Непрочитано 08.07.2010, 22:34 #1
Нужны замечания экспертов по конструкции кровли (чертеж 3D)
Pdimon
 
Регистрация: 26.05.2010
Сообщений: 14

Так сложилось что наша организация немного изменила профиль и теперь мне приходится проектировать жилые и общественные здания, но при этом опыт в проектировании зданий у меня не большой (раньше занимался строительством и реконструкцией МСП). Вот по этому выкладываю на всеобщее обозрение мой проект (вернее 3D модель) крыши жилого здания и надеюсь получить от вас конструктивные замечания.
Сразу оговорюсь что это моя первая «крыша» и к сожалению в сопромате я почти ноль, так что жестко не критикуйте.
Вот исходные данные:
- район строительства АР Крым (сейсмика 7 баллов);
- покрытие крыши ОНДУЛИН;
- тип кровли – вальмовая (так хочет заказчик);
*
На чертеже условно не показаны следующие элементы:
- ж/б пояс (сейсмопояс) толщиной 250мм
- балки перекрытия (врезаются в мауэрлат);
- кобылки.
*
В моем проекте меня смущают несколько вещей (возможно не правильно):
- предполагаю что сечение элементов крыши выбрано не верно;
- примыкание крыши гаража к основной кровле дома;
- примыкание крыши крыльца к основной кровле дома;
- не знаю как реализовать примыкание деталей крыши к дымоходу (какое расстояние от стропила к дымоходу и чем заполнить этот промежуток)

Зарание спасибо!!! Надеюсь на вашу помощь!!!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
3D крыша для форума.dwg (492.9 Кб, 2105 просмотров)

Просмотров: 7145
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2010, 16:22
#2
Pdimon


 
Регистрация: 26.05.2010
Сообщений: 14


Неужели так все плохо, что никто не хочет комментировать?
Pdimon вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2010, 16:25
#3
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Pdimon Посмотреть сообщение
Неужели так все плохо, что никто не хочет комментировать?
Первый пост написан в ПЯТНИЦУ в 10.30 ВЕЧЕРА. Ты думаешь, в выходные все только и ждут, кого бы покритиковать?

Кстати, какой пункт правил форума ты нарушил?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2010, 16:36
#4
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867


Цитата:
Сообщение от Pdimon Посмотреть сообщение
Неужели так все плохо, что никто не хочет комментировать?
да выкладывать надо чертежи, расчетные схемы итд, а не трехмерку
===
ну андулин это хорошо
===
кстати что такое МСП? не все знают
===
в сопромате 0 - это плохо, кто будет сечения подбирать? дядя с форума?
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2010, 16:38
#5
Pdimon


 
Регистрация: 26.05.2010
Сообщений: 14


МСП - морские стационарные платформы.
Что касается выбора сечений - мне будет достаточно если специалист (на глаз) скажет что сечения выбраны не верно. Если в сопромате я "0" то это не значит что с этим "нулем" я не борюсь, просто борьба идет маленькими шажками.

Если все таки я что-то нарушил - приношу свои извинения!

Последний раз редактировалось Pdimon, 11.07.2010 в 16:46.
Pdimon вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2010, 16:58
#6
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867


Цитата:
Сообщение от Pdimon Посмотреть сообщение
МСП - морские стационарные платформы.
Что касается выбора сечений - мне будет достаточно если специалист (на глаз) скажет что сечения выбраны не верно. Если в сопромате я "0" то это не значит что с этим "нулем" я не борюсь, просто борьба идет маленькими шажками.

Если все таки я что-то нарушил - приношу свои извинения!
я хоть и архитектор могу наклонную деревянную балку пощитать, НО для этого надо нагрузки и геометрию(пролет, подъем, уклон)

в крыму какой снеговой район (а лучше в килограммах на кв. метр)? по стропилам будет обрешетка я так понимаю, шаг стропил какой? какой максимальный по высоте в вашем регионе продают пиломатериал?
========
ну вот я прикинул
перегруз по:
нормальным напряжениям 18%
по устойчивости 248%(рассчитывалось как нераскрепленная балка)
по прогибу 110%
===
рекомендуемое сечение стропил при шаге 1м 220х100мм
===
у диагональных сечение больше - заметно больше

