| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Какое расстояние между компенсаторами для труб диаметром 76?

Какое расстояние между компенсаторами для труб диаметром 76?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.11.2012, 13:25 #1
Какое расстояние между компенсаторами для труб диаметром 76?
artimida
 
Регистрация: 17.11.2012
Сообщений: 16

Подскажите пожалуйста, для теплотрассы какое расстояние между компенсаторами для труб диаметром 76?
Просмотров: 3928
 
Непрочитано 28.12.2012, 18:43
#2
Deader

технолог
 
Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 300


компенсаторы какие?
Deader вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2012, 10:27
#3
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Правильнее будет говорить про расстояние между неподвижными опорами
На прямых участках - 65м
на участках с самокомпенсацией за счет углов поворота на 90° - 42м
Vlad® вне форума  