| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проверка фундамента стойки освещения в полускальном грунте + сейсмика

Проверка фундамента стойки освещения в полускальном грунте + сейсмика

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.05.2018, 15:25 #1
Проверка фундамента стойки освещения в полускальном грунте + сейсмика
VAV
 
Проектировщик
 
Воронеж
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 330

Требуется прикинуть фундамент под стойку опоры освещения диаметром 0,3м, высотой 10 м. Фундамент этой стойки представляет собой закладной элемент из трубы диаметром 377 мм, длиной 3 м (фото прикладываю). Грунт: известняк оч. низкой прочности с времен. сопротивлением одноосному сжатию в водонасыщ. состоянии 0,5 МПа. Город Севастополь (сейсмика 8 баллов). Кабель легкий (50 кг на 1 км), но учитывая большие пролеты (120 м с одной стороны и 109 м с другой) и то, что опора эта угловая (поворот кабелей на 100 градусов) ледовая нагрузка на кабель получается около 2,5 кг/м по 1-му пред. сост. (если считать по ПУЭ) и, соответственно, момент получается приличный. А еще ветер на опору и провода делают свой вклад.
Если это делать не вручную, то в какой программе и в какой последовательности смоделировать расчетную схему для подсчета фундамента?
Прошу строго не судить. К расчетам имею посредственное отношение. Тем более в сейсморайонах
Спасибо за разъяснения.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.jpg
Просмотров: 63
Размер:	37.2 Кб
ID:	202845  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опора.jpg
Просмотров: 60
Размер:	83.9 Кб
ID:	202846  


Последний раз редактировалось VAV, 28.05.2018 в 16:13.
Просмотров: 1901
 
Непрочитано 29.05.2018, 17:39
#2
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 611


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
К расчетам имею посредственное отношение.
Тогда и не надо голову забивать.
Производители опор обычно дают рекомендации.
Taracka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2018, 19:01
#3
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 330
<phrase 1=


А производители упорно молчат.
Все когда-то бывает впервые. Хотелось бы разобраться в этой задаче.
Пробую прикинуть этот фундамент как сваю-стойку. Разбил 3х метровый фундамент на 3 части. Под острием наложил связь на вертикальное перемещение. Для каждого метрового стержня назначил коэф. постели для песка гравелистого (в предположении, что котлован раздолбят и потом засыпят пазухи песком) с коэф. пропорциональности 2000 т/м4
Нагрузки от гололеда посчитал по СП, а не по ПУЭ. Получилось 0,67 кг/м для провода, толщиной 6мм. (гололед - 3й район, ветер - 3й район).
В итоге перемещения верхней части фундамента получились огромные: до 180 мм. И это в расчетной схеме без сейсмики.
Кому не сложно, укажите пожалуйста на ошибки в расчетной схеме. Она не сложная: Один стержень длиной 10 м (надземная часть) соединяется с фундаментом, разбитым на 3 метровых стержня.
Вложения
Тип файла: lir Стойка Рыбацкий причал.lir (6.9 Кб, 10 просмотров)
VAV вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2018, 10:37
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Разбил 3х метровый фундамент на 3 части.
Это мало. Хотя бы по полметра.

Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
с коэф. пропорциональности 2000 т/м4
Он с глубиной увеличиваться должен - от нуля на поверх-ти земли до величин 3*2000.

Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
(в предположении, что котлован раздолбят и потом засыпят пазухи песком)
Уплотнят ли?

Вообще метод расчета должен исходить из жесткости нижней части опоры - то ли она гибкая, то ли жесткая. Для этого вычисляется коэф-т деформации.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2018, 11:01
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


1) Если категория грунта по сейсмике 3 или 4, то у вас будет ещё увеличение сейсмичности площадки до 9 баллов.
2) Есть мнение, что фундамент должен быть широченной плитой, работающей на опрокидывание. Хотя у стоек может быть существенно попроще с допустимыми осадками...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2018, 13:42
#6
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 330
<phrase 1=


Спасибо всем откликнувшимся. Консультироваться и просить советы просто не у кого. Надежда только на этот форум.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Он с глубиной увеличиваться должен - от нуля на поверх-ти земли до величин 3*2000.
А почему 3*2000? В СП указан интервал 1000-2000
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Уплотнят ли?
Может и не уплотнят. Это вопрос уже другой. Я задам коэффициент уплотнения, а дальше будем решать вопросы в рабочем порядке
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Вообще метод расчета должен исходить из жесткости нижней части опоры - то ли она гибкая, то ли жесткая. Для этого вычисляется коэф-т деформации.
Не могли бы вы подробнее осветить этот вопрос? И как его реализовать в Лире

Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Хотя у стоек может быть существенно попроще с допустимыми осадками...
Так у меня грунт полускальный. Там осадки от моей нагрузки мизерные должны получиться
VAV вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2018, 14:34
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
А почему 3*2000? В СП указан интервал 1000-2000
Как то по методе.
Если примите 1000, то будет в интервале от 0 до 3*1000.
Если примите 1500, то будет в интервале от 0 до 3*1500.
Если примите 2000, то будет в интервале от 0 до 3*2000.

Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Не могли бы вы подробнее осветить этот вопрос?
Во вложении.

Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
И как его реализовать в Лире
В Лире нет возможности задать на стержень треугольный или (и) трапециобр. коэф-т постели. По сему нужно более мельче разбить гибкий стержень и задать всем элементам разный (увеличивающейся с глубиной) пост. коэф-т постели.
А жесткий ручками нужно считать.
Вложения
Тип файла: docx 21.docx (3.92 Мб, 20 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проверка фундамента стойки освещения в полускальном грунте + сейсмика

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определится с типом фундамента на сложном грунте nikolay.savenets Основания и фундаменты 83 27.10.2016 06:11
Фундамент под башню связи высотой 42 м. Проверка фундамента. moito Основания и фундаменты 77 20.04.2015 17:12
Просадка фундамента на лессовом грунте. Вопрос по усилению. shakermaker Основания и фундаменты 10 16.08.2011 13:49
Усиление существующего столбчатого фундамента на просодачном грунте с помощью уширения подощвы Romeo1786 Основания и фундаменты 10 24.04.2009 21:25