| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Цитата:
приложил задачку.сколько у вас получается (какой Mcrc и СигмаScrc)? |
|||
|
||||
Цитата:
Поскольку в RCDiagra нельзя поменять нормативные значения сопротивлений, для этого надо делать расчет по расчетным РСУ, но повышающими коэффициентами Gbi и Gsi привести расчетные сопротивления к нормативным значениям, а для Rbt задать коэффициент 0.01 (меньше нельзя). Кроме того, советую использовать трехлинейную или криволинейную диаграмму бетона, но не двухлинейную (двухлинейная имеет перелом в нулевой точке, что очень нехорошо). Откорректированный пример выкладываю. Получилось Mcrc=-171 кНм, СигмаS,crc=49.7 МПа (при той же N). И еще немного повысить точность расчета можно измельчением сетки. При 100 КЭ по высоте сечения получилось Mcrc=-168 кНм, СигмаS,crc=47.5 МПа. А вообще, ширина раскрытия трещин рассчитывается в самом Старке по трехлинейной диаграмме для бетона. «Вручную» не так-то просто получается, учитывая п. 8.2.7 СП63. |
||||
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Про раскрытие трещин- согласен,не учитывается. выше вроде была просьба-предложение- сделать галочку вкл/выкл учет растнутого.
мне интересно при образовании трещин-там учитывать надо растянутый бетон. и у меня получилось: Статика Mcrc=149кНм. Сигма-38.1Мпа Бедовые Руки- Mcrc=147.11кНм. Сигма-38.1Мпа Все по двухлинейной (иные не предлагать)),это осознанный выбор,необходимое зло). Offtop: дома поставлю наконец вечером 2017.испробую. Offtop: СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!! |
|||
|
||||
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397
|
Цитата:
__________________
Конструкция простит ... |
|||
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Цитата:
у меня руками(по пособию к сп 52) и в "Статике" -момент 149 (crc) и соответствующее напряжение -38,1МПа. хочу разобраться где у меня косяк.сейчас сброшу статику |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Момент трещинообразования — момент возникновения трещины, который равен следующему моменту, как Вы вышли за пределы кривой деформирования при растяжении для части сечения. Для начала нужно его определить, а потом напряжения сравнивать. У меня момент ~155 получился с несколько большими напряжениями.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Цитата:
у вас криволинейная на сайте,я полагаю? у вас 155кНм.а напряжения? |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
У меня трехлинейная диаграмма, но я сейчас НДМ под мультиматериалы и произвольные кривые деформирования переделываю, может через месяц-два запущу обновление (работа последний год все время свободное съедает). По текущей версии у меня 154.5 кНм и 66 МПа в растянутой арматуре с 0.04 мм раскрытием.
|
|||
|
||||
Цитата:
- жесткая арматура представляется распределенной арматурой, каждый участок которой при расчете будет учтен как 10 стержней; - расчетные сопротивления стержневой и жесткой арматуры одинаковые. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите определить серию дома пожалуйста | EvilBraiN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.05.2016 04:20 |
Помогите определить категории помещений для родильного отделения | Проектировщик124 | Пожарная безопасность | 6 | 01.02.2016 10:20 |
Помогите определить серию жб колонны | Muxa22 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.05.2014 14:17 |
помогите определить состояние здания по результатам обследования | myp3uk | Обследование зданий и сооружений | 2 | 30.12.2012 01:44 |