Последний раз редактировалось Stierlitz, 11.07.2010 в 17:17.
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2010, 17:29
#7
Pdimon


 
Регистрация: 26.05.2010
Сообщений: 14


Согласно ДБН В.1.2-2:2006 снеговой район 2-й 1000 Па, как пересчитать в кг/м2 пока не разобрался

Прошу прощения, забыл написать что в файле есть три вкладки:
1. "Сечение бруса" -показаны (хоть и примитивно) сечения стропил и др.;
2. "План" - показан план дома;
3. "Геом.хар-ки" - шаг стропил, длинна коньк.бруса ....

А пиломатериал продают практически любой


Спасибо, что касается сечения бруса я все понял, надо увеличивать сечение!
Может подскажешь (хотя бы на глазок) правильно ли реализовано:
- примыкание крыши гаража к основной кровле дома;
- примыкание крыши крыльца к основной кровле дома;
Pdimon вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2010, 17:31
#8
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867


ну я вам прикинул в предидущем посте
===
с учетом 1000Па рекомендуемое сечение 200х100мм при шаге 1м
можно попробовать 250х50, но по устойчивости не проходит раскреплять надо както

Цитата:
Спасибо, что касается сечения бруса я все понял, надо увеличивать сечение!
Может подскажешь (хотя бы на глазок) правильно ли реализовано:
- примыкание крыши гаража к основной кровле дома;
- примыкание крыши крыльца к основной кровле дома;
выглядит жизнеспособно, но обсуждать лучше чертежи

Последний раз редактировалось Stierlitz, 11.07.2010 в 18:13.
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2010, 18:29
#9
Pdimon


 
Регистрация: 26.05.2010
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
выглядит жизнеспособно, ....
Это уже радует!!!!

Огромное тебе спасибо за комментарии!!!! Сегодня сажусь за подготовку чертежей, как сделаю - выложу!!!
Pdimon вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2010, 20:21
#10
ERS10

Негр преклонных годов
 
Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647


Тут:

Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 05:01.
ERS10 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 10:29
#11
d_dash

деревянное каркасное домостроение
 
Регистрация: 22.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 669


Примыкание "малых" кровель к "большой" сделано не правильно!
зачем ендова перерезает стропила "большой" кровли ?

Если можно оставить стропила "большой" крыши так как сейчас, то ендовы лучше укладывать плашмя поверх стропил и потом также сверху к ендове будут приходить стропила "малой" кровли. То есть мелкие стропила "мелкой" кровли одним концом опираются на конёк а вторым (через ендову) опираются на "большую" кровлю.
Над стеной поставить стойку под конёк малой кровли, чтобы нагрузка от конька не передавалась на стропила "большой" кровли.
Я надеюсь вы поняли
Где-то видел подобный чертёж в книге про каркасные дома, но книгу сейчас не могу вспомнить. Подобное уже применяли на практике, но я в той фирме уже не работаю и чертежей не могу показать.
d_dash вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 12:04
#12
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Поизучайте вот эти серии (в Download'е они должны быть):

1.160-КР-1 Сборные дощатые стропила и стропильные фермы по металлическую кровлю
1.160.2-КР-1 Крыши
2.160-6с в.1 Узлы покрытий жилзданий в сейсм. районах = Шифер Черепица РЧ
2.160-1 вып 3 Чердачные деревянные покрытия и крыши сельских зданий - РЧ
2.160-9 Узлы деревянных крыш жилых сельских зданий

Часть своих ошибок Вы сами увидите, словами объяснять - муторное занятие, уж не взыщите.
Примыкание к дымоходу - тоже там найдете.
GWA18 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужны замечания экспертов по конструкции кровли (чертеж 3D)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
Нужны узлы кровли поб парапедом. Elbrus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 25.12.2009 09:24
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж Dellirium AutoCAD 14 24.11.2009 09:32
Нужны 3D модели спринклерных узлов управления Дмитрий01 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.08.2008 12:14
Нужны типовые конструкции ворот металлических (распашных) yuroks Разное 4 05.09.2007 11:24