Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как правильно выбрать тип траншей, и обозначеня кабелей???

Как правильно выбрать тип траншей, и обозначеня кабелей???

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.06.2011, 09:05 #1
Как правильно выбрать тип траншей, и обозначеня кабелей???
zhamir
 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 63

Правильно ли я делаю в кабельном журнале КЛ-0.4 кВ обозначаю 1H. 2H и т д, это для одной магистральной линий, могу ли я для 2 магистрали обозначать через другую букву 1С, 2С и.т.д Так же как можно обозначить магистраль допустим начиная от ТП-630кВА до КЯ-1, КЯ-КЯ2. И еще один вопрос при определений типа траншей допустим у меня в одной траншей лежит 4 кабеля я выбираю тип Т4, но кабеля у меня не до конца по 4 кабеля. Так как мне выбрать тип траншей. Прилагаю чертеж.

Вложения
Тип файла: rar Схема прокладки кабелей на коттеджи АКСУ.rar (978.3 Кб, 675 просмотров)

Просмотров: 20464
 
Непрочитано 12.06.2011, 11:44
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,692


У электриков вроде нет своего ГОСТа СПДС.
Они пользуются вроде бы схожими ГОСТами ЕСКД на электрическую тему. Там же и ответ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2011, 12:46
#3
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


количество кабелей меняется - меняется и тип и номер траншеи (т.е. - траншея уже не ТК-1, к примеру, а ТК-2), типовой смотри по прокладке кабелей в траншеях
номера кабельных линий нужно соотносить с номерами позиций на генплане или номерами приводов
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2011, 16:36
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от zhamir Посмотреть сообщение
Правильно ли я делаю в кабельном журнале КЛ-0.4 кВ обозначаю 1H. 2H и т д, это для одной магистральной линий, могу ли я для 2 магистрали обозначать через другую букву 1С, 2С и.т.д
Нет не правильно. Буквы в обозначении кабелей - Н, С, В, К и т.д. обозначают назначение кабеля.
1H, 2H - это силовые низковольтные питающие кабели.
1С, 2С - это кабели питания освещения и т.д.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2011, 23:12
#5
W985


 
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 77


ГОСТы есть, но в них не написано. Есть методические рекомендации по маркировке кабелей. Н-силовой, с-освещение, но может быть и сигнальный, к-контрольный. Обозначение кабеля 0,4кВ -N-, 10кВ -К- или Р.
W985 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2011, 19:41
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от W985 Посмотреть сообщение
с-освещение, но может быть и сигнальный
Нет не может быть, С - это кабель освещения, а сигнальных кабелей не бывает, есть контрольные кабели.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 15:06
#7
Тюменец


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 11


Траншеи можете хоть как называть. Обозначения выполненые в типовом проекте А5-92 (и других) не являются обязательными к выполнению. Я обозначаю траншеи обозначаю так ТК1...6 - ТРАНШЕЯ с кабелем без защиты (по умолчанию на отметке -0.7м), Т-1-1...Т-6-6 (траншея кабельная - количество труб - количество кабельных линий) для пересечения с а/д и инженерными коммуникациями, на глубине -1.0м.
Тюменец вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 19:37
#8
Sinsilence


 
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от W985 Посмотреть сообщение
методические рекомендации по маркировке кабелей
Можете поделиться документом?
Sinsilence вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как правильно выбрать тип траншей, и обозначеня кабелей???

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? Bagettt Инженерные сети 25 21.07.2021 11:31
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Как выбрать тип фундамента? elena_ Основания и фундаменты 3 30.08.2010 15:45
как правильно выбрать тип траншей в ПОС на наружные сети? HellBoy Технология и организация строительства 1 24.03.2009 17:25
Помогите выбрать тип связи Klo Расчетные программы 2 19.02.2009 15:20