывший АДА
конференция xmpp: [email protected]
Константин25 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 12:43
#5
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


В подзмных гаражах супермакетов можете посмотреть и окраску и укрепление (отбойник)... Очень помогает - набить морду карщику!
__________________
:eek:
Витос вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 13:15
#6
RuDimka81

вечно молодой специалист
 
Регистрация: 09.05.2009
Москва
Сообщений: 40


Благодарю за советы. Заказчик настаивает на металле, так что жб не катит. Выкладываю планчик.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Склад 2004.dwg (147.9 Кб, 1237 просмотров)

Последний раз редактировалось RuDimka81, 01.10.2009 в 13:24.
RuDimka81 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 13:38
#7
Константин25

КЖ, автодороги
 
Регистрация: 30.07.2009
Тверь
Сообщений: 31
<phrase 1=


как вариант: может подумать сделать нижнюю часть колонны монолитной, на высоту около 1,5 метров( для примера). раз заказчик не хочет отказываться от металла.
__________________
бывший АДА
конференция xmpp: [email protected]
Константин25 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 13:43
#8
Люсик

проектирование
 
Регистрация: 24.03.2007
г. Краснодар
Сообщений: 51


На практике: ставится металлическая труба вокруг колонны, пространство между трубой и колонной заполняется бетоном.
Люсик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 13:52
#9
RuDimka81

вечно молодой специалист
 
Регистрация: 09.05.2009
Москва
Сообщений: 40


Я уже рассмотрел вариант базу колонны 600х500мм омонолитить бетоном в габаритах 650*550 на высоту 300-350мм (вровень с цоколем), а сверху поставить пластиковую обойму Column Sentry, состоящую из 2х половинок. Однако сейчас узнал, что стоимость обоймы на одну колонну всего около 500 евро... Так что придется наверно базу омоноличивать на ту же высоту (350мм), а выше просто обетонирую колонну по сетке до габарита 350х350мм на высоту 1,5м. По-моему просто и недорого...
Спасибо всем за внимание и советы!

Последний раз редактировалось RuDimka81, 01.10.2009 в 14:04.
RuDimka81 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 15:34
2 | #10
Egorex


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 169


насчет колесоотбойников порадовал ответ. господа, а вы вообще в курсе, что у погрузчиков в переди вилка, на которой лежат палеты? если он в колонну и заедет, то уж точно не колесом а этой вилкой. защитить колонну от наезда погрузчика это бред сивой кобылы и развод на бабки, ни в одном из действующих складов такого не видел.

залить колонну бетоном - офигенное решение. погрузчик въезжает вилкой в колонну и что? энергия удара гасится бетоном? энергия удара полностью передается на колонну через бетон. уж тогда трубу просто поставить и энергия удара частично или полностью уйдет на деформацию это трубы.

самый нормальный, на мой взгляд вариант это обосновать расчетом, что колонна не хлопнется от удара погрузчика. определить исходные данные проблем не составляет (массу погрузчика с грузом, его скорость и т.д.). а если даже и хлопнется, расчеты на прогрессирующее обрушение никто не отменял. и даже если прогрессирующее обрушение найдется, спец тех условия получить, типа оператор погрузчика должен быть всегда трезв, погрузчик исправен и т.д.

короче, бред сивой кабылы.

и вообще, чо такое механические повреждения? "механические повреждения" и "заезд погрузчика с грузом в 10 т на вилке прямо в самую нагруженную колонну" это разные вещи. механические повреждения это если он углом палеты чутка заденет угол несущей или ненесущей конструкции, которая чутка поцарапается, ну или косячек деревянный отвалится. чтоб такое случилось, машинист должен быть пьяным в дупель или дебил конченный, его за повреждение груза с работы выкинут. нафиг обмотать колонны какой нибудь резиновой ерундой и покрасить в полосочку.

погрузчик 10т это звиздец полный. парни, я полгода занимался сдачей в аренду складских помещений, складов видел всяко разно, и нормальных современных логистических, и овощебазы совковые где вместо картошки мухи дохлые валяются. читаю эту тему и у меня нытье моих клиентов в ушах стоит, что им потолки низкие, и ворот мало, и все такое. короче, со складской технологией более менее знаком. погрузчик на 10т это погрузчик который способен перевозить на вилке камаз. обычные грузы перевозят в палетах, и нормальные электрические погрузчики используют по 1,5 т, максимум 3 т, да и то трехтонники это уже помойму дизельные. я не понял, у заказчика будет по складу кататься погрузчик, который берет в зоне экспедиции грузовичек типа "газель" вместе с грузом, везет его по коридорчикам и ставит на полочку на хранение? а он хоть в курсе, сколько будет стоить такой погрузчик?

не, вообще я тут подумал, парни дело говорят. я сотрудничал однажды с такого типа владельцами складов. эти дебилы при строительстве склада влепили его на всю доступную им территорию, не оставив места для маневровой площадки. в итоге потратили все бабки, а когда стали пытаться сдавать его в аренду он оказался нафиг никому не нужным, потому что к нему в принципе невозможно было машины подогнать на разгрузку. в общем, реально, если у заказчика катаются такие мегапогрузчики, влепи ему вместо колонн стены, с понтом от таких массивных погрузчиков защиты нет, надо делать ж/б стены толщиной 600 мм. и передай ему что он супер крут, таких погрузчиков в москве ни в одном логистическом центре нет.

Последний раз редактировалось Egorex, 01.10.2009 в 16:01.
Egorex вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2017, 15:43
#11
Vaneska


 
Регистрация: 13.03.2010
Сообщений: 16


Коллеги, добрый день!

Проектирую ограждение для того, чтобы оно могло остановить погрузчик от падения на перепаде отметок пола. Скорость погрузчика 14км/ч, вес 3.4т Как бы Вы вычисляли силу, передаваемую на ограждение? У меня получилось 1320тс, во что я не верю.
Vaneska вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2017, 16:24
#12
White Lord

проектирование
 
Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89


У одного из Заказчиков, у которого погрузчики носятся с грузом как угорелые - пришлось делать обетонирование колонн на высоту 1.5 м диаметром 0.8 м с армированием d16А400. До этого все сносили и гнули колонны - сейчас все нормально
White Lord вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2017, 16:40
#13
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Egorex Посмотреть сообщение
ащитить колонну от наезда погрузчика это бред сивой кобылы и развод на бабки, ни в одном из действующих складов такого не видел
если память не подводит, то в старом снипе на склады говорилось о защите углов бетонных колонн в местах движения автопогрузчиков установкой закладных (а проще уголков) на высоту (1 м или 1,5 м не помню).
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 10:20
#14
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vaneska Посмотреть сообщение
Проектирую ограждение для того, чтобы оно могло остановить погрузчик от падения на перепаде отметок пола. Скорость погрузчика 14км/ч, вес 3.4т Как бы Вы вычисляли силу, передаваемую на ограждение? У меня получилось 1320тс, во что я не верю.
СП 296 раздел 8.3
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как защитить металлическую колонну от удара электропогрузчика

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как защитить файл формата dwg Незнайка AutoCAD 71 15.11.2009 20:17
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
КТО ЗНАЕТ, КАК ЗАЩИТИТЬ ФАЙЛ DWG ? КРЫЛОВ AutoCAD 9 11.10.2004 08:57