| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.12.2013, 11:49 | #1 | |
Конструкция безкаркасной перегородки из сэндвич панелей
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 13595
|
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Цитата:
Если это то что что отмечено как 50мм, то панелями 50мм 6,7м перекрыть нельзя. Посмотрите в каталоге производителя ваших панелей какие прогибы под нагрузкой какие его панели несут на каком пролете. Если взять панель потолще, то с одного конца она закрепится на стену, а со второго по чертежу непонятно что у вас там. Если тоже стена, то да, можно без промежуточных стоек сделать перегородку. В сумме. Сэндвич-панели крепятся по концам. По длинной стороне между собой соединяются в замок. Т.е. как минимум при горизонтальной раскладке (длинная сторона панелей горизонтально) по сторонам проема перекрываемого панелями должно быть что-то к чему панель будет прижиматься - т.е. колонна. На обоих концах плоскость панели прижимаются к опоре крепежом. Панель держится на трении а не висит на саморезах. Если крепеж недотянут или опора горбатая - панель съезжает вниз короблясь листами. При вертикальной раскладке панель ставится длинной стороной вертикально, соответственно точки крепления должны быть как минимум снизу и сверху. Тут нужно посмотреть что у вас за конструктив проема - если верхняя точка подвижна, то при вертикальной раскладке панель "сыграет" и на ее наружном листе возникнет складка. При любой раскладке: под окна в зависимости от их размеров и местоположения на раскладке панелей может потребоваться фахверк; под двери 100% нужен окаймляющий фахверк. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 12
|
twilight, спасибо за развернутый ответ. Теперь если можно уточните еще кое-что.
1) высота панели 4.6 м (достаточно ли толщины панели 50 мм для того чтобы поставить ее вертикально)? При условии что сверху и снизу ее есть на что закрепить? 2) если необходимо врезать окна 1 м х 1 м при данной раскладке то я так понимаю требуется обрамляющий фахверк по периметру проема? |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 15.05.2009
Воронеж
Сообщений: 81
|
Цитата:
2) В общем случае - да, фахверк необходим. Однако для таких небольших проемов возможно установить окна непосредственно в панель, на монтажные скобы, только для этого панель должна быть потолще. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 12
|
Цитата:
Xотелось бы воткнуть окна сразу в панель, что за монтажные скобы и какая толщина самой панели должна быть? |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 15.05.2009
Воронеж
Сообщений: 81
|
У большинства производителей есть таблицы с несущей способностью панелей. Можете запросить у своего. Толщина для монтажа окон - от 100ки, желательно 120ка. Скобы-простейшие из оцинкованной миллиметровой стали. Одеваются на обрез панели, в них монтируются окна.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Цитата:
2. а)Какая у вас глубина рамы окна и вообще окно. 90 в перегородке 50 будет свежо смотреться. б) Какая у вас ширина панелей? Метр это практически гарантированно шире панели или рядом. Грубо говоря вот вы прикрутили свою панель вертикально за верх и низ, а потом взяли и ее пополам распилили и кусок из середины выкинули. Ничего в картине не смущает? По сути у вас окно становится силовым элементом конструкции связывая верхний обрезок с нижним. Пятидесятка у меня сама по себе вызывает сомнения, а распиленная пополам так и вообще. |
|||
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 12.06.2013
Казахстан, Павлодар
Сообщений: 56
|
Я делал безкаркасные перегородки из сэндвич панелей. Раскладываем панели вертикально. Делаем в полу траншею глубиной 200-250 мм, вставляем туда панели, зазоры заливаем раствором. 50 мм толщины конечно мало. у меня на такую же высоту была 100 мм. И обязательно твердый заполнитель (не минвата) - пенополиуретан желательно. А по верху обрамляем панели тем же тонким металлом, из которого изготовлена панель. По верху раскрепите с перекрытием.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Ставьте вертикально панели. Внизу скоба, сверху уголок (можно два уголка). Проемы обрамлять гнутой в швеллер полосой. Можно еще часть наполнителя выгрызть, в него вставить трубу по толщине панели. Сталь панели прикрепить к трубе заклепками - типа скрытый фахверк)
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей | monolitik | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 23.12.2020 20:10 |
Крепление сэндвич панелей саморезами | DEM | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 11.04.2019 16:06 |
какой взять класс пожарной опасности стеновых сэндвич панелей | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 15.11.2012 01:41 |
Перегородка из сэндвич панелей 5 метров. Нужен ли фахверк? | Сазоныч | Металлические конструкции | 13 | 30.10.2012 10:42 |
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей | ArtVT | Архитектура | 15 | 02.06.2010 09:54 |