Как защитить металлическую колонну от удара электропогрузчика
вечно молодой специалист
Москва
Регистрация: 09.05.2009
Сообщений: 40
|
||
Просмотров: 6778
|
|
||||
вечно молодой специалист Регистрация: 09.05.2009
Москва
Сообщений: 40
|
Рин, спасибо, за ответ. Считаю, что 1200х1200 это очень круто, у меня проезд по рампе между колоннами в чистоте 2200мм. А если погрузчик въедет в колонну поднятым грузом, по-моему колесоотбойники не помогут... Вот, выкладываю конструкцию базы.
|
|||
|
||||
КЖ, автодороги Регистрация: 30.07.2009
Тверь
Сообщений: 31
|
было бы очень интересно склада посмотреть планировку склада.
а нельзя изменить колонны? сделать их ж/б |
|||
|
||||
КЖ, автодороги Регистрация: 30.07.2009
Тверь
Сообщений: 31
|
как вариант: может подумать сделать нижнюю часть колонны монолитной, на высоту около 1,5 метров( для примера). раз заказчик не хочет отказываться от металла.
|
|||
|
||||
вечно молодой специалист Регистрация: 09.05.2009
Москва
Сообщений: 40
|
Я уже рассмотрел вариант базу колонны 600х500мм омонолитить бетоном в габаритах 650*550 на высоту 300-350мм (вровень с цоколем), а сверху поставить пластиковую обойму Column Sentry, состоящую из 2х половинок. Однако сейчас узнал, что стоимость обоймы на одну колонну всего около 500 евро... Так что придется наверно базу омоноличивать на ту же высоту (350мм), а выше просто обетонирую колонну по сетке до габарита 350х350мм на высоту 1,5м. По-моему просто и недорого...
Спасибо всем за внимание и советы! Последний раз редактировалось RuDimka81, 01.10.2009 в 14:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 169
|
насчет колесоотбойников порадовал ответ. господа, а вы вообще в курсе, что у погрузчиков в переди вилка, на которой лежат палеты? если он в колонну и заедет, то уж точно не колесом а этой вилкой. защитить колонну от наезда погрузчика это бред сивой кобылы и развод на бабки, ни в одном из действующих складов такого не видел.
залить колонну бетоном - офигенное решение. погрузчик въезжает вилкой в колонну и что? энергия удара гасится бетоном? энергия удара полностью передается на колонну через бетон. уж тогда трубу просто поставить и энергия удара частично или полностью уйдет на деформацию это трубы. самый нормальный, на мой взгляд вариант это обосновать расчетом, что колонна не хлопнется от удара погрузчика. определить исходные данные проблем не составляет (массу погрузчика с грузом, его скорость и т.д.). а если даже и хлопнется, расчеты на прогрессирующее обрушение никто не отменял. и даже если прогрессирующее обрушение найдется, спец тех условия получить, типа оператор погрузчика должен быть всегда трезв, погрузчик исправен и т.д. короче, бред сивой кабылы. и вообще, чо такое механические повреждения? "механические повреждения" и "заезд погрузчика с грузом в 10 т на вилке прямо в самую нагруженную колонну" это разные вещи. механические повреждения это если он углом палеты чутка заденет угол несущей или ненесущей конструкции, которая чутка поцарапается, ну или косячек деревянный отвалится. чтоб такое случилось, машинист должен быть пьяным в дупель или дебил конченный, его за повреждение груза с работы выкинут. нафиг обмотать колонны какой нибудь резиновой ерундой и покрасить в полосочку. погрузчик 10т это звиздец полный. парни, я полгода занимался сдачей в аренду складских помещений, складов видел всяко разно, и нормальных современных логистических, и овощебазы совковые где вместо картошки мухи дохлые валяются. читаю эту тему и у меня нытье моих клиентов в ушах стоит, что им потолки низкие, и ворот мало, и все такое. короче, со складской технологией более менее знаком. погрузчик на 10т это погрузчик который способен перевозить на вилке камаз. обычные грузы перевозят в палетах, и нормальные электрические погрузчики используют по 1,5 т, максимум 3 т, да и то трехтонники это уже помойму дизельные. я не понял, у заказчика будет по складу кататься погрузчик, который берет в зоне экспедиции грузовичек типа "газель" вместе с грузом, везет его по коридорчикам и ставит на полочку на хранение? а он хоть в курсе, сколько будет стоить такой погрузчик? не, вообще я тут подумал, парни дело говорят. я сотрудничал однажды с такого типа владельцами складов. эти дебилы при строительстве склада влепили его на всю доступную им территорию, не оставив места для маневровой площадки. в итоге потратили все бабки, а когда стали пытаться сдавать его в аренду он оказался нафиг никому не нужным, потому что к нему в принципе невозможно было машины подогнать на разгрузку. в общем, реально, если у заказчика катаются такие мегапогрузчики, влепи ему вместо колонн стены, с понтом от таких массивных погрузчиков защиты нет, надо делать ж/б стены толщиной 600 мм. и передай ему что он супер крут, таких погрузчиков в москве ни в одном логистическом центре нет. Последний раз редактировалось Egorex, 01.10.2009 в 16:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2010
Сообщений: 16
|
Коллеги, добрый день!
Проектирую ограждение для того, чтобы оно могло остановить погрузчик от падения на перепаде отметок пола. Скорость погрузчика 14км/ч, вес 3.4т Как бы Вы вычисляли силу, передаваемую на ограждение? У меня получилось 1320тс, во что я не верю. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89
|
У одного из Заказчиков, у которого погрузчики носятся с грузом как угорелые - пришлось делать обетонирование колонн на высоту 1.5 м диаметром 0.8 м с армированием d16А400. До этого все сносили и гнули колонны - сейчас все нормально
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
если память не подводит, то в старом снипе на склады говорилось о защите углов бетонных колонн в местах движения автопогрузчиков установкой закладных (а проще уголков) на высоту (1 м или 1,5 м не помню).
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
СП 296 раздел 8.3
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как защитить файл формата dwg | Незнайка | AutoCAD | 71 | 15.11.2009 20:17 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |
КТО ЗНАЕТ, КАК ЗАЩИТИТЬ ФАЙЛ DWG ? | КРЫЛОВ | AutoCAD | 9 | 11.10.2004 08:57 |